      Trích dẫn Gửi bởi anhphongvjc Xem bài viết
      Chào các anh em nhờ các anh giải thích giúp. Em có xem quyển thiết kế cấp điện của Nguyễn Hồng Quang và Vũ Văn Tẩm thì độ rọi của phòng làm việc là 30lux còn em lại hay thấy các anh chọn trong thiết kế là 300lux là như thế nào vậy các anh, nhờ các anh giải thích giùm em với nha.
      Chắc chắn sách in nhầm, độ rọi để có thể đọc sách, may vá, làm việc đối với tiêu chuẩn Việt Nam là 300lux, còn theo tiêu chuẩn Châu Âu (IEC) thì tới 400lux lận.
      Đối với nhà vệ sinh, phòng ngủ... độ rọi tiêu chuẩn cũng đã là 70Lux-100Lux, chiếu sáng sân bãi, nhà kho... khoảng 150-200lux rồi, phòng làm việc mà chỉ có 30Lux thì làm sao nhìn thấy được.

    3. #3
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Băn khoăn về độ rọi

      Thì vậy em mới thắc mắc không hiểu thiết kế vậy thì sao nhìn được. Trong cuốn sách này họ còn ghi là độ rọi tiêu chuẩn ở khu vực E

    4. #4
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Băn khoăn về độ rọi

      khu vực E là khu vực gì bạn.Nếu bạn nói rõ phòng làm việc gi thì mình dễ giúp hơn.Theo tiêu chuẩn VN độ rọi yêu cầu cho phòng hành chính,đánh máy là 200-300lux.theo tieu chuẩn châu âu là 500lux.

    5. #5
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Băn khoăn về độ rọi

      Phòng này là phòng hành chính anh ah còn về độ rọi E em cũng không rõ chỉ thấy họ ghi vậy thôi. Ah anh cho em hỏi chút nha anh đã đọc cái TCVN 16-1986 về chiếu sáng nhân tạo trong dân dụng chưa nó có các bậc thang đo độ rọi em không biết rõ về các bậc đó như thế nào anh chỉ dùm em với nha nó có các bận tú I đên XXVII

    6. #6
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Băn khoăn về độ rọi

      mình chưa đọc bạn ơi,mình là sinh viên chưa đi làm nên không có nhiều kinh nghiệm.Mình lấy độ rọi yêu cầu dựa vào bảng thôi

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Những "Tâm Sự + Băn Khoăn" của người mới vào nghề:
      Bởi duonghai_tdh trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 77
      Bài cuối: 28-02-2014, 23:11
    2. Trợ giúp - Động cơ điện: có 2 câu hỏi băn khoăn cần được trợ giúp
      Bởi hasumu trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 03-10-2011, 17:59
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016