• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider

  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 16

    1. #1
      Tham gia
      10-11-2010
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện


    2. #2
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 576 lần, trong 278 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      sách "cung cấp điện" nguyễn xuân phú
      "lắp đặt điện theo tei6u chẩn IEC"
      "sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500KV" ngô hồng quang

    3. #3
      Tham gia
      10-11-2010
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      Trích dẫn Gửi bởi turo_thanh Xem bài viết
      sách "cung cấp điện" nguyễn xuân phú
      "lắp đặt điện theo tei6u chẩn IEC"
      "sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500KV" ngô hồng quang
      Thx Huynh nha! Huynh có cách tính cụ thể không? ví dụ tổng tải 5 bơm là 250K thì CB tổng là bao nhiu? dây động lực từ CB tổng đến từng contactor là bao nhiu. E cũng đọc nhìu ý kiến trên diễn đàn có người nói là 1mm2 thì chịu được 10A có người thì nói từ 4>8A vậy thì cái nào đúng ????

    4. #4
      Tham gia
      04-12-2010
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 21 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      1mm2 mà chịu 10A sớm muộn khu lắp đặt cũng cháy nổ thôi! Bạn sao không dựa vào công thức đc học mà tính toán nhỉ : mối liên hệ giữa R , P ,U, cos phi, jô, S, l...
      còn nếu tính theo kinh nghiệm thì bạn chọn 2,5A/1mm2 cho dây có tải làm việc liên tục. còn 5A/mm2 cho trường hợp kia.

    5. Những thành viên đã cảm ơn elic vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 576 lần, trong 278 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      Trích dẫn Gửi bởi elic Xem bài viết
      1mm2 mà chịu 10A sớm muộn khu lắp đặt cũng cháy nổ thôi! Bạn sao không dựa vào công thức đc học mà tính toán nhỉ : mối liên hệ giữa R , P ,U, cos phi, jô, S, l...
      còn nếu tính theo kinh nghiệm thì bạn chọn 2,5A/1mm2 cho dây có tải làm việc liên tục. còn 5A/mm2 cho trường hợp kia.
      sao các bạn mình không chiu xem câtloge nhà sản xuất nhỉ. từ đ1o mà lựa chọn. ở đây bạn tính ra thị trường đâu phải dây nào cug3 như dây nào đâu.
      theo câtloge của mình thì dây cvv 1mm2 do cadivi chế tạo chịu được tới 16A lận đó. nếu mà lắp đặt ngầm thì chỉ x0.8 nửa là ok

    7. #6
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      Tính tiết diện dây dẫn: S=I/J
      J: mật độ dòng điện trên 1 mm2 dây dẫn
      Đối với dây nhỏ
      + Dây đồng: J=6A/mm2
      +Dây nhôm: J=4.5A/mm2
      Đối với dây lớn thì lấy mật độ này nhỏ lại do ảnh hưởng hiệu ứng mặt ngoài.
      Nếu muốn chính xác hơn thì tra catalog của nhà sản xuất.

    8. #7
      Tham gia
      27-05-2008
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 65 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      Trích dẫn Gửi bởi elic Xem bài viết
      1mm2 mà chịu 10A sớm muộn khu lắp đặt cũng cháy nổ thôi! Bạn sao không dựa vào công thức đc học mà tính toán nhỉ : mối liên hệ giữa R , P ,U, cos phi, jô, S, l...
      còn nếu tính theo kinh nghiệm thì bạn chọn 2,5A/1mm2 cho dây có tải làm việc liên tục. còn 5A/mm2 cho trường hợp kia.
      Mình cũng hay làm như thế này

    9. #8
      Tham gia
      27-08-2010
      Bài viết
      174
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 70 lần, trong 55 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      Trích dẫn Gửi bởi elic Xem bài viết
      1mm2 mà chịu 10A sớm muộn khu lắp đặt cũng cháy nổ thôi! Bạn sao không dựa vào công thức đc học mà tính toán nhỉ : mối liên hệ giữa R , P ,U, cos phi, jô, S, l...
      còn nếu tính theo kinh nghiệm thì bạn chọn 2,5A/1mm2 cho dây có tải làm việc liên tục. còn 5A/mm2 cho trường hợp kia.
      uhm.dùng như thế tương đối ổn.còn phải xem dây kéo đi bao xa nữa.

    10. #9
      Tham gia
      16-10-2012
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      sao các bạn ko đưa công thức tính cụ thể hơn đi vidu motor 5hp đi dây bao nhiêu là đủ tải

    11. #10
      Tham gia
      08-09-2012
      Bài viết
      200
      Cảm ơn
      39
      Được cảm ơn 79 lần, trong 60 bài

      Mặc định Ðề: công thức tính toán dây dẫn cho 1 mạch điện

      các bác cứ tính ra I tra catalog la chuẩn nhất. chon dây cao hơn 1 cấp so với I chịu tải. nhanh gọn
      skype: Shang.devil
      mail :quocsang89@gmail.com

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook