      Mặc định Ðề: ve sinh bac xu duong day mang tai 500kV

      Trích dẫn Gửi bởi hongviet_smarts Xem bài viết
      các bác nghỉ như thế nào về việc này. Mình thấy công việc này rất tuyệt vì đã thành công
      Vậy bác vệ sinh bằng cách nào. Cũng khá mạo hiểm khi vệ sinh nó.
      Chuyên dịch vụ thi công - sửa chữa - bảo trì:
      Điện Lạnh Dân Dung - Máy Lạnh Công Nghiệp - Kho Lạnh - Điện Nước Dân Dụng
      dienlanhtainha.net

    3. #3
      Tham gia
      27-10-2010
      Địa chỉ
      diendankythuatdien.com
      Bài viết
      473
      Cảm ơn
      45
      Được cảm ơn 365 lần, trong 188 bài

      Mặc định Ðề: ve sinh bac xu duong day mang tai 500kV

      Trích dẫn Gửi bởi hongviet_smarts Xem bài viết
      các bác nghỉ như thế nào về việc này. Mình thấy công việc này rất tuyệt vì đã thành công
      Một người cẩu thả tới mức viết tiêu đề sai, không dấu thì việc mạo hiểm như vậy là có thể hiểu được.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.

    4. #4
      Tham gia
      09-11-2010
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      21
      Được cảm ơn 17 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      MÌnh thì chưa làm được việc đó nhưng công ty 3 PC3 đã thử nghiệm thành công rồi và đang đăng ký để viết tài liệu cho ngành điện

      [MUSIC][FLASH][/FLASH][/MUSIC]

    5. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,893 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      220 kv thì đã làm từ lâu. Nhưng 500kV thì đúng là đột biến.

    6. #6
      Tham gia
      05-08-2010
      Địa chỉ
      Tây Sơn - Bình Định
      Bài viết
      99
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 96 lần, trong 40 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      Trích dẫn Gửi bởi hongviet_smarts Xem bài viết
      MÌnh thì chưa làm được việc đó nhưng công ty 3 PC3 đã thử nghiệm thành công rồi và đang đăng ký để viết tài liệu cho ngành điện
      Đường dây 500 kV Bắc Nam là trục xương sống, huyết mạch của lưới điện truyền tải quốc gia. Bảo đảm cho hệ thống này vận hành an toàn, liên tục là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi công ty truyền tải. Có nhiều nguy cơ rình rập gây mất an toàn cho hệ thống, trong đó việc nhiễm bẩn, phóng điện, gây sự cố, là mối đe dọa nguy hiểm nhất.



      Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vệ sinh cách điện hotline đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm (mạch 1)
      Biện pháp duy nhất hiện nay các công ty truyền tải đang sử dụng để giải quyết việc nhiễm bẩn cách điện là: Cắt điện đường dây, công nhân vệ sinh thủ công từng bát sứ một. Việc vệ sinh thủ công này rất tốn kém và tăng nguy cơ mất an toàn cho người lao động. Đồng thời, việc cắt điện đường dây truyền tải luôn gây bất lợi cho vận hành hệ thống, đặc biệt là đường dây 500 kV, nếu tách lưới sẽ tăng nguy cơ mất ổn định và thiếu nguồn cho phụ tải

      Làm thế nào để vệ sinh được cách điện nhiễm bẩn, giảm được phóng điện, tránh được sự cố, nhưng không để hệ thống bị gián đoạn vì cắt điện là bài toán nan giải của những người làm công tác quản lý kỹ thuật lưới điện quốc gia. Ở các nước công nghiệp tiên tiến, việc vệ sinh cách điện hầu như được thực hiện hotline (vệ sinh khi đường dây vẫn mang điện), bằng các phương tiện cơ giới hiện đại như máy bay trực thăng hoặc xe thang chuyên dụng; môi chất sử dụng thường là nước cách điện, được bắn rửa với áp lực cao.

      Trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, kinh phí của ngành Điện còn eo hẹp, trình độ quản lý kỹ thuật còn hạn chế, việc đầu tư trang bị công nghệ, phương tiện, thiết bị vệ sinh cách điện hotline hiện đại của nước ngoài là bất khả thi trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu một giải pháp vệ sinh cách điện hotline lưới truyền tải, phù hợp với đặc thù quản lý vận hành và khả năng tài chính của ngành Điện là hướng suy nghĩ táo bạo của những cán bộ kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3).

      Được sự cho phép của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, PTC3 đã đăng ký nghiên cứu đề tài “Vệ sinh cách điện lưới truyền tải (220 kV, 500 kV) đang mang điện bằng nước áp lực cao” (chủ trì đề tài Ks. Nguyễn Văn Xuân – PGĐ và Ks. Nguyễn Trí Dũng - Đội trưởng Đội thí nghiệm), nhằm mục đích giảm thiểu việc cắt điện, chủ động trong xử lý nhiễm bẩn cách điện.



      Làm việc với điện luôn nguy hiểm, làm việc với điện siêu cao áp càng nguy hiểm gấp bội phần, vì vậy, vấn đề an toàn luôn phải được đặt ra đầu tiên và mang yếu tố quyết định. An toàn cho con người, an toàn cho thiết bị và an toàn cho hệ thống là những đòi hỏi kiên quyết phải bảo đảm của bất kỳ giải pháp hotline nào, được thực thi trên lưới điện truyền tải quốc gia.

      Đây là công việc hoàn toàn mới, chưa từng được làm ở Việt Nam, nên chưa có qui trình qui phạm để tuân thủ, chưa có tài liệu kỹ thuật để tham chiếu. Vì vậy, đòi hỏi PTC3 phải đầu tư nhiều công sức để nghiên cứu từ đầu. Từ cơ sở lý thuyết đến thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, từ thử nghiệm điều khiển từ xa không người đến thử nghiệm thực tế có người tiếp xúc tại hiện trường.
      Một khi đề tài thành công sẽ giúp cho người quản lý vận hành lưới điện truyền tải chủ động được trong việc vệ sinh cách điện nhiễm bẩn, giảm được chi phí quản lý, giảm cường độ lao động cho người công nhân, đặc biệt là giảm được nguy cơ phóng điện gây sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống.

      Sau hơn hai năm nghiên cứu, thực nghiệm cẩn trọng trong xưởng và thử nghiệm ở hiện trường lưới 220 kV, 500 kV đang mang điện, có thể khẳng định mục tiêu của đề tài đã đạt được. Đó là, trong điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, hoàn toàn có thể vệ sinh cách điện lưới truyền tải đang mang điện bằng công nghệ bắn rửa nước áp lực cao, bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị.

      Kết quả bước thử nghiệm tại hiện trường như sau:

      - Vào ngày 21/4/2010, tại Trạm biến áp 220 kV Nha Trang, PTC3 đã thử nghiệm thành công vệ sinh cách điện đường dây 220 kV Tuy Hoà – Nha Trang đang mang điện.

      - Ngày 3/5/2010, tại TBA 500 kV Pleiku, đã thử nghiệm thành công vệ sinh hotline cấp điện áp 500 kV.

      - Ngày 18/6/2010, thử nghiệm thành công vệ sinh hotline thiết bị trong TBA 220kV Nha Trang (bao gồm máy cắt, chống sét van, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng điện và MBA 220/110 kV).

      - Đặc biệt vào ngày 16/6/2010, tại Ban Mê Thuột, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Đức Cường - Phó TGĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và ông Ngô Kế Nghiệp - chuyên viên Cục An toàn Bộ LĐTB&XH, Công ty Truyền tải điện 3 đã tổ chức vệ sinh cách điện đường dây 220 kV Krông Bút – Buôn Khớp (vị trí 56) và đường dây 500 kV Pleiku – Phú Lâm (vị trí 2702) khi đường dây vẫn đang mang điện. Công việc được thực hiện nhanh chóng, thành công và an toàn tuyệt đối (mỗi chuỗi cách điện 500 kV chỉ bắn rửa trong 30 giây và chuỗi 220 kV trong 15 giây).

