Kết quả 1 đến 10 của 12
-
23-11-2010, 11:31 #1
tại sao khi ta điếu chỉnh nấc phân áp càng thấp thì điện áp ra của máy biến áp càng nhỏ ạ?
các bác cho em hỏi
tại sao khi ta điếu chỉnh nấc phân áp càng thấp thì điện áp ra của máy biến áp càng nhỏ ạ? trong khi đó điện áp đầu vào máy biến áp thì càng lớn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Hỏi về sự khác nhau giữa máy biến áp tự dùng và máy biến áp tự ngẫu?
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
-
-
23-11-2010, 12:49 #2
Ðề: hỏi về máy biến áp
-bạn đang học nghề điện àh hay đã đi làm rùi.Bạn thấy máy biến áp ở đâu?
-
03-03-2011, 09:38 #3
Ðề: hỏi về máy biến áp.
máy biến áp khi chỉnh các nất thì mức diện áp ra khác nhau vì khi đấu bên thứ cấp có nhiều đầu dây ra ứng với mỗi đầu là một cấp điện áp
-
04-03-2011, 22:18 #4
Ðề: hỏi về máy biến áp.
khi điều chỉnh nấc phân áp thì điện áp phía cao áp thay đổi.còn điện áp phía hạ áp không thay đổi.vì W1/W2 tỉ lệ thuận với U1/U2.thay đổi nấc phân áp có nghĩa là thay đổi số vòng dây ==>thay đổi điện áp.
-
04-03-2011, 22:44 #5
Ðề: hỏi về máy biến áp.
Thông thường các bộ phân áp được đặt phía cao áp. Tùy theo điện áp phía cao áp cao hay thấp mà người ta sẽ điều chỉnh lại nấc phân áp này để phía trung áp - hạ áp có điện áp phù hợp.
Thí dụ trong mạng điện áp 110kV/22kV. Các máy biến áp có các tỷ số là:115, 112.5, 110, 107.5, 105.
Nếu điện áp cao, ta để ở nấc 1. Áo thấp hơn thì để ở nấc 2, 3...
Giả sử điện áp đúng 110 kV, ta để ở nấc 3. Điện áp ra sẽ đúng 22kV. Nhưng nếu để nấc 1, thì điện áp định mức của MBA là 115kV trong khi điện áp thực tế chỉ có 110 kV. Điện áp ra sẽ thấp hơn 22 kV.
Do đó, để nấc có điện áp cao thì ngõ ra sẽ bị giảm xuống.
-
Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
-
15-03-2011, 15:13 #6
Ðề: hỏi về máy biến áp.
MBA phân phối thường có 5 nấc điều chỉnh :
- Nấc 3 là nấc chuẩn : 100% chiều dài cuộn dây.
- Nấc 1, 2 : là nấc kéo dài cuộn sơ cấp để giảm điện áp thứ cấp, mỗi nấc là -2,5% điện áp định mức.
- Nấc 3, 4 : là nấc rút ngắn cuộn sơ cấp để tăng điện áp thứ cấp, mỗi nấc là 2,5% điện áp định mức
-
09-12-2014, 11:34 #7
Re: tại sao khi ta điếu chỉnh nấc phân áp càng thấp thì điện áp ra của máy biến áp càng nhỏ ạ?
Chú quocthai cho cháu hỏi:
+ Giả sử đối với một nhà máy thuỷ điện có máy biến áp tăng áp 13.8/220 kV. Trên máy biến áp có nấc phân áp với 5 mức, nhưng giả sử trên lưới có sự tăng giảm điện áp thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tăng, giảm Q cho phù hợp vậy thì nấc phân áp ở đây có vai trò gì nữa ?
+ Vị trí nấc phân áp đặt ở phía cao áp có phải để hạn chế hồ quang sinh ra trong khi thao tác không ( vì dòng phía cao áp nhỏ hơn dòng bên phía hạ áp)
+ Có quy định nào yêu cầu phải thiết kế MBA có hệ thống ray hoặc không cần ray không vì cháu thấy có nơi MBA đặt trên hệ thống ray, có nơi lại không ?
+ Trên MBA có van lấy mẫu khí, vậy mục đích việc lấy mẫu khí để làm gì?
Cháu mới bắt đầu tìm hiểu có gì chú bỏ quá cho :v
-
09-12-2014, 20:23 #8
-
18-06-2015, 22:58 #9
-
19-06-2015, 11:55 #10
Re: Ðề: hỏi về máy biến áp.
MBA phân phối 22KV+-2.5%/400V
Ở nấc chuẩn là 3 tức là khi điện áp sơ cấp là 22KV thì điện áp thứ cấp sẽ là 400V
Giả sử khi U1=21.45KV , để đầu ra U2 đúng bằng 400V thì phải chuyển ở nấc 4 ( tăng số vòng dây, chuyển nấc khi không có điện )
Khi U1=22.55KV , để đầu ra U2 đúng bằng 400V thì phải chuyển về nấc 2 ( giảm số vòng dây, chuyển nấc khi không có điện )
Mỗi nấc lệch +/- 2.5% so với nấc hiện tại.
Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé!
-
Những thành viên đã cảm ơn atoamyf vì bài viết hữu ích: