      Mặc định Hỏi về đấu tiếp địa

      - Em chào các anh chị trong diễn đàn ạ.
      - Em hiện giờ đang đi hệ thống điện trong xưởng của em. Hiện tại em đang sử dụng điện 1 pha sản xuất. Toàn bộ xưởng của e hầu như bằng sắt thép. Vậy dây tiếp địa của các thiết bị, ổ cắm em có thể găm luôn vào sắt của khung xưởng đc không ạ? Xong rồi em lại nối tiếp từ khung xưởng ra bãi tiếp địa. Nhà e có cho Viettel thuê trạm BST nên dùng ké bãi tiếp địa của Viettel luôn có ổn không ạ?
      - Việc nối tiếp địa toàn bộ hệ thống bằng 1 sợi dây cỡ 1.5 liệu có nhỏ quá không ạ? Em đã mắc thêm chống sét lan truyền SPD rồi ạ.

      //Em cảm ơn mọi người ạ

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-03-2016
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Re: Hỏi về đấu tiếp địa

      làm 2 cái cọc thép thật do đóng sâu xuống đất rồi nối với dây tiếp địa. :D

    3. Những thành viên đã cảm ơn w4uFA05 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      03-06-2012
      Địa chỉ
      Quê quán : Yên Bái - Hiện đang làm việc tại NHÀ MÁY GANG THÉP VIỆT TRUNG - TỈNH L
      Bài viết
      77
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài

      Mặc định Re: Hỏi về đấu tiếp địa

      được nhé bạn, tuy nhiên dây 1,5 hơi nhỏ .đồng thời b phải đo tiếp địa của nhà xưởng và hệ thống để đảm bảo sét đánh không bị cháy thiết bị do dòng điện xông ngược nhé. nếu nhà xưởng của bạn có plc thì phải được nối riêng hệ thống tiêp địa plc. còn tiếp địa nhà xường và thiết bị lẽ ra phải tách riêng nhưng nếu ko có điều kiện thì cứ đảm bảo điện trở tiếp địa nhỏ hơn 1ôm là đc
      NGUYỄN THÀNH ĐÔ
      Hiện làm việc tại nhà máy GANG THÉP VIỆT TRUNG - TỈNH LÀO CAI
      Gmail : ntd563@gmail.com Rất mong được trao đổi kinh nghiệm - học hỏi từ tất cả mọi người.

    5. Những thành viên đã cảm ơn rikimanu vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      10-06-2017
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Hỏi về đấu tiếp địa

      Trích dẫn Gửi bởi rikimanu Xem bài viết
      được nhé bạn, tuy nhiên dây 1,5 hơi nhỏ .đồng thời b phải đo tiếp địa của nhà xưởng và hệ thống để đảm bảo sét đánh không bị cháy thiết bị do dòng điện xông ngược nhé. nếu nhà xưởng của bạn có plc thì phải được nối riêng hệ thống tiêp địa plc. còn tiếp địa nhà xường và thiết bị lẽ ra phải tách riêng nhưng nếu ko có điều kiện thì cứ đảm bảo điện trở tiếp địa nhỏ hơn 1ôm là đc
      Dạ, em cảm ơn a.Vậy giờ e đi riêng 2 đường. SPD và tiếp địa nối mas chống giật.
      - Tiếp địa nối mass găm vào khung sắt e đi dây 1,5 chắc ok nhỉ? Khoảng cách từ ổ cắm đến khung khá ngắn. Với e đang dư dây 1.5 bắt bóng đèn khá nhiều. Nếu không ok thì e mua dây mới ạ.
      - Dây SPD e đi dây CV 4 hay cần to hơn ạ?
      - Nếu găm dây tiếp địa mass vào khung sắt thì e có cần phải đóng cọc gì nữa không ạ? Khung sắt có nhiều chỗ (~10 chỗ) sâu vào mặt đất ~60cm.
      - SPD e có nên găm luôn vào bãi tiếp địa của viettel luôn chắc đc chứ nhỉ?