Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Trích dẫn:
Gửi bởi
nguoilaimaykeo
xin hỏi là với máy 630 KVA chọn dây chảy cầu chì 40-30K nghĩa là gì? có phải là chọn dây chảy từ 30A đến 40A không ah?
Còn phải xem cấp điện áp là bao nhiêu , dựa theo công thức I = S/1,73.U = A , lấy A x 1,5 là ra dây chảy .
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Trích dẫn:
Gửi bởi
lam_nguyenadv
Còn phải xem cấp điện áp là bao nhiêu , dựa theo công thức I = S/1,73.U = A , lấy A x 1,5 là ra dây chảy .
1, công thức đó không chuẩn đâu.
2, tôi đang nói đến cái bảng thông số của songfromgarden, điện áp là 22KV. theo những trạm biến áp mà tôi biết thì cầu chì ống dùng cho máy 630KVA - 22/0.4KV HRC - 200A có dòng điện định mức là 31.5A.(cứ dùng công thức thì có ngày bị sếp chửi cho vỡ mặt đó).
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Trích dẫn:
Gửi bởi
songfromgarden
cho em hỏi bảng này bác lấy trong tài liệu nào vậy
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Cái bảng này chắc là ban hành từ thời bao cấp hả?
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Trích dẫn:
Gửi bởi
dangnv
Cái bảng này chắc là ban hành từ thời bao cấp hả?
Chắc bạn có bảng chuẩn hơn? chia sẻ cho anh em đi.
Bạn có bảng với cấp điện áp 35KV không? và các cấp điện áp khác nữa.nếu có thì cho tôi xin!
bạn có thể post lên dieenx đàn hoặc gửi vào mail cho tôi.
mail của tôi là: tranminh111989@gmail.com
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
không có ai giúp mình ah?
Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Trích dẫn:
Gửi bởi
dangnv
Cái bảng này chắc là ban hành từ thời bao cấp hả?
Em đang tìm hiểu và học về pss/adept
Anh có thể cho e xin 1 vài ví dụ mẫu cụ thể
Cho e xin cái sđt hoặc skype để liên lạc cụ thể vs
E cảm ơn rất nhiều
Re: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Mấy anh cho em hỏi là với tải 630KVA đó , mình chọn công suất ngắn mạch bao nhiêu để tính dòng ngắn mạch vậy ? công suất ngắn mạch đó là mình tra bảng hay tự tính ra vậy các anh ?
:yoyo66::yoyo66: