Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Hôm nay anh công nhân chỗ mình đấu công tơ 3 pha trực tiếp vào lưới điện 3 pha 380v. đấu xong đóng Aptomat vao công tơ nổ luôn, em cũng không biết nguyên nhân tại sao, bác nào biết cho em xin ý kiến, hình như khi anh ấy đấu công tơ không đấu trung tính của công tơ với trung tinh của hệ thống.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Hắn lấy 2 dây pha đưa vào đầu vào và đầu ra của công tơ - đảm bảo luôn. Không tin xem lại Hải nói đúng không ?
DKH
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
chắc chắn không nhìn lộn công tơ gián tiếp với trực tiếp chứ?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Xác suất cao là bạn ấy đấu 2 đầu cuộn dòng vào 2 pha rồi. cái đó mà không nổ mới lạ.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
uhm. m×nh còng nghi vậy. gần như chắc chắn la 2 đầu cuôn dong vào lửa rồi.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
- Nếu là công tơ trực tiếp (không có biến dòng điện) thì là do nhầm lẫn giữa các đầu đấu dây của các pha. (các bạn nói rồi).
- Nếu là công tơ gián tiếp thì nhầm lẫn giữa cuộn dòng và áp.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
honglam1990
có thể ngắn mạch đầu ra
Ừ nhỉ, không ai nghĩ tới vấn đề này.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
đấu lộn đầu vào và ra àh ( 2 pha chung một cuộn dòng ah) khi đó đóng ATM lên là bị nổ ngay ah
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
lãngtử
đấu lộn đầu vào và ra àh ( 2 pha chung một cuộn dòng ah) khi đó đóng ATM lên là bị nổ ngay ah
Đồng hồ 3 pha đấu trực tiếp, nếu lộn đầu vào và đầu ra của 1 cuộn thì có nổ không?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
Hoangductuyen8x
Hôm nay anh công nhân chỗ mình đấu công tơ 3 pha trực tiếp vào lưới điện 3 pha 380v. đấu xong đóng Aptomat vao công tơ nổ luôn, em cũng không biết nguyên nhân tại sao, bác nào biết cho em xin ý kiến, hình như khi anh ấy đấu công tơ không đấu trung tính của công tơ với trung tinh của hệ thống.
chắc chắn là đấu nhầm đầu áp vào cuộn dòng
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Nếu anh công nhân của bác mà đấu đúng như sơ đồ mà nhà SX đưa ra mà nổ thì mới là chuyện lạ,còn đấu sai với sơ đồ của nhà SX mà bị nổ thì nó là chuyện "bình thường như cân đường hộp sữa" khỏi bàn cãi.
Em nghĩ bác Hoangductuyen8x cũng đã xem qua sơ đồ đấu dây của anh công nhân đấu sau khi xảy ra vụ nổ rồi mới vào Webdien hỏi mọi người vì sao nó nổ,nếu em đoán không nhầm thì anh công nhân này đấu dây không sai theo sơ đồ mà nhà SX đã đưa ra.Nếu anh ấy mà đấu sai thì chắc chắn sẽ bị lỗi,và bác Hoangductuyen8x sẽ không có thời gian lên Webdien hỏi tại sao nó nổ ?vì lúc ấy bác còn phải giành thời gian để chửi anh công nhân kia mất rồi.
Em thử bắt bệnh cho công tơ ba phase trực tiếp của bác mà bị nổ xem thế nào nhé!
Công tơ điện trực tiếp 3phase thì chỉ có 7 lỗ để đấu dây đó là:1,3,4,6,7,9,10&11.Trong đó 1,4,7 tương ứng với các phase L1,L2,L3 để đấu cáp đầu vào (IN), các lỗ 3,6,9 tương đương các phase L1,L2,L3 đầu ra tải (OUT) 10&11 đó là chỗ N chung In và Out.
