The direction of power flow in the zero sequence
is calculated from the zero-sequence
current I0 and zero-sequence voltage V0. For
networks with an isolated neutral, the reactive
current component is evaluated; for
compensated networks the active current
component or residual resistive current is
evaluated. For special network conditions,
e.g. high-resistance earthed networks with
ohmic-capacitive earth-fault current or
low-resistance earthed networks with
ohmic-inductive current, the tripping
characteristics can be rotated approximately
± 45 degrees (cosine/sinus).
Two modes of earth-fault direction detection
can be implemented: tripping or in “signalling
only mode”.
It has the following functions:
• TRIP via the displacement voltage VE.
• Two instantaneous elements or one instantaneous
plus one inverse characteristic.
• Each element can be set in forward,
reverse, or non-directional.
Dịch giùm mình nha mọi người
1)Switch-onto-fault protection
If switched onto a fault, instantaneous tripping can be effected. If the internal control
function is used (local or via serial interface), the manual closing function is available without any additional wiring. If the control switch is connected to a circuit breaker by passing the internal control function, manual detection using a binary input is implemented.
2)Cold load pickup
By means of a binary input which can be wired from a manual close contact, it is
possible to switch the overcurrent pickup settings to less sensitive settings for a programmable duration of time. After the set time has expired, the pickup settings automatically return to their original setting.
This can compensate for initial inrush when energizing a circuit without compro-mising the sensitivity of the overcurrent elements during steady state conditions.
Dịch giùm mình đoạn này nha mọi người, mình dịch không ra!
mình đang dịch một đoạn tiếng anh nói về máy phát thủy điện và trong đó có cụm từ "telephone harmonic factor" mình không hiểu hệ số telephone là hệ số gì của máy phát cả. sao lại có điện thoại gì ở đây. các anh chị có thể giúp mình biết đây là hệ số gì không ạ, mình cảm ơn trước!
Theo mình hiểu thì nó chỉ là dạng sóng hài thôi.
Em đang đọc tài liệu nói về Available Transfer Capability, em ko hiểu nghĩa của đoạn: "Available transfer capability (ATC) is an index showing the measure of transfer capability remaining in the physical transmission network over and above already existing transactions." Mọi người giúp em với ạ!
Panel A and B shall adopt different potential transformer VTs or its different windings so far as
possible.
For turn-to-turn fault protection of generator, in order to prevent unwanted operation due to VT
circuit failure at HV side which is used dedicatedly for this protection, one set of protection shall
adopt two groups of VT. However, if we consider adopting only independent VT windings, then
too many VTs will be installed at generator terminal which is not reasonable. Therefore it is
recommended to equip three VTs at generator terminal, named VT1, VT2 and VT3.
Panel A adopts voltage from VT1 and VT3 while panel B from VT2 and VT3. During normal
operation, panel A adopts VT1 and panel B adopts VT2 while VT3 is as a backup VT to both of
them. If circuit of VT1 or VT2 fails, VT3 will be switched over to automatically by the software.
For zero sequence voltage, there are no two independent windings adopted by two sets of
protection equipments simultaneously in general.
các bác dcihcj em đoạn này với ạ
chủ đề hay quá ! Ai có tài liệu về phần cơ điện đưa lên dịch với nhé!
nguồn điện được cấp vào 2 máy phát điện
+++---o0o---+++
dòng điện