Kết quả 1 đến 3 của 3
-
19-11-2010, 00:43 #1
Tụ bù dọc và kháng bù ngang lưới 500kV
1. Vai trò của kháng, tụ
1.1 Tụ bù dọc:
- Tăng giới hạn truyền tải Pgh = U1*U2/(XL – XC) của đường dây bằng cách XC của tụ triệt tiêu 1 phần (bù) XL của đường dây
- Bù sự giảm sụt giảm điện áp do XL gây ra bằng việc sinh ra một lượng QC (giá trị này tỷ lệ với bình phương dòng điện tải – qua tụ) nhờ đó cải thiện profile điện áp của đường dây và của hệ thống.
- Thay đổi thông số (tổng trở) đường dây dẫn tới thay đổi trào lưu công suất
1.2 Kháng bù ngang
- Giảm điện áp thanh cái trong các trường hợp non tải, bằng cách tiêu thụ công suất phản kháng Q do tụ ký sinh của đường dây sinh ra.
- Là mạch nối đất trung tính trong đó có kháng trung tính đóng vai trò là cuộn dập hồ quang (dập hồ quang tại điểm chạm đất 1 pha, tăng giá trị dòng cho bảo vệ, đẩy nhanh tốc độ F79 - TĐL). Giá trị của kháng bù và kháng trung tính được tính toán theo chiều dài đường dây.
2. Các thiết bị bảo vệ
2.1 Thiết bị bảo vệ tụ
- Bảo vệ so lệch điện áp (110%Udd)
- Bảo vệ quá tải (1,1 – 1,5pu) và quá điện áp duy trì (1,5 – 3,2pu)
- Bảo vệ chống chạm đất
- …
2.2 Thiết bị bảo vệ kháng
- Bảo vệ so lệch dòng (F87)
- Bảo vệ chống chạm đất hạn chế
- Bảo vệ quá dòng
- Ngoài ra (Bảo vệ khí, bảo vệ theo nhiệt độ dầu, mức dầu, nhiệt độ cuộn dây …)
3. Xác định dung lượng bù
3.1 Tụ bù dọc
- Bù quá nhiều sẽ làm tăng dòng ngắn mạch, bù quá điện áp
- Dung lượng bù cho lưới 500kV Việt Nam là < 70%(xo*l ohm)
3.2 Kháng bù ngang
- Bù quá nhiều có thể làm giảm thấp điện áp trong chế độ tải nặng (kháng ko đóng cắt)
- Giá trị bù càng gần 1 (100%) càng làm tăng nguy cơ cộng hưởng, lúc này xảy ra quá điện áp nội bộ với giá trị rất lớn.
- Dung lượng bù cho lưới 500KV VN là ~ 70% (theo Q = 1.04*l MVAr)
4. Vận hành kháng tụ như thế nào?
tài liệu tụ bù ngang.
http://www.data.webdien.com/free/dow...6f5382cbb4b170-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạng điện 3 pha,1 pha có gì khác nhau?????
- Cách tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng???
- Thảo luận về tổn thất trên đường dây.
- Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện
- Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
- Những câu hỏi củ chuối
- Chiều dòng điện I, công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q trên lưới điện?
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Lộ 171(hoặc 172) trong hệ thống điện ?
- hiện tượng quá tải
- điểm khác nhau giữa mạng điện trực tiếp nối đất và mạng điện cách li?
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
cobedangyeu(chutyeu)
-
The Following 2 Users Say Thank You to hoanthuc For This Useful Post:
-
-
08-06-2012, 21:39 #2
Ðề: Tụ bù dọc và kháng bù ngang lưới 500kV
cho mình hỏi là trong thực tế, trình tự để tiến hành lấy số liệu để có thể xác định công suất bù dọc của tụ điện để điều chỉnh điện áp cho lưới điện phân phối như thế nào với được không?
-
02-10-2012, 16:48 #3
Ðề: Tụ bù dọc và kháng bù ngang lưới 500kV
các bác ai có tài liệu về tụ bù dọc, điều khiển đóng cắt tụ thì up em với . đang cần mấy cái đấy quá. thank các bác nhiều
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Giúp em với - Đi dời dây điện đi ngang nhà
Bởi DKC08 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 9Bài cuối: 25-09-2014, 16:43 -
Trợ giúp - máy bơm trục ngang
Bởi nonamenonumber trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 5Bài cuối: 13-02-2013, 13:05 -
Trợ giúp - Máy giặt lồng LG ngang không xã nước
Bởi anhutgv trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 1Bài cuối: 21-12-2012, 11:45 -
Trợ giúp - ai giúp em giải thích bù ngang.bù doc là sao vậy
Bởi dien_ba_quan trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 02-10-2012, 18:49