Xét trường hợp thứ nhất là anh công nhân (đệ của bác ấy) đấu sai như thế này thì mới có thể nổ được:Nếu từ CB xuống mà lấy sợi cáp của phase 1 và phase 2 đấu vào lỗ 1 & 2,hoặc nếu từ CB xuống mà lấy sợi dây của phase 2 và phase 3 đấu vào lỗ 4& 6 hay lỗ 7&9…Rồi ON CB lên thì nổ như bom là cái chắc.Vì nó đã ngắn mạch phase rồi mà!.Nếu mà Input 1,4,7 đấu đúng nhưng Output 3,6,9 loop lại với nhau cũng Bùm))),nhưng trường hợp này ít khả năng xảy ra vì chẳng ai dại gì mà lại tự nối tắt các phase lại với nhau.
Xét trường hợp 2:Nếu mà anh công nhân kia đấu theo với catalogue của nhà SX mà bị nổ thì kết luận công tơ “Dởm”, chưa được test trước khi đưa vào vận hành.Bác thử tháo cái công tơ đó và xem lại phần cuộn áp của phase bên trong công tơ xem nó có bị ngắn mạch không chỗ nào không ,hoặc xem các đầu terminal có bị vướng víu gì không ?...
Nếu công tơ ba phase của bác mà không nối dây trung tính(được nối có 3 lines) thì không có xài được được đâu,vì lúc này không có dây trung tính cấp nguồn cho cuộn áp để tạo từ trường quay cho đĩa nhôm mặc dù áp đầu ra lỗ 3,6,9 vẫn có.
Đó là chút hiểu biết về Kwh mong các bác chỉ giáo.
Đây là mấy cái hình của thằng công tơ 3phase đã được bóc vỏ mời các bác xem.
http://data.webdien.com/photo/up/3aa...49ac3d1a40.bmp
http://data.webdien.com/photo/up/eee...609246ba9f.bmp
http://data.webdien.com/photo/up/f78...8962680b18.bmp
http://data.webdien.com/photo/up/c0c...8e133b112a.bmp
http://data.webdien.com/photo/up/86c...30e2d477ff.bmp
còn đây là thằng công tơ gián tiếp có sợi dòng rất nhỏ so với thằng trực tiếp.
http://data.webdien.com/photo/up/dbe...c01402a318.bmp
http://data.webdien.com/photo/up/06d...f9f13274c0.bmp
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
hiepga789
Nếu công tơ ba phase của bác mà không nối dây trung tính(được nối có 3 lines) thì không có xài được được đâu,vì lúc này không có dây trung tính cấp nguồn cho cuộn áp để tạo từ trường quay cho đĩa nhôm mặc dù áp đầu ra lỗ 3,6,9 vẫn có.
Trường hợp này chắc chắn công tơ vẫn quay. Quay bình thường hay không là chuyện khác. Cơ sở lý thuyết của trường hợp này chắc không cần giải thích? Thực tế thì bạn có công tơ thế kia sao không thử một lần cho biết?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
Thảo Dân
Trường hợp này chắc chắn công tơ vẫn quay. Quay bình thường hay không là chuyện khác. Cơ sở lý thuyết của trường hợp này chắc không cần giải thích? Thực tế thì bạn có công tơ thế kia sao không thử một lần cho biết?
Bác xem lại hình công tơ gián tiếp đi, làm sao mà có thể quay được nhỉ? vì cuộn áp chỉ có 1 đầu, 1 cầu ko có, làm sao mà có dòng, thì làm sao sinh ra được sức từ động làm cho cái đĩa nhôm quay được. :2::2:
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Chào bác Thảo Dân và các cơm bụi !
Hai bác nói rất đúng với ý của em.Bác TD nói đúng là khi không đấu nguồn trung tính cho công tơ trực tiếp mà chỉ đấu 3 lines cho công tơ thì khi có tải thì nó vẫn quay bình thường.Vụ này em xin lỗi các bác vì đã nói là nó không quay khi không được đâu nguồn trung tính,em bị nhầm với công tơ gián tiếp có sử bdungj CT.
Nếu mà công tơ gián tiếp mà không cấp nguồn nuôi (N)cho cuộn áp thì không thể nào chạy được các bác à!
Em cũng đã test khá nhiều về các loại Kwh nhưng nhiều cái em cũng chưa hiểu hết về nó,mong các bác chỉ giáo thêm.
Trân trọng cám ơn!
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
- Công tơ một pha khi chỉ cấp 1 line VÀ không cấp trung tính cho mạch áp thì khi có tải công tơ không quay.
- Công tơ 3 pha khi mạch áp được cấp >=2 lines thì công tơ quay khi có tải, không phân biệt công tơ trực tiếp hay gián tiếp. Trường hợp rất hiếm gặp, có loại công tơ điện tử mặc định dùng nguồn điện của pha A làm nguồn nuôi mạch điện tử và khi không cấp áp cho pha A thì nó không làm việc.
- Với trường hợp trên, cấp điện áp cho công tơ đủ cả 3 pha thì khi có tải nó sẽ quay. Lý do: 3 cuộn điện áp của công tơ được mắc theo hình Sao, do vậy việc có trung tính nguồn vào điểm trung tính của 3 cuộn điện áp hay không thì công tơ vẫn quay.
Lưu ý: Thực tế không cho phép nếu không muốn nói là CẤM để mất trung tính vào công tơ!!! Lý do thì nhiều lắm!
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Các pác này quên mất sơ đồ hình sao rồi nhỉ?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
[QUOTE=Thảo Dân;32131
Lưu ý: Thực tế không cho phép nếu không muốn nói là CẤM để mất trung tính vào công tơ!!! Lý do thì nhiều lắm![/QUOTE]
bác có thể trình bày cho em vài lý do được ko? thực tế thì người ta tuyệt đối cấm để mất trung tính, nhiều nơi người ta còn đóng cọc tiếp địa lấy mass để ăn cắp điện, nếu nó vẫn quay bình thường thì điện lực cấm là gì?
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
combui_viahe
bác có thể trình bày cho em vài lý do được ko? thực tế thì người ta tuyệt đối cấm để mất trung tính, nhiều nơi người ta còn đóng cọc tiếp địa lấy mass để ăn cắp điện, nếu nó vẫn quay bình thường thì điện lực cấm là gì?
- Thứ nhất là Thảo Dân không phải trình bày!
- Thứ hai là không phải cái gì trên mạng cũng nói được.
Tin hay không, tùy bạn.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
chắc chắnn bạn ay dấu nhầm giữa dây nguồn và dây trung tính rồi
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Trích dẫn:
Gửi bởi
Thảo Dân
- Thứ nhất là Thảo Dân không phải trình bày!
- Thứ hai là không phải cái gì trên mạng cũng nói được.
Tin hay không, tùy bạn.
Hehe, sorry bác, em dùng sai từ thôi mà, em nhờ bác chỉ dạy cho em nó, chứ có gì đâu mà bác căng thẳng thế. bác khó tính quá.:khi506::khi506:
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
Bác cơm bụi nói đúng đó!Bác thảo cỏ nóng tính quá đi.
Trên thế gian này có phải ai cũng biết được hết những gì trên đời này đâu,vì vậy mọi người mới vô webdien mà tranh luận chứ bác.
Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?
mình không đồng ý với ý kiến của bạn hiepga789 xin trích dẫn ý kiến của bạn :"Xét trường hợp thứ nhất là anh công nhân (đệ của bác ấy) đấu sai như thế này thì mới có thể nổ được:Nếu từ CB xuống mà lấy sợi cáp của phase 1 và phase 2 đấu vào lỗ 1 & 2......."
theo mình trên cái công tơ thi lỗ 1 và 2 chỉ có 1 lỗ thôi,nếu mà anh công nhân ấy lấy sợi cáp của phase 1 và phase 2 đấu vào lỗ 1 & 2(đấu chung 1 lỗ) thi mình nghĩ là không thể có trường hợp đó được.kể cả những ai ko học điện cung biết cái tối thiểu là nếu cho 2 pha vào cùng 1 chỗ thì bị ngán mạch ngay.theo mình thì bạn muốn biết nguyên nhân chính xác thì bạn hay kiểm tra thực thế.