      Mặc định Dòng ngắn mạch đổ từ tải về điểm ngắn mạch

      Chào anh chị,hiện tại ở nhà máy e bị sự cố,điểm ngắn mạch cháy tại thanh 6.6kV busduct từ máy biến áp 220/6.6 về tủ incoming cấp cho các tải 6.6kv.Ct bảo vệ 87 đặt tại phía cao 220kv và tại tủ incoming,dòng tại 2 CT này đều tăng,e không hiểu là tại sao ngắn mạch trong vùng mà CT tại incoming vẫn tăng,khi sữa chữa xong thanh busduct thì hoà lại bình thường không có hiện tượng ngắn mạch ngoài phía tải.Em xin cảm ơn

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      20-04-2011
      Bài viết
      138
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 46 lần, trong 38 bài

      Mặc định Re: Dòng ngắn mạch đổ từ tải về điểm ngắn mạch

      Trích dẫn Gửi bởi kecuoicung Xem bài viết
      Chào anh chị,hiện tại ở nhà máy e bị sự cố,điểm ngắn mạch cháy tại thanh 6.6kV busduct từ máy biến áp 220/6.6 về tủ incoming cấp cho các tải 6.6kv.Ct bảo vệ 87 đặt tại phía cao 220kv và tại tủ incoming,dòng tại 2 CT này đều tăng,e không hiểu là tại sao ngắn mạch trong vùng mà CT tại incoming vẫn tăng,khi sữa chữa xong thanh busduct thì hoà lại bình thường không có hiện tượng ngắn mạch ngoài phía tải.Em xin cảm ơn
      Thanh cái 6.6kV đó chỉ có 1 MBA cấp về hay có thêm MBA nào khác không bạn, nếu có thêm MBA khác cấp về thanh cái đó thì dòng từ phía MBA đó đổ về điểm ngắn mạch
      OTD Kip
      M: 01689928846
      E: mytkdhd@gmail.com
      Đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất nhé
      https://www.youtube.com/channel/UCxkCG9hQsCAx5VlyLA8MROw?view_as=subscriber

    3. #3
      Tham gia
      03-12-2018
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Dòng ngắn mạch đổ từ tải về điểm ngắn mạch

      Hi các bác? nếu dòng ngắn mạch đổ từ tải về điểm ngắn mạch trong khi ko có MBA nào cấp nguồn thứ 2 cho tải thì còn lý do gì khác ko các bác?

    4. #4
      Tham gia
      25-02-2017
      Địa chỉ
      nothing to live
      Bài viết
      113
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 17 lần, trong 16 bài

      Mặc định Re: Dòng ngắn mạch đổ từ tải về điểm ngắn mạch

      có lẽ tải này có bộ phận nào đó tích điện hoặc có nguồn sự cố riêng chẳng hạn cũng phóng điện về điểm ngắn mạch
      đã viết tận rồi, trước sau vẫn là ý nghĩ đó