Kết quả 1 đến 10 của 11
-
13-11-2010, 17:12 #1
Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Chào tất cả các bác!
Em đang phải nghiên cứu về vấn đề điện trở tiếp xúc của một số máy cắt hạ thế và cao thế.Nhưng hiện giờ em bí về tài liệu này quá các bác ơi!
Em được biết quy định cho trị số điện trở tiếp xúc của các máy cắt là dưới 100 micro ôm là đạt, nhưng không biết nó theo tiêu chuẩn IEC nào hay chuẩn của điện lực nào?.Các bác có tài liệu của TCVN cho em cũng được.
Rất mong được giúp đỡ từ các bác.
Em cám ơn nhiều!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!!
- []HOT] Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
- các TCVN trong ngành điện
- [HOT] bộ IEC standards
- Một số tiêu chuẩn IEC cần biết
- Các tiêu chuẩn thiết kế điện anh em cần chú ý
- Ký hiệu các pha là gì?
- Tiêu chuẩn iec
- Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ, Hệ số phân cực
- [HOT] bộ TCVN 7447
- Quanh đi quẩn lại, vẫn là TCVN 7447
- Ý nghĩa của các chỉ số IP
- Phân biệt Type test report và Inspection Report
- Full bộ TCVN 7447 (19 tiêu chuẩn) đầy đủ các năm 2005 - 2006 - 2010 -2011-2015
- [HOT] Quy phạm trang bị điện đầy đủ 4 phần
Chán gái...
-
-
13-11-2010, 21:06 #2
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Hic, cái này thì QT không biết. QT thường chỉ theo thông số của nhà chế tạo tôi. Mà mỗi nhà chế tao lại cho thông số mỗi khác.
Nhưng trong diễn đàn có câu trả lời này rồi mà pác? Hình như trong topic về cách sử dụng máy đo tiếp xúc.
-
Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
-
14-11-2010, 09:12 #3
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Hehe Bác gà nhà ta đang đo điện trở tiếp xúc mấy cái ACB trong cty nên tìm tài liệu về nó chứ gì?Tài liệu này phải hỏi mấy ông Trung tâm thí nghiệm điện hay mấy bác điện lực thì may ra mới có tài liệu cụ thể về nó.
thử tham khảo cái này nhahttp://webdien.com/d/showthread.php?t=6897&page=3N.T.Q
Hãy cố gắng lên nghe!
-
14-11-2010, 13:55 #4
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
All the information declared above based on know-how knowledge gathering from practise experiences
-
15-11-2010, 08:01 #5
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Topic về cách sử dụng máy đo điện trở tiếp xúc em đã đọc qua rồi,nhưng em muốn xin tài liệu qui định về nó kia!Chẳng hạn như ở trị số nào thì đạt,ở trị số nào thì không đạt và qui định rõ ràng hơn.
Em cũng xem qua một số test report của nhà chế tạo như:ABB,LS,Mitsubishi...chỉ thấy người ta ghi thông số khoảng 30-50 micro ôm mà thôi bác ạ!
Chán gái...
-
08-05-2013, 15:02 #6
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Giá trị điện trở tiếp xúc quy định chung trong IEC (người ta bảo nó là tổn hao), cụ thể:
CB hạ áp xem IEC974
MC và DCL xem IEC60694, IEC62271-100 và 62271-102
Tiếp điểm chính: Kết quả đo không được vượt quá giá trị cho phép của nhà chế tạo. Trường hợp nhà chế tạo không quy định thì không được vượt quá 20% giá trị nêu trong biên bản xuất xưởng (theo mục 6.4 - IEC60694: 2002).
Tiếp điểm phụ: Kết quả đo không được vượt quá giá trị cho phép của nhà chế tạo. Trường hợp nhà chế tạo không quy định thì đối với các tiếp điểm phụ mạch điều khiển không vượt quá 1Ω (theo mục 6.4 - IEC60694: 2002).
ok rồi nhé; nếu ko thì liên hệ mail:noncv25@gmail.com mình send cho
-
Những thành viên đã cảm ơn noncv25 vì bài viết hữu ích:
-
20-05-2013, 10:14 #7
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Bạn xem IEC 62271-102:2001 và IEC 60694:2002 {2}
Đo điện trở tiếp xúc
(Phương pháp thử theo tiêu chuẩn trên)
1. Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính
- Sử dụng phương pháp bơm dòng điện và đo điện áp rơi một chiều.
- Dòng đo: nằm trong dải từ 50A đến dòng điện làm việc định mức của dao cách ly.
- Yêu cầu nhiệt độ đo càng gần đến nhiệt độ của không khí môi trường làm việc càng tốt và những điểm đo ở những điều kiện trước đó đã được thực hiện.
- Tiêu chuẩn đánh giá: Kết quả đo không được vượt quá giá trị cho phép của nhà chế tạo. Trường hợp nhà chế tạo không quy định thì không được vượt quá 20% giá trị nêu trong biên bản xuất xưởng (theo IEC 60694).
2. Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm phụ
Phương tiện đo: Đồng hồ Fluke 87
- Sử dụng phương pháp bơm dòng đo điện áp rơi một chiều.
- Yêu cầu nhiệt độ đo càng gần đến nhiệt độ của không khí môi trường làm việc càng tốt và những điểm đo ở những điều kiện trước đó đã được thực hiện.
- Tiến hành phép đo cho từng tiếp điểm ở vị trí đóng.
- Đánh giá kết quả đo: Kết quả đo không được vượt quá giá trị cho phép của nhà chế tạo. Trường hợp nhà chế tạo không quy định thì đối với các tiếp điểm phụ mạch điều khiển không vượt quá 1Ω (theo IEC60694: 2002).
Liên hệ noncv25@gmail.com mình chỉ cho nhé
-
20-05-2013, 10:19 #8
chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ và thật nhiều may mắn.....................
-
23-06-2014, 14:15 #9
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Đang đi kiếm cái này, cảm ơn các bác đã có thông tin.
-
12-08-2014, 09:28 #10
Ðề: Xin tài liệu IEC quy định về điện trở tiếp xúc của máy cắt
Các bác cho e hỏi nghĩa của cáp 4Rx3Cx25
loại 3Cx14strandsx36SWG, Cu, Shielded,
Loại 3Cx1,5 shielded cabled
loại 12CFo patch cord Fo cable
Loại 6x(2Cx1,5) shielded
loại 8Tx1,5
Cáp 3Cx18AWR shielded cable.
thanks all