tại sao điện áp cuối đường dây tăng cao khi đóng ko tải,anh chị nào biết xin chỉ dùm em nha.thanks
Xem bảng in
tại sao điện áp cuối đường dây tăng cao khi đóng ko tải,anh chị nào biết xin chỉ dùm em nha.thanks
Trường hợp này thường xảy ra với đường dây truyền tải ( thấy rõ nhất là đường dây 220KV trở lên) thôi bạn ơi. Khi dây dẫn truyền đi xa, giữa các pha sẽ hình thành nên tụ điện (tạm gọi là tụ pha - pha), giữa các pha với đất cũng có tụ ( tụ pha - đất). Các tụ này sẽ nạp và phóng điện lên đường dây, làm điện áp cuối nguồn cao nếu không tải.
Khi có tải, tùy đầy tải, non tải, hay quá tải thì điện áp này mới giảm xuống nhiều hay ít. Còn loại tải gì nữa cũng ảnh hưởng đấy bạn ạ (tải dung, tải cảm)
như vậy là do điện dung lớn của đường dây dài???
Không phải phóng điện ngược trở lại, mà do dòng điện điện dung rơi trên điện kháng của đường dây một điện áp ngược pha. Giả sử bỏ qua điện trở của đường dây.
u= e - i (jXL) = e - (0+jI)(0+jXL)= e - (j.j.I.XL) =e + (IXL+j0)
Thực tế ngoài điện kháng XL còn điện trở R nữa, nên điện dung phải lớn đến mức nào đó, u mới lớn hơn e
quocthai
2 NGƯỜI 2 Ý.XIN CHỈ GIÁO THÊM
undefinedBác nói không phóng điện ngược trở lại vậy công dụng của tụ điện là gì ? (Nguyên lý hoạt động của tụ điện có phải là nạp -xả không). Trong lưới điện (trung,cao,hạ) thế, người ta bù mục đích giảm tổn thất điện năng và còn thêm mục đích là làm tăng điện áp bị sụt giảm nữa mà bác
Đối với mạch một chiều thì tụ nạp xả nghĩa là chỉ nạp xả. Đối với mạch xoay chiều, thì nạp xả chỉ để nói đến hiện tượng vật lý giữa 4 lần 1/4 chu kỳ. Còn chức năng kỹ thuật không đơn thuần là nạp xả, vì dòng nạp xả đó lại tương tác với điện áp, để cho ra một thứ công suất không công, mà ta gọi là công suất ảo, hay công suất vô công.
Trong mạch xoay chiều mà nói tụ có chức năng nạp xả, thì e rằng không đủ ý nghĩa. Cái này trong lớp 12 có học kỹ rồi.
Như thế tóm lại là vấn đề nằm ở đâu nhỉ
Bản thân đường dây có điện cảm của nó. Điện cảm này phân bố đều dọc đường dây.
Giữa đường dây với đất và các dây lân cận cũng có điện dung. Điện dung này cũng phân bố đều dọc theo đường dây.
Đối với đường dây dài, thì L và C này khá lớn. Người tatinh1 ra tương đương với 1 điện kháng duy nhất dọc đường dây và 1 điện dung duy nhất cuối đường dây.
Dòng điện điện dung rơi trên điện kháng tạo ra sụt áp. Dòng dung lệch so với điện áp 90 º. Mà điện áp này rơi trên đường dây lại lệch đi 90 º nữa. Như vậy áp giáng sẽ lệch với áp trên đầu tụ 1 góc 180 deg.
Điện áp trên đầu tụ (cuối đường dây) = điện áp đầu đường dây - áp giáng. Mà áp giáng lại âm (lệch 180 º). Do đó áp cuio61 đường dây mới cao hơn đầu đường dây. Công thứ tính thì Nhóc quên rồi, anh xem trong bài anh Cuốc Thái viết đó.
Trong tài liệu "Mạng và thiết bị siêu cao áp" có đoạn nói như sau:
"Nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng điện áp tăng cao ở cuối đường dây dài ở chế độ không tải hoặc đường dây mạng tải nhỏ là do đối với đường dây dài siêu cao áp, dòng điện dung cũng như công suất phản kháng do dung dẫn của đường dây sinh ra rất lớn.
Để khắc phục hiện tượng này, người ta dùng kháng bù ngang để tiêu thu bớt một lượng công suất phản kháng do đường dây sinh ra và giảm được dòng điện điện dung trên đường dây, nhờ vậy có thể duy trì điện áp ở cuối đường dây nằm trong phạm vi cho phép".
Câu hỏi của bạn đã được trả lời rồi đấy!