Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: điện thế 220v/50hz
-
27-11-2010, 20:12 #1
điện thế 220v/50hz
hôm nọ đi phỏng vấn có nhà tuyển dụng vô tình hỏi em câu này tự nhiên lại quên mất
mong các cao thủ giúp giùm em
tại sao chúng ta lại sử dụng điện áp 220v mà không phải là 110v
tại sao phải 50hz mà không phải là 1hz
em cần một câu trả lời khoa học một chút nha
càm ơn mọi người nhìu-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Làm sao để công tơ điện chạy chậm lại! giá điện nhà trọ cao quá
- Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
- Xin mạch điện 1 ổ cắm và 2 công tắc ( có bản vẽ chi tiết )
- mạch đèn cầu thang
- Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
- đảo chiều động cơ điện một pha
- cách xác dịnh đầu dây động cơ
- điện áp pha điện áp dây là gì?
- Giúp em về mạch điều khiển sử dụng rơle thời gian !!!
- Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
- xin mạch ổ khóa chống trộm của xe máy.
- Xin hỏi về cách chọn mua CB chống giật
- cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
- Cách đọc chỉ số công tơ điện
- Tìm bản vẻ điện nhà khoảng 3 tấm
hãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
-
-
27-11-2010, 20:19 #2
-
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
-
27-11-2010, 22:23 #3
Ðề: điện thế 220v/50hz
50Hz, xét về mặt chế tạo thì không tiết kiệm bằng 60Hz, nhưng xét về mặt thương mại, lại tiết kiệm hơn, vì thị trường mua cũng như bán thiết bị 50Hz rộng hơn.
220V sẽ tiết kiệm hơn 110 cả về mặt kỹ thuật phân phối lẫn mặt thương mại (thị trường thiết bị 220 rộng hơn 110, thị trường thiết bị 380 rộng hơn 208).
Ngày trước Mỹ có đến mấy mạng tần số khác nhau: 25Hz, 50, 60 và 400 Hz. Bây giờ chỉ còn lại 60Hz cho mạng điện dân dụng và 400 Hz cho các hệ thống điều khiển tự động (thí dụ như các servo motor trên máy bay xài 400Hz)
-
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
-
28-11-2010, 03:12 #4
Ðề: điện thế 220v/50hz
Nếu truyền tải điện , bạn thấy vì sao người ta đưa điện áp cao thể gần đến nơi sử dụng rồi mới, hạ thế. Nếu bạn hạ áp thì cùng công suất, áp giảm xuống thì dòng điện buộc phải tăng lên, dòng càng tăng thì dây dẫn phải lớn đúng không? cho nên người ta dùng điện thế cao hơn có thể giảm tí gì đó. Không ai dùng những gì tiêu phí quá lớn.
CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
-
The Following 2 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
-
28-11-2010, 03:29 #5
Ðề: điện thế 220v/50hz
các T Bị điện hiện nay thường dùng với điện áp 220v cả ở Việt Nam và trên thế giới đều như vậy cả nên lưới 220 được sử dụng rộng rãi
Người ta còn có lưới điện siêu cao áp tới vài nghìn Hz cơ chứ đơn giản là giảm tổn thất hơn nữa lại an toàn.Nói thế thôi lưới đó chỉ tên lý thuyết chứ để có lưới như thế 1 cách rộng rãi là vô cùng khó khăn.
-
Những thành viên đã cảm ơn quan_epu vì bài viết hữu ích:
-
28-11-2010, 03:38 #6
Ðề: điện thế 220v/50hz
Nếu tần số quá lớn sẽ ảnh hưởng đến các đường truyền vô tuyến hoặc hửu tuyến, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ. Nếu mà xài mấy cái đó dễ bị rớt máy bay lắm đó, nhiễu sóng liên lạc liền, chỉ có chết thôi.
CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
-
The Following 3 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
-
28-11-2010, 11:10 #7
Ðề: điện thế 220v/50hz
ông nào tuyển nhân sự ? hỏi hiểm quá!!!!!!!!
