• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 13

    Chủ đề: giúp e dzới

    1. #1
      Tham gia
      01-12-2010
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

    2. #2
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,340
      Cảm ơn
      1,273
      Được cảm ơn 1,536 lần, trong 718 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      Trích dẫn Gửi bởi thangnguyen Xem bài viết
      các huynh cho e hỏi cái:
      một nhà máy lấy điện từ lưới điện về đồng thời có sử dụng máy phát điện thì có cần điều kiện gì để cùng làm việc không?hay cái này làm việc thì cái kia đóng?
      e cũng thấy trên sơ đồ có khóa liên động cơ điện nối giữa chúng nữa.
      Cũng tùy, bạn à.
      Một số nhà máy, người ta sử dụng thiết bị chuyển nguồn. Khi lưới điện EVN có áp thì họ sử dụng điện từ lưới EVN, khi lưới EVN mất điện thì họ chuyển nguồn, lúc này họ sẽ tách lưới EVN ra, rồi chạy máy phát để cấp nguồn cho phụ tải nội bộ của họ.

      Một số nhà máy khác, người ta hòa máy phát điện của họ vào vận hành song song với lưới điện EVN luôn. Trong trường hợp này, họ thường sử dụng bảo vệ hướng công suất (bảo vệ 32), nếu hướng công suất từ lưới EVN vào nhà máy thì OK, nếu hướng công suất từ nhà máy đổ ra lưới EVN thì bảo vệ sẽ tác động tách máy phát điện của họ ra khỏi lưới EVN.
      Vài ý trao đổi cùng bạn.

    3. #3
      Tham gia
      22-11-2010
      Địa chỉ
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Bài viết
      288
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 251 lần, trong 128 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      CÁI NÀY QUA CHỔ ATS , ĐANG BÀN NHIỀU LẮM ĐÓ BẠN, CÒN BẠN MUỐN TÀI LIỆU CHI TIẾT VỀ CÁI GÌ MÌNH CÓ THỂ CUNG CẤP CHO. locnewsun@gmail.com
      +++---o0o---+++
      hay hỏi trực tiếp trên này luôn, nhưng mà đọc trước đi mình thấy trên này cũng nói nhiều lắm đó
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng

    4. #4
      Tham gia
      01-12-2010
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      các huynh có thể chỉ ra hay list kí hiệu các loại bảo vệ(ví dụ bảo vệ hướng công suất : bảo vệ 32) cho e được không,e xin cảm ơn.

    5. #5
      Tham gia
      29-09-2010
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 47 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      Không thể dùng hòa điện vào được kiểu gì cũng phải ngắt đi một lưới.Mình chỉ thấy qua ATS thôi.còn nếu thủ công hơn nữa thì chỉ cầu dao đảo chiều.

    6. #6
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,340
      Cảm ơn
      1,273
      Được cảm ơn 1,536 lần, trong 718 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      Trích dẫn Gửi bởi electric_h155 Xem bài viết
      Không thể dùng hòa điện vào được kiểu gì cũng phải ngắt đi một lưới.Mình chỉ thấy qua ATS thôi.còn nếu thủ công hơn nữa thì chỉ cầu dao đảo chiều.
      Hoà được bạn à.
      Ở chỗ mình nè, có máy phát điện dự phòng nhưng ít xài do nhiên liệu đắt, chủ yếu là sử dụng nguồn lưới EVN.
      Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, các pác bên EVN yêu cầu hoà máy phát vào lưới để sử dụng một phần từ lưới EVN, một phần từ máy phát điện nhằm giảm tải cho EVN.
      Nhờ có BV 32 nên khi công suất tải của bọn tui giảm xuống, máy phát tự động tách ra. Vì bên EVN không có mua điện của chúng tui.hehe

    7. #7
      Tham gia
      22-11-2010
      Địa chỉ
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Bài viết
      288
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 251 lần, trong 128 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      mình có cái này, không cần hòa vào lưới của điện lực, khó khăn và nguy hiểm
      - khi thiết kế mình chia 02 nhánh nhánh 01 nối vào điện lưới quốc gia nhánh 02 thì cho vô máy phát dự phòng
      - dùng 01 cái thiết bị đóng cắt phân đoạn ở giữa nữa
      - bình thường mình tắt tb đóng cắt của máy phát ra, đóng cái phân đoạn lên là 02 bên điều xài lưới quốc gia
      - khi mất lưới quốc gia, mình đóng cái máy phát và phân đoạn lên thì 02 nhánh xài máy phát nhà mình
      - khi ông điện lực kiêu ( tao yếu rồi, mầy phụ tao đi) thì mỉnh cắt cái phân đoạn ra và chạy máy phát làm việc 02 nhánh độc lập
      -cái còn lại là phải tính cái tải nào ưu tiên và không ưu tiên, mấy cái máy cắt dùng loại gì cho phù hợp, công suất của từng cái bao nhiêu thôi, nếu có ai cần thì mình pot cái sơ đồ lên cho ( ATS- COUPLER, )
      +++---o0o---+++
      http://www.data.webdien.com/free/dow...c73f26b39e329c
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng

    8. #8
      Tham gia
      02-12-2010
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      cảm ơn các sư huynh nhiều lắm

    9. #9
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,340
      Cảm ơn
      1,273
      Được cảm ơn 1,536 lần, trong 718 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      Trích dẫn Gửi bởi locnewsun Xem bài viết
      mình có cái này, không cần hòa vào lưới của điện lực, khó khăn và nguy hiểm
      - khi thiết kế mình chia 02 nhánh nhánh 01 nối vào điện lưới quốc gia nhánh 02 thì cho vô máy phát dự phòng
      - dùng 01 cái thiết bị đóng cắt phân đoạn ở giữa nữa
      - bình thường mình tắt tb đóng cắt của máy phát ra, đóng cái phân đoạn lên là 02 bên điều xài lưới quốc gia
      - khi mất lưới quốc gia, mình đóng cái máy phát và phân đoạn lên thì 02 nhánh xài máy phát nhà mình
      - khi ông điện lực kiêu ( tao yếu rồi, mầy phụ tao đi) thì mỉnh cắt cái phân đoạn ra và chạy máy phát làm việc 02 nhánh độc lập
      -cái còn lại là phải tính cái tải nào ưu tiên và không ưu tiên, mấy cái máy cắt dùng loại gì cho phù hợp, công suất của từng cái bao nhiêu thôi, nếu có ai cần thì mình pot cái sơ đồ lên cho ( ATS- COUPLER, )
      +++---o0o---+++
      http://www.data.webdien.com/free/dow...c73f26b39e329c

      Hic, Trời sinh Du sao còn sinh chi Lượng vầy nè. Chắc là ông Loc... này với tui khắc tinh nhau hay sao í.
      Bạn có thể nói rõ về cái KHÓ KHĂN và NGUY HIỂM của việc hoà điện so với cái vụ chuyển nguồn qua chuyển nguồn lại của bạn được không?
      Xin cám ơn trước.
      xin mời.

    10. #10
      Tham gia
      22-11-2010
      Địa chỉ
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Bài viết
      288
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 251 lần, trong 128 bài

      Mặc định Ðề: giúp e dzới

      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Hic, Trời sinh Du sao còn sinh chi Lượng vầy nè. Chắc là ông Loc... này với tui khắc tinh nhau hay sao í.
      Bạn có thể nói rõ về cái KHÓ KHĂN và NGUY HIỂM của việc hoà điện so với cái vụ chuyển nguồn qua chuyển nguồn lại của bạn được không?
      Xin cám ơn trước.
      xin mời.
      .
      vâng, ông anh, em nói là với những anh mới vào nghề thôi, ông anh đem cái hòa vào có mà chết lính hết, nên em đưa ra phương án đơn giản hơn thôi. hehe
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng

    11. Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016