dây trung tính lưới 22kV
các anh ơi hiện tại em đang công tác tại điện lưc Đăk Lăk. nhưng vừa qua xuống Khánh Hòa thi thì để ý thấy lưới điện ở đây không giống lưới của mình ở Đăk Lăk. cụ thể là ở Dăk Lăk một vài nơi thấy lưới 22kV bên dưới có thêm một dây gọi là trung tính tiết diện là dây AC_70 ( dây nhôm lõi thép)
như ta biết hầu như các máy biến áp phân phối hạ thế thì tổ đấu dây là tam giác sao-11 tức là phía cao đấu tam giác thì cần dây trung tính làm gì? và theo em dc bít thì chi phí thi công và cả chi phí về vật tư cho 1km dây trung tính nói trên là không hề ít tẹo nàoem cung tranh luận với mấy anh em trong tổ nhưng thấy nhìu câu trả lời còn có vẻ mong lung lắm. vậy Pro nào bít hoặc am hiểu về các đặc tính làm việc của lưới này không chúng ta cùng trao đổi nha!
thanks!!!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Làm sao để công tơ điện chạy chậm lại! giá điện nhà trọ cao quá
- Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
- Xin mạch điện 1 ổ cắm và 2 công tắc ( có bản vẽ chi tiết )
- mạch đèn cầu thang
- Giúp em về mạch điều khiển sử dụng rơle thời gian !!!
- đảo chiều động cơ điện một pha
- Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
- cách xác dịnh đầu dây động cơ
- điện áp pha điện áp dây là gì?
- xin mạch ổ khóa chống trộm của xe máy.
- Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
- Xin hỏi về cách chọn mua CB chống giật
- Tìm bản vẻ điện nhà khoảng 3 tấm
- công thức tính dòng đấu sao và tam giác của động cơ 3 pha
- cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
-
-
09-12-2010, 21:35 #2
Ðề: dây trung tính lưới 22kV
không riêng gì Khánh Hòa mà ở Sài Gòn cũng dùng lưới điện kiểu đó.các bạn giải thích giùm nha
-
10-12-2010, 08:19 #3
Ðề: dây trung tính lưới 22kV
Tam giác - sao 11 chỉ áp dụng cho MBA 3 pha. 3 MBA 1 pha đấu trạm 3 pha vẫn dùng Y-Y hoặc Y-Y0. Nếu trung áp không có dây trung tính thì chỉ có lưới 3 pha thôi. Muốn cần đưa lưới 1 pha thì thiếu 1 dây. Cái này tùy tiêu chuẩn của từng Công ty bạn à. Trong phía Nam thì kết cấu là 3 pha 4 dây, MBA 1 pha cũng chỉ thịnh hành ở phía Nam thôi, miền ngoài đa phần là MBA 3 pha
-
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
-
22-05-2012, 09:48 #4
Ðề: dây trung tính lưới 22kV
van can co day trung tinh ban ah,vi ban biet la khi dau tam giac trong he thong dien can noi day trung tinh o 1 vai diem trong he thong dien de no co tin hieu cho cuon dap ho quang hay con goi la cuon petecsen day,dap ho quang tai diem cham dat.nhung k phai may nao cung can dau ma chi 1 vai diem trong he thong thui
Lần sau viết có dấu nhé bạn, tái phạm sẽ dễ leo cột điện lắm đóSửa lần cuối bởi lightingbolt; 22-05-2012 lúc 16:13.
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - trợ giúp dùm về hệ thống accu trong trạm điện trung thế 22kv
Bởi casibaophuc trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 7Bài cuối: 04-03-2022, 12:00 -
Trợ giúp - Phân phối điện trung thế 22kv cho các TBA khu vực
Bởi Macmetoivoidoi trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 03-07-2014, 14:22 -
chọn dây trung tính đường dây 22kv?
Bởi minhtuan809 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 2Bài cuối: 22-12-2009, 10:14