cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Bác nào biết cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva. Và dây chì lắp cho phân đoạn vào tram biến áp trên. xin cảm ơn
Bạn thử áp dụng cách này xem sao
Chọn cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO)
Việc xác định cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) dựa vào dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến áp và cho phép máy biến áp quá tải đến 150%.
Theo điều kiện quá tải cho phép của máy biến áp tối đa là 150% công suất định mức, nên thường các trạm biến áp dùng dây chảy loại K, để cắt nhanh máy biến áp ra khỏi lưới, nhằm bảo vệ cho máy biến áp khỏi bị quá tải lâu dài và bị hư hỏng do quá nhiệt.
→ Trình tự xác định cỡ dây chảy của cầu chì tự rơi (FCO)
Xác định dòng điện định mức của trạm biến áp dựa vào công suất định mức.
- Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
Idc = 1,5 . I đm B
- Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
- Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
Như của bạn tính:
Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
Chọn cỡ dây chảy: 25K
Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva