3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
hiiii.chào các pác nếu em có s=150kva thì em nên dùng 3 máy biến áp 1 pha 50, hay nên sử dụng 1 máy biến áp 3 pha 150kva.
ưu và nhược điễm của phương án đã chọn so với phương án còn lại.
anh em nào pít chỉ giáo dùm. em thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạng điện 3 pha,1 pha có gì khác nhau?????
- Cách tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng???
- Thảo luận về tổn thất trên đường dây.
- Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện
- Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
- Những câu hỏi củ chuối
- Chiều dòng điện I, công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q trên lưới điện?
- Lộ 171(hoặc 172) trong hệ thống điện ?
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- điểm khác nhau giữa mạng điện trực tiếp nối đất và mạng điện cách li?
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
-
-
02-12-2010, 08:38 #2
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Hic, tui ham rẻ
MBA 3 pha rẻ hơn 3 MBA 1 pha với cùng công suất.
-
02-12-2010, 09:31 #3
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Nên sử dụng MBA 3 pha, lý do :
- 1 MBA 3 pha sẽ rẻ tiền hơn 3 MBA 1 pha.
- Tổn thất của 1 MBA 3 pha nhỏ hơn 3 MBA 1 pha.
Có điều ngược lại là MBA 3 pha nếu lắp giàn sẽ tốn thêm 1 cây trụ, các đà giàn đỡ máy, đỡ FCO, LA.
-
02-12-2010, 09:54 #4
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Theo mình thì xu hướng mới là xài dạng modul, bạn nên chọn 3 cái 1 pha đi, điện lực họ cũng chọn như thế. Ưu khuyết thì dài dòng, chỉ có thực tế là lỡ sử dụng có lệch pha nhiều, hay hư hao 1 pha thì cũng hư có 1 cái, còn 3 pha thì hư nguyên cả cái máy.
-
03-12-2010, 15:41 #5
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Chỉ dùng MBA 1 pha với lưới điện 22kV, vì lưới điện 22kV có 3 pha 4
dây trong đó có một dây trung tính, dây trung tính có nhiệm vụ tạo ra
điện áp pha và cân bằng điện áp. Dẫn dòng điện không cân bằng về MBA
chính. Việc dùng MBA 1 pha thuận lợi, có thể đặt rải MBA 1 pha trên
đường dây mà không nhất thiết đặt tại một vị trí. miẽn là số MBA 1 pha
bó trí trên đường dây 22kV đấu lần lượt trên các pha A,B,C. Điểm cuối
của cuộn dây MBA 1 pha nối vào dây trung tính, giống như đấu MBA 3
pha hình YYahoo:thecuong_4_4_88
Email : cuong.bn2013@gmail.com
-
03-12-2010, 16:05 #6
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Lưu ý ở thị trường có gam MBA 160kVA thôi
-
03-12-2010, 16:26 #7
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Nói về ưu thì 1 máy biến áp 15KVA có nhiều ưu điểm hơn về kinh tế, tổn thất ... nhưng xu hướng chung là người ta dùng 3 MBA lý do chính là để đảm độ tin cậy cung cấp điện,đảm bảo làm việc cưỡng bức, bên cạnh đó có thể dựa vào đồ thị phụ tải mà ta có thể lần lượt cho máy nghỉ để bảo trì nói chung đây là xu hướng chung hiện nay.
Sửa lần cuối bởi nobita@; 03-12-2010 lúc 18:07.
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
-
22-05-2011, 14:55 #8
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
dùng 3 máy 1 pha ghép lại ok hơn dùng 1 máy 3 pha :-ss có phải ko vậy anh chị ?
-
22-05-2011, 15:06 #9
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
Chọn cái nào phụ thuộc :
- mặt kĩ thuật : tính đảm bảo liên tục ! sụt áp ! cách thức vận hành mba //
- mặt kinh tế : rẻ thì chọn :d
-
30-09-2011, 07:58 #10
Ðề: 3 máy biến áp 1 pha = 1 máy biến áp 3 pha
ai có tài liệu bài tập máy biến áp 3 phan cho em với