• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider Việt Nam

  • Trang 7 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567891017 ... CuốiCuối
    Kết quả 61 đến 70 của 229
    1. #61
      Tham gia
      31-01-2010
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 228 lần, trong 28 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Có 2 loại rơ le chính là rơ le điều khiển, và rơ le bảo vệ.

      Các rơ le điều khiển thường thấy trong các hệ thống điều khiển tự động.

      Các rơ le bảo vệ mặc dù cùng tên gọi là rơ le nhưng phức tạp hơn nhiều. Trong hệ thống rơ le bảo vệ cũng có sử dụng các rơ le cùng loại với rơ le điều khiển, nhưng chỉ làm mục đích trung gian.
      Tôi chẳng biết thế nào, chỉ nghe người ta nói thôi, bạn sai thì bạn Nhóc sửa nha.
      Thực tế thì gianh giới giữa Role bảo vệ và Role điều khiển rất mong manh nếu không muốn nói là không có giới hạn nào cả. Hai chức năng đk và bv luôn đi song hành với nhau. Trong các rơle số người ta thường tích hợp hai chức năng này. Hay nói khác đi, để bảo vệ cái này thì phải điều khiển cái kia và ngược lại.

    2. #62
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,662
      Cảm ơn
      1,055
      Được cảm ơn 4,229 lần, trong 1,608 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Kydanh Xem bài viết
      Tôi chẳng biết thế nào, chỉ nghe người ta nói thôi, bạn sai thì bạn Nhóc sửa nha.
      Thực tế thì gianh giới giữa Role bảo vệ và Role điều khiển rất mong manh nếu không muốn nói là không có giới hạn nào cả. Hai chức năng đk và bv luôn đi song hành với nhau. Trong các rơle số người ta thường tích hợp hai chức năng này. Hay nói khác đi, để bảo vệ cái này thì phải điều khiển cái kia và ngược lại.
      Thì Nhóc vẫn nói mà, trong hệ rơ le bảo vệ có rơ le điều khiển. Nhưng rất nhiều hệ điều khiển lại không có rơ le bảo vệ.

      Thí dụ như các hệ điều khiển sử dụng PLC, rất ít hoặc không có rơ le bảo vệ.

      Các rơ le bảo vệ thường gặp như sau:

      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    3. The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    4. #63
      Tham gia
      04-05-2010
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 7 lần, trong 3 bài

      Mặc định

      Địa chỉ download tài liệu rơle SEL/USA:
      https://www.selinc.com/
      User: atsguest@gmail.com
      Pass: ats.com.vn

    5. The Following 2 Users Say Thank You to wdlog For This Useful Post:


    6. #64
      Tham gia
      04-04-2010
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 95 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      Dỏm nhất là Micom của thằng Areva
      CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ

    7. #65
      Tham gia
      28-09-2009
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định

      có pác nào có tài liệu rơ le bảo vệ chống chạm đất và dòng rò cho thanh cái trong tủ thì cho mình xin nha, dag làm bài tiểu luận>thanks

    8. #66
      Tham gia
      26-10-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Không có laọi rơle như trên đâu, mình khẳng định như vậy. Đó chỉ là chức năng bảo vệ thôi theo quy định của quốc tế. 50B là chức năng bảo vệ quá dòng dự phòng và 87 là chức năng so lệch dòng điện bao gồm so lệch dọc và so lệch ngang. Nếu chưa biết rõ nên hỏi lại.

    9. Những thành viên đã cảm ơn carot2006 vì bài viết hữu ích:


    10. #67
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 294 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Bảng các mã số của rơ le

