Thắc mắc về các chế độ làm việc và chế độ thử nghiệm của khí cụ điện.
các pác trên diễn đàn cho em hỏi:
1.cùng một khí cụ cho làm việc ở cả 3 chế độ ngắn hạn, dài han, ngắn hạn lặp lại thì chế độ nào cho phép tải max và min? why?
2. theo em hiểu điện áp thử nghiệm của khí cụ điện là điện áp max mà khí cụ điện làm việc mà không bị phá hỏng phải không ạ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Chọn MCB cho động cơ như thế nào? Em có 1 động cơ 3 pha công suất 4.5kW, cos phi=0.85
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
-
-
06-12-2010, 23:13 #2
Ðề: giúp em về kcđ
1. Max load tất nhiên là ngắn hạn rồi, Min load là dài hạn. Cái này do độ phát nhiệt của thiết bị thôi. Ngẫm tẹo là ra ấy mà.
2. Còn tùy loại thử nghiệm của bạn là loại nào
Cái này mô tả độ bền cách điện của bạn, có hai loại
Thử nghiệm điện áp cách điện ở tần số công nghiệp ( Ud )
Thử nghiẹm điện áp xung xét (Up)
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 22-10-2013, 11:26 -
[hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 10-05-2013, 09:16