• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 20
    1. #1
      Tham gia
      13-10-2010
      Bài viết
      203
      Cảm ơn
      116
      Được cảm ơn 78 lần, trong 42 bài

      Mặc định Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Để nối điện tới các phụ tải ta sử dụng sơ đồ cầu trong hoặc cầu ngoài.Sơ đồ cầu trong được sử dụng khi hai đường dây làm việc song song, có chiều dài lớn (thường l ≥ 70 km), hay có sự cố trên đường dây nhưng lại ít phải đóng mở các mạch máy biến áp.

      Sơ đồ cầu trong

      • Sơ đồ cầu ngoài được sử dụng khi đường dây có chiều dài ngắn (l ≤ 70 km), ít sự cố trên đường dây nhưng lại thường xuyên đóng cắt các máy biến áp khi phụ tải cực tiểu để giảm tổn thất điện năng trong các máy biến áp.


      Sơ đồ cầu ngoài
      Đây là lí thuyết khi nào sử dụng cầu trong hay cầu ngoài,em sắp phải bảo vệ đồ án mạng lưới điện,em muốn nhờ anh chị giải thích thêm khi nào thì dùng sơ đồ cầu trong và cầu ngoài ở ngoài thực tế
      P/S :đồ án của em Udm=110kv,các đường dây đều có chiều dài < 70 km,mạch liên thông,dưới là hình vẽ phương án tối ưu của em.Em chọn cầu ngoài vì như thế sẽ vẫn hành tối ưu và tiết kiệm cho máy biến áp

      anh chị góp ý thêm cho em với .cảm ơn anh chị trước !!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn viet_wolf1812 vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,323
      Cảm ơn
      1,253
      Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Hehe. Thấy toppic này lâu nay không có ai thảo luận, up lên nha.
      Ông bạn cho hỏi cái nghen:
      Sao tui thấy 2 cái sơ đồ cầu của ông nó y chang nhau vậy? Đâu có thấy chỗ nào khác nhau đâu?
      iem hổng biết gì hết chơn á.

    4. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      175
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 492 lần, trong 113 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Bác cao tuổi mà tinh ghê hỉ? Đúng đó, sơ đồ cầu ngoài thì đúng rồi, mạch cầu nằm bên ngoài 2 MC, 2 MC cao áp là 2 MC tổng cho 2 MBA; còn cầu trong thì cái mạch cầu nó phải nằm gần MBA và 2 MC cao áp là 2 MC đường dây.
      Trong thực tế cũng đúng như vậy đó bạn ạ, đa phần các trạm thường sử dụng cầu ngoài, điều này có lý do như sau:
      - Các đường dây 110kV của chúng ta hiện nay đều có chiều dài không lớn lắm;
      - Lưới 110kV thường được khép vòng (một số người sính ngoại hay dùng từ "đấu tran-sit" đó), do đó các MC ít khi được mở ra ngoại trừ trong một số trường hợp cần thiết như: Kết cấu lại lưới, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa đường dây ... mặt khác các đường dây của ta hiện nay rất ít khi bị sự cố. Đối với các trạm thì khác, do vậy sử dụng cầu ngoài thuận lợi và linh hoạt hơn rất nhiều so với cầu trong.
      Có vài ý kiến nhỏ, mong được cùng trao đổi. Thân!
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    6. Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      13-10-2010
      Bài viết
      203
      Cảm ơn
      116
      Được cảm ơn 78 lần, trong 42 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      hjhj,em úp nhầm ảnh lên,post xong cũng quên ko xem lại topic sai xót quá,giờ file vẽ ko lưu trong máy,thôi để mai em sửa lại,em cũng bảo vệ xong rồi từ hôm 31 :D

    8. Những thành viên đã cảm ơn viet_wolf1812 vì bài viết hữu ích:


    9. #5
      nghiemviethung's Avatar
      nghiemviethung Guest

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Trích dẫn Gửi bởi viet_wolf1812 Xem bài viết
      hjhj,em úp nhầm ảnh lên,post xong cũng quên ko xem lại topic sai xót quá,giờ file vẽ ko lưu trong máy,thôi để mai em sửa lại,em cũng bảo vệ xong rồi từ hôm 31 :D
      Bó tay . gạo

    10. #6
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,323
      Cảm ơn
      1,253
      Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      Bác cao tuổi mà tinh ghê hỉ? Đúng đó, sơ đồ cầu ngoài thì đúng rồi, mạch cầu nằm bên ngoài 2 MC, 2 MC cao áp là 2 MC tổng cho 2 MBA; còn cầu trong thì cái mạch cầu nó phải nằm gần MBA và 2 MC cao áp là 2 MC đường dây.
      Trong thực tế cũng đúng như vậy đó bạn ạ, đa phần các trạm thường sử dụng cầu ngoài, điều này có lý do như sau:
      - Các đường dây 110kV của chúng ta hiện nay đều có chiều dài không lớn lắm;
      - Lưới 110kV thường được khép vòng (một số người sính ngoại hay dùng từ "đấu tran-sit" đó), do đó các MC ít khi được mở ra ngoại trừ trong một số trường hợp cần thiết như: Kết cấu lại lưới, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa đường dây ... mặt khác các đường dây của ta hiện nay rất ít khi bị sự cố. Đối với các trạm thì khác, do vậy sử dụng cầu ngoài thuận lợi và linh hoạt hơn rất nhiều so với cầu trong.
      Có vài ý kiến nhỏ, mong được cùng trao đổi. Thân!
      Trước đây, mình có vào 1 trạm 110/22kV. Trạm có 2 MBA, sơ đồ mạch cầu trong.
      Trạm có mạch liên động giữa máy cắt 112 và 412. Nội dung liên động:
      1. MC 412 chỉ đóng được khi MC 112 đã đóng;
      2. Máy cắt 412 sẽ tự động bật khi MC 112 bật.

      Anh em cùng thảo luận nhé:
      a. Mạch liên động đó có ưu điểm, khuyết điểm gì?
      b. Các trạm đấu theo mẫu mạch cầu ngoài có mạch liên động tương tự hay không? Ưu và khuyết điểm của nó.
      iem hổng biết gì hết chơn á.

    11. #7
      Tham gia
      29-03-2009
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      uu lon khuyet lon

    12. Những thành viên đã cảm ơn hvcuong vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      09-04-2010
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 9 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      anh cho e hỏi nhá,cầu ngoài cầu trong là thế nào vậy,trường hợp thế nào dùng mấy cái đó,và tạ sao trạm biến áp lại sử dụng sơ đồ đó a

    14. #9
      Tham gia
      07-07-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Trước đây, mình có vào 1 trạm 110/22kV. Trạm có 2 MBA, sơ đồ mạch cầu trong.
      Trạm có mạch liên động giữa máy cắt 112 và 412. Nội dung liên động:
      1. MC 412 chỉ đóng được khi MC 112 đã đóng;
      2. Máy cắt 412 sẽ tự động bật khi MC 112 bật.

      Anh em cùng thảo luận nhé:
      a. Mạch liên động đó có ưu điểm, khuyết điểm gì?
      b. Các trạm đấu theo mẫu mạch cầu ngoài có mạch liên động tương tự hay không? Ưu và khuyết điểm của nó.
      câu hỏi của bạn mình xin trả lời theo cách hiểu của mình, có j không đúng thì các bạn chỉ giúp:
      a. Mạch liên động có ưu điểm, khuyết điểm gì?
      + Ưu điểm: mạch liên động giúp chúng ta tránh bị thao tác nhầm do chủ quan của con người.
      +Nhược điểm: khi sửa chữa mà vì lý do gì đó nó vẫn liên động với nhau gây khó khăn, làm mất thời gian.
      b. Các trạm đấu theo mẫu mạch cầu ngoài có mạch liên động tương tự hay không? Ưu và khuyết điểm của nó
      Câu này mình chưa rõ ý, theo mình thì bạn chỉ cần hiểu bản chất của liên động là gì là đủ.

    15. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ba Minh vì bài viết hữu ích:


    16. #10
      Tham gia
      06-08-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài

      so đồ cầu ngoài được dùng khi phải đóng cắt MBA nhiều còn cầu trong dc dùng khi µan cắt MBA sẽ dùng MC phía hạ áp sau đó dùng DCL căt MBA ko tải

    17. The Following 2 Users Say Thank You to hoangtung For This Useful Post:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - tag ngoại trong win cc
      Bởi hoangdungvkpt trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 15-04-2014, 17:33
    2. Trợ giúp - kiểm tra điểm chạm đất bên trong hay bên ngoài máy phát
      Bởi S.Oo.n trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 17-01-2014, 22:51
    3. đọc hiểu các ký hiệu trong bản vẽ điện ngoài công trường
      Bởi milobotsan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 05-03-2012, 10:29
    4. Trợ giúp - cho em hỏi mỗi ti này thui về MBA: Cuộn sơ cấp nằm trong hay nằm ngoài cuộn thứ cấp?
      Bởi vanhien2501 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 02-12-2010, 11:26
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016