      Người ta hỏi đâu có sai. Các bác xem phần tô đậm nhé
      Bảng các mã số của rơle
      2 Phần tử thời gian
      3 Chức năng kiểm tra hoặc khoá liên động
      4 Contactor chính
      21 Bảo vệ khoảng cách
      24 Chức năng quá kích từ
      25 Chức năng kiểm tra đồng bộ
      26W Rơle bảo vệ quá nhiệt cuộn dây mba
      26Q rơle nhiệt độ dầu
      27Bảo vệ điện áp giảm
      30 Rơle tín hiệu
      32 Chức năng định hướng công suất
      32P Chức năng dao động điện
      32Q Chức năng định hướng công suất thứ tự nghịch
      33 Rơle mức dầu tại mba
      40 Chức năng bảo vệ mất từ trường
      46 Rơle dòng cân bằng pha
      47 Chức năng thiểu áp thứ tự thuận
      50 Bảo vệ quá dòng cắt nhanh
      50/87 Bảo vệ so lệch cắt nhanh
      50BF Chức năng từ chối cắt (sự cố máy cắt)
      50G Bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời
      50F Chức năng bảo vệ đóng điện vào điểm sự cố
      51 Bảo vệ quá dòng có thời gian
      51N Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian
      51P Bảo vệ quá dòng pha có thời gian
      52 Máy cắt (MC)
      52a Tiếp điểm phụ “thường mở” của MC
      52b Tiếp điểm phụ “thường đóng” của MC
      55 Rơle hệ số công suất
      59 Chức năng điện áp cực đại
      63 Bảo vệ áp suất tăng cao trong mba
      64 Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao
      64R Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây rotor
      64G Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây stator
      67 Bảo vệ quá dòng có hướng
      74 Rơle kiểm tra cuộn cắt MC
      79 Tự động đóng trở lại (TĐL)
      81Rơle tần số
      84Bộ điều áp MBA
      86Rơle khoá trung gian
      87Bảo vệ so lệch
      87BBảo vệ so lệch thanh cái
      87GBảo vệ so lệch máy phát
      87LBảo vệ so lệch ĐZ
      87MBảo vệ so lệch động cơ
      87TBảo vệ so lệch MBA
      90Chức năng tự động điều chỉnh điện áp
      96BRơle khí Buchholz

    11. Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:


    12. #68
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 294 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: RƠLE 50b 87

      Các bác xem phần tô đậm + màu đỏ nhé
      Bảng các mã số của rơle
      2 Phần tử thời gian
      3 Chức năng kiểm tra hoặc khoá liên động
      4 Contactor chính
      21 Bảo vệ khoảng cách
      24 Chức năng quá kích từ
      25 Chức năng kiểm tra đồng bộ
      26W Rơle bảo vệ quá nhiệt cuộn dây mba
      26Q rơle nhiệt độ dầu
      27Bảo vệ điện áp giảm
      30 Rơle tín hiệu
      32 Chức năng định hướng công suất
      32P Chức năng dao động điện
      32Q Chức năng định hướng công suất thứ tự nghịch
      33 Rơle mức dầu tại mba
      40 Chức năng bảo vệ mất từ trường
      46 Rơle dòng cân bằng pha
      47 Chức năng thiểu áp thứ tự thuận
      50 Bảo vệ quá dòng cắt nhanh
      50/87 Bảo vệ so lệch cắt nhanh
      50BF Chức năng từ chối cắt (sự cố máy cắt)
      50G Bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời
      50F Chức năng bảo vệ đóng điện vào điểm sự cố
      51 Bảo vệ quá dòng có thời gian
      51N Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian
      51P Bảo vệ quá dòng pha có thời gian
      52 Máy cắt (MC)
      52a Tiếp điểm phụ “thường mở” của MC
      52b Tiếp điểm phụ “thường đóng” của MC
      55 Rơle hệ số công suất
      59 Chức năng điện áp cực đại
      63 Bảo vệ áp suất tăng cao trong mba
      64 Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao
      64R Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây rotor
      64G Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây stator
      67 Bảo vệ quá dòng có hướng
      74 Rơle kiểm tra cuộn cắt MC
      79 Tự động đóng trở lại (TĐL)
      81Rơle tần số
      84Bộ điều áp MBA
      86Rơle khoá trung gian
      87Bảo vệ so lệch
      87BBảo vệ so lệch thanh cái
      87GBảo vệ so lệch máy phát
      87LBảo vệ so lệch ĐZ
      87MBảo vệ so lệch động cơ
      87TBảo vệ so lệch MBA
      90Chức năng tự động điều chỉnh điện áp
      96BRơle khí Buchholz

    13. The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:


    14. #69
      Tham gia
      07-07-2010
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Rơle nhé

      Em có chủ để rơle 51 !
      con rơle 51, đặc tích phụ thuộc, khi chọn đặc tính thời gian thì nên chọn đường đặc tính có độc dốc lớn.
      Hãy giải thích vì sao?

    15. #70
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,662
      Cảm ơn
      1,055
      Được cảm ơn 4,229 lần, trong 1,608 bài

      Mặc định Ðề: Rơle nhé

      Đặc tính phụ thuộc của rơ le phải phù hợp với đặc tính nhiệt của thiết bị cần bảo vệ.

      Thí dụ với động cơ điện, chế độ làm mát tốt hơn, nên truyền nhệt nhanh hơn, máy lâu nóng hơn, sử dụng đặc tính dốc vừa phải. Máy biến áp tuyền nhiệt từ trong ra ngoài kém hơn, mau nóng hơn, phải dùng đặc tuyến dốc hơn.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    Trang 7 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567891017 ... CuốiCuối