      Công ty Truyền tải điện 3 xác định đây chỉ là thành công bước đầu, mang tính chứng minh sự đúng đắn và khả thi của giải pháp đề ra. Để công nghệ vệ sinh hotline này áp dụng được vào thực tiễn, cần phải đầu tư nhiều công sức và tài chính hơn nữa để nghiên cứu triển khai bước hai, từ biên soạn qui trình công nghệ, thủ tục chứng nhận cấp phép đến trang bị thiết bị đồng bộ, từ thực nghiệm từng loại sơ đồ cột, từng vị trí thiết bị, đến huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong ngành...

      Mong rằng, với những thành công bước đầu đạt được và tính khả thi về hiệu quả thực tiễn khi chính thức áp dụng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ cho phép Công ty Truyền tải điện 3 tiếp tục đầu tư triển khai bước hai để sớm áp dụng công nghệ vệ sinh hotline này trong lưới điện truyền tải.

      Chủ trì đề tài: - Nguyễn Văn Xuân - Phó Giám đốc PTC3

      Nguyễn Trí Dũng - Đội trưởng Đội Thí nghiệm PTC3

    7. The Following 10 Users Say Thank You to Xuân Trường For This Useful Post:


    8. #7
      Tham gia
      28-05-2008
      Địa chỉ
      :::Ho Chi Minh city University of Technology -[^.^]- Faculty of Electrical & Electronics Engineering
      Bài viết
      1,132
      Cảm ơn
      422
      Được cảm ơn 3,726 lần, trong 604 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      1 vài hình ảnh minh họa cho sinh động nha bà con



      Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vệ sinh cách điện hotline đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm (mạch 1)


      Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vệ sinh hotline Máy cắt 220kV tại trạm biến áp 220 kV Nha Trang




      Lưới điện siêu cao áp 500KV


      Công nhân phun nước làm sạch cách điện

      Chiều 11-11, tại ba điểm thử nghiệm làm sạch cách điện bằng phương pháp mới ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk), các công nhân đã nhanh chóng thực hiện thao tác trên cột điện khi dòng điện vẫn chạy.

      Một xe bồn chở nước cách điện có kèm máy bơm áp lực đưa nước đến sát trụ điện 500kV, dây rồng an toàn, vòi nước được luồn phía trong cột lên đến tận điểm đứng của công nhân. Sau khi đã làm các động tác đo điện trường, sức gió... công nhân tìm thế đứng an toàn nhất và bắt đầu cho nổ máy phun nước.

      Toàn bộ quy trình rửa sứ khi dòng điện vẫn chạy cho một vị trí cột không đến một giờ. Anh Nguyễn Văn Hướng, một công nhân vừa thực hiện quy trình phun nước xong, hồ hởi: “Trước đây khi thực hiện việc lau chùi chúng tôi phải đung đưa trên cột rất lâu và chùi từng cái, rất nguy hiểm. Với phương pháp mới này, mỗi cột với hàng chục bát sứ cách điện chúng tôi chỉ mất 30 giây, rất nhẹ nhàng và an toàn”.
      Giải thích tại sao công nhân cầm vòi nước bắn vào dòng điện cao áp khi điện chưa được cắt mà vẫn an toàn, kỹ sư Nguyễn Văn Xuân, phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, chủ nhiệm đề tài, cho biết: “Ngoài bốn chỉ tiêu phải đảm bảo an toàn cho con người như dòng điện rò, điện áp cao, điện từ trường và làm việc trên cao, yếu tố quyết định sự thành công của đề tài chính là việc thực hiện phương pháp khử ion theo công nghệ mới để nước không còn khả năng dẫn điện.Theo đó, nước cách điện (đã qua xử lý ion) được chứa trong bồn sạch (bằng nhựa hoặc inox), thể tích tùy thuộc tải trọng của ôtô, thường để lượng nước đủ vệ sinh trong ngày cần khoảng 2m3 cho một nhóm công tác. Trên bồn nước có gắn thiết bị giám sát trực tuyến cách điện của nước. Bồn nước này có thể bố trí cùng với thiết bị động lực và hệ thống xử lý nước trên một xe tải để tiện cơ động. Nước được bắn lên theo vòi nước với áp lực cao 70-100kg/cm2 để rửa sạch bụi bẩn. Với phương pháp này chúng tôi giảm chi phí còn 1/3 so với cách làm thủ công”.

      Một giải pháp kỹ thuật cấp bách

      Ông Trịnh Xuân Hùng - chuyên gia về điện cao áp của Bộ Công thương - nhận định: "Nghiên cứu của nhóm tác giả là một giải pháp kỹ thuật cấp bách và rất cần thiết trong điều kiện của VN. Đây là lần đầu tiên VN thực hiện biện pháp này và hứa hẹn có khả năng ứng dụng lớn”.
      HELLO

    9. The Following 12 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:


    10. #8
      Tham gia
      08-11-2010
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      36
      Được cảm ơn 27 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      Chà công nghệ càng ngày càng hiện đại nhỉ.Nhưng các bác cho mình hỏi nếu vệ sinh như thế thì phần sứ phía sau có sạch được không????vì góc độ đứng của các bác vệ sinh chỉ đứng phía cột còn bên kia thì không thấy đứng được.

    11. #9
      Tham gia
      01-01-2010
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      315
      Cảm ơn
      143
      Được cảm ơn 146 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      Một xe bồn chở nước cách điện có kèm máy bơm áp lực đưa nước đến sát trụ điện 500kV, dây rồng an toàn, vòi nước được luồn phía trong cột lên đến tận điểm đứng của công nhân. Sau khi đã làm các động tác đo điện trường, sức gió... công nhân tìm thế đứng an toàn nhất và bắt đầu cho nổ máy phun nước.
      Toàn bộ quy trình rửa sứ khi dòng điện vẫn chạy cho một vị trí cột không đến một giờ. Với phương pháp mới này, mỗi cột với hàng chục bát sứ cách điện chỉ mất 30 giây, rất nhẹ nhàng và an toàn”.
      Tại sao cầm vòi nước bắn vào dòng điện cao áp khi điện chưa được cắt mà vẫn an toàn?
      Ngoài bốn chỉ tiêu phải đảm bảo an toàn cho con người như dòng điện rò, điện áp cao, điện từ trường và làm việc trên cao, thêm yếu tố quyết định là phương pháp khử ion để nước không còn khả năng dẫn điện. Nước cách điện (đã qua xử lý ion) được chứa trong bồn sạch (bằng nhựa hoặc inox), thể tích tùy thuộc tải trọng của ôtô, thường để lượng nước đủ vệ sinh trong ngày cần khoảng 2m3 cho một nhóm công tác. Trên bồn nước có gắn thiết bị giám sát trực tuyến cách điện của nước. Bồn nước này có thể bố trí cùng với thiết bị động lực và hệ thống xử lý nước trên một xe tải để tiện cơ động. Nước được bắn lên theo vòi nước với áp lực cao 70-100kg/cm2 để rửa sạch bụi bẩn. Với phương pháp này giảm chi phí còn 1/3 so với cách làm thủ công

    12. The Following 2 Users Say Thank You to cuongepu For This Useful Post:


    13. #10
      Tham gia
      02-11-2010
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Vệ sinh bát sứ đường dây mang tải 500kV

      mọi khi thầy giáo nói việt nam chưa đủ trình độ và chưa cần phải lau sứ nóng.
      giờ thấy các bác nói nhìn hoành tráng quá!!!

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - tần số mang tính hệ thống, điện áp mang tính cục bộ????
      Bởi lightstar1326 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 14-10-2014, 12:04
    2. Trợ giúp - Tụ điện không phân cực khi tích điện mang điện áp DC?
      Bởi Lish trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-08-2014, 10:40
    3. động cơ chạy có tiếng kêu khi mang tải?
      Bởi thutoan89 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 25-07-2012, 23:59
    4. Thảo luận - mang điện 1 pha
      Bởi cokhongtien trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 19-03-2012, 20:30
    5. Trợ giúp - phương pháp xác định hệ số mang tải tối ưu của máy biến áp
      Bởi lightstar1326 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 11-05-2011, 23:35
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016