Việc sử dụng điện áp và tần số như thế nào thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
+lịch sử phát triển của mạng điện mối quốc gia.
+khả năng kinh tế.
+theo nhiều tiêu chuẩn khác của ngành...
Nhưng nhìn chung thì ứng với một công suất yêu cầu thì nếu điện áp càng cao thì dòng điện lại giảm thấp,có lợi về kim loại làm dây (sẽ nhỏ hơn) nhưng lại tốn kém chi phí về cách điện. từ 2 vấn đề này người ta sẽ tính toán được 1 cấp điện áp tối ưu nhất sao cho tổng chi phí của cách điện và chi phí cho kim loại làm dây dẫn là nhỏ nhất. điều này còn phải xét đến độ dài tải điện và công suất yêu cầu của phụ tải .
Từ đó, để thống nhất, đảm bảo trong sản xuất và tiêu thụ điện nằng thì các nhà sản xuất thiết bị điện sẽ thống nhất đưa ra tiêu chuẩn nào đó,ví dụ tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Liên Xô, tiêu chuẩn IEEE...
-
The Following 2 Users Say Thank You to dangbd For This Useful Post:
-
28-11-2010, 12:07 #8
Ðề: điện thế 220v/50hz
Đó là vấn đề mang tính kinh tế toàn cầu mà. Đó là vấn đề của tất cả các quốc gia sử dụng điện chứ không riêng 1 nước nào cả.
CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
-
Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích:
-
28-11-2010, 17:39 #9
Ðề: điện thế 220v/50hz
cám ơn cả nhà, nhưng em thấy nó chưa thực xác đáng cho lắm,
có lẽ em phải bế quan vài tháng để tim cho ra câu trả lời thôi,
hẹ gặp lại mọi người trong box này sau nhéhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
-
28-11-2010, 19:54 #10
Ðề: điện thế 220v/50hz
Tần số liên quan đến tốc độ quay của máy phát điện (xem lại công
thức tính tốc độ đối với máy phát điện theo tần số),
- khi tần số nhỏ thì số chu kỳ dao động nhỏ ánh sáng nhấp nháy liên
tục gây ra hiệu ứng mỏi mắt, tốc độ đồng bộ nhỏ. (thí dụ f=30Hz tốc độ
dồng bộ tối đa là n=1800v/ph, số đôi cực bằng p= 1).
(nhớ lại câu chuyên 24 hình trong 1 giây)
- Nếu tần số lớn thì số chu kỳ dao động lớn nên không gây ra hiệu ứng
mỏi mắt. nhưng tốc độ đồng bộ lớn (f=60 tốc độ đồng bộ tối đa là
3600V/p, p= 1) dẫn đến việc chế tạo máy điện quay phức tạp hơn.
Hiện nay các nước châu Á chọn tần số 50Hx, các nước châu Mỹ và một
số nước châu Âu chọn f=60Hz họ chọn trong điều kiện cần và đủ.
Khi tiêu chuẩn được tần số (f= fđm) thì mới chế tạo được thiết bị điện.
-
Những thành viên đã cảm ơn cuongepu vì bài viết hữu ích:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 110Bài cuối: 26-09-2016, 15:38 -
Trợ giúp - Sơ đồ dạng sóng nguồn 220v 50hz
Bởi thanhphatlytc trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 18-06-2014, 21:08 -
giá trị dòng hiệu dụng và giá trị dòng trung bình của dòng điện hình sin 50Hz-220V là hoàn toàn khác nhau
Bởi nghịch điện trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 6Bài cuối: 13-03-2014, 22:55 -
Tần số thấp hơn 50Hz sẽ bị ảnh hưởng gì?
Bởi vaiia trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 6Bài cuối: 25-10-2010, 07:53 -
Trợ giúp - Tìm MBA với thông số như sau 7kVA, 50Hz, 220V, Điện áp đầu ra có thể thay đổi từ 0 đến 250V
Bởi bruglions trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 12Bài cuối: 03-08-2010, 16:18