• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 12
    1. #1
      Tham gia
      05-10-2010
      Bài viết
      609
      Cảm ơn
      225
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài

      Mặc định Anh em nào gặp trường hợp này???

      Trong công ty có gắn 1 cái bơm giếng, bơm lên đài nước bồn chứa 20 khối nước, gắn 1 phao điện. Bên dưới bơm giếng có gắn điện cực báo cạn. Tủ điện bao gồm 1cb tổng, 1 contactor, 1 cái bảo vệ mất pha, 1 cái báo cạn. Lúc trước chạy tự động ok. Lúc này gặp trường hợp thế này bơm nước bơm đầy không tự động bơm lại đến thiếu nước luôn,vị trí AUTO không chạy được . Tớ bật nó qua chạy HAND nó chạy bật qua AUTO nó không chạy. Bật qua HAND 1,2 lần thì bật qua AUTO nó chạy được. Ai có gặp trường hợp này chưa?

      Nhắc nhở:
      Đã chuyển bài đến box " Hỏi Đáp về Điện". Chú í p0st bài cho đúng box bạn nhe.
      Thân ái!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)

      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!

    2. #2
      Tham gia
      03-09-2010
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      đơn giãn thôi bác ơi.bác kiển ta lại các tiếp điển của báo đầy và báo cạn xen có bị hỏng không.tôi sợ nó bị kẹt hoặc bị bụi bẩn.

    3. #3
      Tham gia
      05-10-2010
      Bài viết
      609
      Cảm ơn
      225
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Ai gặp trường hợp này sẽ biết, mọi người cứ ra ý kiến đi, mai mốt tớ giải thích cho
      CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)

      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!

    4. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Mạch của bạn có lẽ bị thiết kế sai.

    5. #5
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Pác Haidongthap có thể đưa sơ đò nguyên lý lên cho các ACE xem sẽ có góp ý cụ thể hơn.
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com

    6. #6
      Tham gia
      05-10-2010
      Bài viết
      609
      Cảm ơn
      225
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Đảm bảo là sơ đồ đấu đúng 100% , cho nên ít ai nghĩ sự cố này sẽ xảy ra. Tớ cũng vậy, sau đó một anh đã giải thích cho tớ. Tớ chỉ biết ngậm ngùi ồ 1 tiếng, vì nó quá đơn giản nhưng mình mới gặp lần đầu.
      CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)

      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!

    7. #7
      Tham gia
      26-12-2009
      Bài viết
      117
      Cảm ơn
      112
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Có lẽ quả phao của bác dùng để ngắt khi đã bơm đầy, còn khi cạn tự bơm là do " điện cực báo cạn " của bác tác động. bác có thể nói rõ hơn về cái " điện cực báo cạn " của bác được ko? Em nghĩ chắc chắn là do cái này, bác vệ sinh lại chắc là ok thôi.

    8. #8
      Tham gia
      02-11-2010
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      cái này nhìn khó hiểu thật đó

    9. #9
      Tham gia
      06-08-2008
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      31
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      nghĩ nát óc ko ra, ngu thật nhỉ, bác giải thích cho anh em nào

    10. #10
      Tham gia
      12-10-2010
      Bài viết
      54
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Anh em nào gặp trường hợp này???

      Có phải mạch của nguyen lý như thế này không? mạch có 1 switch 3p và 2 nút nhấn
      Bên nhánh AUT có 1 tiếp điểm NC của phao báo đầy mắc nối tiếp vơi1 tiếp đểm NC hay NO của cọc báo cạn
      Còn bên nhánh man thì ko có 2 tiếp điể này
      khi ở chế độ AUT phao báo đầy của bạn bị kẹt tiếp điểm NC bị hở khi hết nước ko đóng tiếp điểm lại được nên bơm ko chạy được . khi chuyển wa man bơm chạy bình thường . Do khi nước đầy làm tác động tới phao làm cho tiếp điếp ko còn kẹt nên khi chuyển về AUT bơm chạy lại bình thường. Vấn đề là do cái phao của trên bồn chứa thôi
      HẠNH PHÚC ƠI MÃI BÊN TA NHÉ!