chao các bác cho em hỏi chút.bác nào biết chỉ cho em với.
em đang chuẩn bị lắp đặt mba khô trong hầm 180kva 6kv/0.4kv.em đã kt điện trở cách điện giũa các pha va cách điện vỏ ở hạ áp và cao áp.xin cho biết các thông số điện trở an toàn với.thanks:3:
chao các bác cho em hỏi chút.bác nào biết chỉ cho em với.
em đang chuẩn bị lắp đặt mba khô trong hầm 180kva 6kv/0.4kv.em đã kt điện trở cách điện giũa các pha va cách điện vỏ ở hạ áp và cao áp.xin cho biết các thông số điện trở an toàn với.thanks:3:
Nguyengiangbg:
Mình xin trả lời bạn như sau: (Dùng đồng hồ đo megaohm 1000VDC và đo giữa các vị trí sau).
Cuộn cao - tiếp địa: 250Mohm
Cuộn hạ - tiếp địa: 50Mohm
Cuộn cao - cuộn hạ: 250Mohm
Khi giá trị dc đo thấp hơn các giá trị trên, bạn nên liên hệ với Thibidi để họ hướng dẫn bạn cách xử lý phù hợp.
Trích trong hướng dẫn MBA khô của Thibidi)