Giải pháp chống ẩm cho hệ thống tủ hợp bộ 22kV tại các TBA 110kV
Do điều kiện thời tiết nóng ẩm, độ ẩm cao nên tại các TBA 110kV thường xảy ra hiện tượng phóng điện, đặc biệt là trong các tủ hợp bộ 22kV. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian qua, Chi nhánh Điện cao thế Quảng Trị đã tích cực triển khai giải pháp lắp đặt hệ thống quạt thông gió chống ẩm cho các tủ hợp bộ 22kV tại các TBA 110kV của đơn vị.
Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tại TBA 110kV Vĩnh Linh
Giải pháp này khi được thực hiện đã đem lại hiệu quả cao, giải quyết dứt điểm tình trạng phóng điện. Ngày 07/10/2010 TBA 110kV Vĩnh Linh là trạm cuối cùng trong tổng số 05 TBA của đơn vị được lắp đặt hệ thống này.
Giải pháp đã giúp chống ẩm bằng cách liên tục tạo luồng không khí đối lưu bên trong tủ để tránh tích tụ hơi nước gây ra hiện tượng phóng điện, luồng khí đối lưu đi qua lần lượt các ngăn của tủ, tiếp xúc và ma sát với bề mặt cách điện của vật liệu, thiết bị tủ, làm cho tủ khô thoáng không còn hiện tượng tích tụ hơi ẩm. Phía mặt trên của mỗi tủ được khoan lỗ để lắp 02 quạt loại đường kính 150mm khung bằng kim loại, nguồn 220VAC – 38W, 01 quạt thông với ngăn thanh cái còn 01 quạt thông với ngăn máy cắt, trong các ngăn của tủ có sẵn các khe hở để không khí lưu thông với nhau.
Việc chống ẩm bằng quạt thông gió được Chi nhánh Điện cao thế Quảng Trị triển khai rộng rãi và đem lại kết quả khá khả quan. Các tủ hợp bộ Siemens 22kV Trạm 110kV Lao Bảo trước năm 2005 đã bị ẩm phóng điện nặng, đã định kỳ vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn không hết. Sau khi thực hiện theo phương án lắp đặt quạt thông gió, hệ thống tủ trở nên thông thoáng, hết hiện tượng tụ hơi ẩm, không còn hiện tượng phóng điện, đảm bảo vận hành ổn định. Các tủ hợp bộ ABB 22kV Trạm 110kV Khe Sanh được đưa vào vận hành năm 2006, ở khu vực này độ ẩm không khí cao, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, nên ngay từ khi đưa vào vận hành, trạm đã thực hiện chống ẩm tủ bằng phương pháp này và đã giải quyết dứt điểm, không có hiện tượng phóng điện xảy ra. Tại TBA 110kV Đông Hà, mặc dù đã được trang bị máy điều hoà kèm máy hút ẩm nhưng trong tháng 11/2009 đã xảy ra phóng điện. Chi nhánh đã tiến hành vệ sinh và lắp quạt thông gió, đến nay không còn phóng điện đảm bảo vận hành an toàn, các tủ hợp bộ TBA 110kV Diên Sanh được tiến hành lắp đặt vào tháng 8/2010 đảm bảo vận hành tốt…
Với phương pháp trang bị hệ thống chống ẩm bằng quạt thông gió cho các tủ hợp bộ, Chi nhánh Điện cao thế Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả khắc phục hiện tượng tụ ẩm tại các TBA; thực tế đã cho thấy ưu điểm của giải pháp này, hiệu quả cao và đơn giản, ít tốn kém… Tại các TBA 110kV, không còn hiện tượng phóng điện sau khi thực hiện giải pháp này, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện
- cách đọc bản vẽ và ký hiệu các thiết bị điện trên bản vẽ
- Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
- Cos φ: những vấn đề để thảo luận.
- Thảo Luận: Truyền tải điện đi xa
- Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Một số hình ảnh từ đường dây đến trạm
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
- Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
- Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
- Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
- Hỏi về mạng điện 3 pha 4 dây
- điện 1 pha mà có 2 dây nóng ???
- tại sao phải có dây trung tính ?
cobedangyeu(chutyeu)
-
Những thành viên đã cảm ơn hoanthuc vì bài viết hữu ích:
-
-
14-08-2011, 23:06 #2
Ðề: Giải pháp chống ẩm cho hệ thống tủ hợp bộ 22kV tại các TBA 110kV
chả ai quan tâm đề tài này nhể?
Có nhẽ... mọi người quan tâm đến giải pháp chống ẩm cho các tủ trung gian ở sân ngắt nhiều hơn thì phải (gì nhỉ.... Tủ MARSHALLING KIOSK gì đới thì phải)Hãy sống hết lòng với nhau.
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
-
15-08-2011, 08:38 #3
Ðề: Giải pháp chống ẩm cho hệ thống tủ hợp bộ 22kV tại các TBA 110kV
Theo như em biết thì quạt hút sẽ hút không khí ở ngoài vào trong tủ.
và nếu nói là chống ẩm cho tủ thì chắc là nhiệt độ bên ngoài phải cao hơn nhiệt độ bên trong tủ.
Điều này em thấy hơi vô lý vì các tủ hợp bộ thường đặt trong phòng, nhiệt độ bên trong phải cao hơn bên ngoài chứ.
bác giải thích giùm em với nhé. thật sự em cũng chưa rõ giải pháp đó làm sao chống ẩm cho tủ được.
-
12-09-2013, 14:14 #4
Ðề: Giải pháp chống ẩm cho hệ thống tủ hợp bộ 22kV tại các TBA 110kV
Pác có giải pháp nào chống ẩm cho các tủ MK ko. Share e với. Tks
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:49 -
Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:48 -
Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:45 -
Thảo luận - Bài viết hay về lưới điện 22kV
Bởi thang KS trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 14-07-2011, 10:12