    1. #21
      Tham gia
      22-04-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      Tôi gà mờ có chỗ này chưa hiểu lắm mong bà con giúp:
      Tôi có 2 tải 3P mỗi cái 50KW tính ra I=92A => 2I=184A
      Nếu lấy 2I=184 chọn dây LVABC thì ra là 4x70mm2
      Không có dây 70mm2 thì dùng 2 dây 35mm2
      Vấn đề là ở chỗ
      Nếu lấy 1I=92 chọn dây LVABC thì ra là 4x25mm2 là thừa
      Sao lại thế nhỉ mong anh em chỉ giáo. Giờ tôi nên dùng 2 dây loại nào.

    2. #22
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      511
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 178 lần, trong 142 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi kkkiwi Xem bài viết
      Tôi gà mờ có chỗ này chưa hiểu lắm mong bà con giúp:
      Tôi có 2 tải 3P mỗi cái 50KW tính ra I=92A => 2I=184A
      Nếu lấy 2I=184 chọn dây LVABC thì ra là 4x70mm2
      Không có dây 70mm2 thì dùng 2 dây 35mm2
      Vấn đề là ở chỗ
      Nếu lấy 1I=92 chọn dây LVABC thì ra là 4x25mm2 là thừa
      Sao lại thế nhỉ mong anh em chỉ giáo. Giờ tôi nên dùng 2 dây loại nào.
      Bình thường thôi mà có gì là khó hiểu đâu ?
      Đâu phải nếu 10mm2 chịu được 50A thì 20mm2 phải chịu được 100A mới đúng đâu.
      Sự khác biệt ở đây là do r0 và x0, tiết diện dây càng bé r0, x0 càng lớn.

      Nếu bạn đã chứng mình được dây 4x25mm2 là thừa, thì nên sài dây này, mỗi nhóm tải sài 1 sợi.

    3. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:


    4. #23
      Tham gia
      10-12-2009
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Cách tính tiết diện dây!

      thôi đều này mà bạn trả lời cho bạn hoc kinh doanh thì mình thua. ko mênh mong thếdâu bạn ah

    5. #24
      Tham gia
      09-06-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      cho tôi công thức để tính tiêt diện dây dẫn khi biết công suất tiêu thụ và độ dài dây dẫn

    6. #25
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi kkkiwi Xem bài viết
      Tôi gà mờ có chỗ này chưa hiểu lắm mong bà con giúp:
      Tôi có 2 tải 3P mỗi cái 50KW tính ra I=92A => 2I=184A
      Nếu lấy 2I=184 chọn dây LVABC thì ra là 4x70mm2
      Không có dây 70mm2 thì dùng 2 dây 35mm2
      Vấn đề là ở chỗ
      Nếu lấy 1I=92 chọn dây LVABC thì ra là 4x25mm2 là thừa
      Sao lại thế nhỉ mong anh em chỉ giáo. Giờ tôi nên dùng 2 dây loại nào.
      Bạn có bao giờ thấy dây điện cháy chưa nhỉ??? He eh!!! Bao giờ bạn thấy dây điện bị cháy với cái cách suy nghĩ đó của bạn, bạn mới tự hỏi lạ nhỉ, tại sao nó chọn dây 25mm2 lại chảy và chọn dây 35mm2 lại không chảy!!! he eh!!! Còn cái sự này mới ác, chọn dây 35mm2 motor chạy bình thường, còn dây 25 mm2 motor chạy cứ quấn dây lại hoài!!! He eh!!! Cái gì cũng có lý do và tôi nghĩ không nên dùng quy tắc tam suất để tính cỡ dây điện bạn ạ!!!! He eh!!!

    7. #26
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 358 lần, trong 296 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi kkkiwi Xem bài viết
      Tôi gà mờ có chỗ này chưa hiểu lắm mong bà con giúp:
      Tôi có 2 tải 3P mỗi cái 50KW tính ra I=92A => 2I=184A
      Nếu lấy 2I=184 chọn dây LVABC thì ra là 4x70mm2
      Không có dây 70mm2 thì dùng 2 dây 35mm2
      Vấn đề là ở chỗ
      Nếu lấy 1I=92 chọn dây LVABC thì ra là 4x25mm2 là thừa
      Sao lại thế nhỉ mong anh em chỉ giáo. Giờ tôi nên dùng 2 dây loại nào.
      Nếu cáp có độ dài không đáp kể thì bạn cứ chọn theo công suất của 1 pha, 1kW chọn 1mm2 là xong 2*50/3=33.3333 chọn dây 35mm2 là ngon rồi

    8. #27
      Tham gia
      14-10-2011
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      nói về tính thì
      bác vẽ mạch ra có các loại thiết bị nao
      có thể tính theo phương pháp tổng trở, hoặc cộng đòng
      để tính i rồi lựa chon dây là song do bác tính tải trên hộ tiêu thụ nên không cần phải tính mấy cái hệ số kia đâu đảm bảo là ok rôi tuy hơi mất kinh tế nhưng dễ làm
      còn tính tổng trở thì phức tạp bác có thể xem sách để biết trong cuốn iec cũng có đó

      cộng dòng thì bác cứ từ công suất suy ra dòng rồi cộng lại theo sơ đồ nối thiết bị trong nhà là được cộn lại la ra dây chính cần chọn

    9. #28
      Tham gia
      21-10-2011
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      tính toán tiết diện dây phải dựa trên cơ sở tính công suất của phụ tải
      và công thức tính điện trở thì => tiết diện dây dẩn
      R=LP/S VÀ P=RI^2

    10. #29
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      ở dây có pác thì đưa ra công thức kinh ngiệm có pác thỉ lấy công thức trong sách ra

      chẳng biết đường nào mà theo mấy pác lun

      nếu giải thít thì nói rỏ chút chứ nói cụt ngũn doc khó hiểu hết vấn đề
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    11. #30
      Tham gia
      10-10-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện

      Trước mình đọc ở đâu đó mình nhớ là theo tiêu chuẩn quốc tế thì tiết diện dây 1mm^2 là ứng với dòng 2A
      Còn theo tiêu chuẩn Việt Nam thì 1mm^ sẽ ứng với 4A.
      Còn cty trước mình làm thì theo kinh nghiệm để tính nhanh thì khi nào mắc dây dài thì 1mm^2 ứng với 2-3A, còn khi đi dây đọn ngắn thì 1mm^2 ứng với 3-4A.
      Mong mọi người chỉ giáo, thanks!

    Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
      Bởi gachoivoidien trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 194
      Bài cuối: 17-06-2016, 10:29
    2. Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
      Bởi goody2shoes_cr trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 49
      Bài cuối: 01-01-2015, 01:46
    3. Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 11-04-2014, 11:39
    4. Trợ giúp - giúp em bóc khối lượng của các móng trong các hệ thống truyền tải điện với
      Bởi tttsnhnk1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 06-05-2013, 08:32
    5. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016