      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Chào bạn,

      Tải của bạn là tải gì vậy (bao gồm tất cả các thiết bị lắp sau Át)?

      Trân trọng.

    3. #3
      Tham gia
      04-09-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Trích dẫn Gửi bởi strom Xem bài viết
      Chào bạn,

      Tải của bạn là tải gì vậy (bao gồm tất cả các thiết bị lắp sau Át)?

      Trân trọng.
      - Tải của mình bao gồm:
      + 05 máy lạnh 2 HP inverter
      + 08 máy lạnh 3 HP inverter
      + 02 máy lạnh 2.5 HP inverter
      + 250 đèn led downlight
      + 20 cây đèn chùm rất nhiều bóng led , mỗi cây khoảng 20 bóng.
      + 03 bơm: 1 bơm 02 HP và 02 bơm 250W
      + Đèn Led dây 12 V: khoảng 600 m
      + Còn lại là các thiết bị bếp: lò nướng, bếp từ, lò vi sóng, tủ lạnh, tivi...
      Thanks bạn.

    4. #4
      Tham gia
      14-05-2018
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Chào bạn,

      Vậy là phụ tải của bạn đa phần là phụ tải 1 pha rồi. Khi việc phân bố phụ tải trên hệ thống ba pha không đối xứng thì việc xuất hiện dòng trên dây trung tính là tất yếu.
      Trong trường hợp này bạn nên xem lại sơ đồ điện xem việc thiết kế phụ tải có đối xứng hay không, để tránh trường hợp mất cân bằng pha, dẫn đến sự tác động của các thiết bị bảo vệ dòng điện.

      Thân

    5. #5
      Tham gia
      04-09-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Trích dẫn Gửi bởi strom Xem bài viết
      Chào bạn,

      Vậy là phụ tải của bạn đa phần là phụ tải 1 pha rồi. Khi việc phân bố phụ tải trên hệ thống ba pha không đối xứng thì việc xuất hiện dòng trên dây trung tính là tất yếu.
      Trong trường hợp này bạn nên xem lại sơ đồ điện xem việc thiết kế phụ tải có đối xứng hay không, để tránh trường hợp mất cân bằng pha, dẫn đến sự tác động của các thiết bị bảo vệ dòng điện.

      Thân
      Bạn chưa nhìn rõ hình rồi. Đó là hình đo thực tế các pha và dòng trên dây trung tính gần như cùng thời điểm. Đúng là tải 1 pha nhưng tủ điện mình cân pha khá tốt nên tải sẽ phân bố đều trên ba pha. Vấn đề ở đây là dòng trên dây trung tính xuất hiện gần như dòng dây pha.

    6. #6
      Tham gia
      04-09-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Không anh em nào quan tâm à ?

    7. #7
      Tham gia
      14-05-2018
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Chào bạn,

      Mình biết là bạn đã đo dòng tải trên 4 dây tại cùng một thời điểm. Mình băn khoăn là tại thời điểm đó, các phụ tải được bật có phân bố đều trên ba pha hay không!?

      Ví dụ: pha A bạn bạn vận hành bơm 5HP.
      pha B bạn chỉ bật một đèn chiếu sáng 200W.
      pha C bạn bật máy lạnh 2.5HP.
      Trong trường hợp này bạn vẫn sẽ đo được dòng trên dây trung tính. Bạn thử bật ba phụ tải có công suất gần tương tự nhau trên ba pha rồi đo lại dòng xem sao. Mình cũng rất muốn biết suy luận của mình có chính xác không.

      Thân



      Căn cứ vào kích thước dây trên hình ảnh, thì mình nghĩ tổng tải của bạn thiết kế lên trên 200A.
      Tại thời điểm bạn vận hành

    8. #8
      Tham gia
      04-09-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Trích dẫn Gửi bởi strom Xem bài viết
      Chào bạn,

      Mình biết là bạn đã đo dòng tải trên 4 dây tại cùng một thời điểm. Mình băn khoăn là tại thời điểm đó, các phụ tải được bật có phân bố đều trên ba pha hay không!?

      Ví dụ: pha A bạn bạn vận hành bơm 5HP.
      pha B bạn chỉ bật một đèn chiếu sáng 200W.
      pha C bạn bật máy lạnh 2.5HP.
      Trong trường hợp này bạn vẫn sẽ đo được dòng trên dây trung tính. Bạn thử bật ba phụ tải có công suất gần tương tự nhau trên ba pha rồi đo lại dòng xem sao. Mình cũng rất muốn biết suy luận của mình có chính xác không.

      Thân



      Căn cứ vào kích thước dây trên hình ảnh, thì mình nghĩ tổng tải của bạn thiết kế lên trên 200A.
      Tại thời điểm bạn vận hành
      Chào bạn.
      Đồng ý là tải khác loại nhau nhưng đã được phân bố khá đều trên 3 pha vì bạn có thể nhìn dòng trên 3 pha mình đo. Theo nguyên tắc thì khi dòng trên 3 pha gần bằng nhau nhue vậy thì dòng trung tính về sẽ nhỏ. Vấn đề ở đây là dòng trung tính về lớn gần hoặc hơn dòng pha 1 ít.
      Mọi người có thể cho cao kiến gì không ?

    9. #9
      Tham gia
      14-06-2018
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Trích dẫn Gửi bởi achillesdo Xem bài viết
      Anh em trong diễn đàn cho em hỏi tại sao trong hê thống điện 3 pha dòng trên dây trung tính và pha gần bằng nhau trong khi các pha khá cân bằng. Cái này là em đo thực tế.
      Pha A: 43.8 A
      Pha B: 44.2 A
      Pha C: 40.5 A
      Trung tính N: 46.7 A
      Thanks anh em.



      trước tiên bạn cho mình hỏi 1 điều là hệ thống bạn vẫn đang vẫn hành tốt chứ. chắc phải có vấn đề gì thì bạn mới đi đo như vậy phải không. coi thự hệ thống tải có chổ nào chập mát gì không. hay motor chập vòng gì không. còn nếu tất cã bình thường thì ......

    10. #10
      Tham gia
      04-09-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Dòng trên dây trung tính.

      Trích dẫn Gửi bởi taolao.com Xem bài viết
      trước tiên bạn cho mình hỏi 1 điều là hệ thống bạn vẫn đang vẫn hành tốt chứ. chắc phải có vấn đề gì thì bạn mới đi đo như vậy phải không. coi thự hệ thống tải có chổ nào chập mát gì không. hay motor chập vòng gì không. còn nếu tất cã bình thường thì ......
      Chào bạn.
      Hệ thống sử dụng bình thường vì mọi thông dòng điện đều dưới thiết kế. Chỉ là mới lắp đặt và vận hành thôi. Do thấy dòng trên dây trung tính không hợp lý nên post lên cho anh em có ý kiến. Thân.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Mừng xuân Đinh Dậu, Nam Trung bán động cơ điện Siemens với giá cực tốt, alo ngay cho Nam Trung nhé
      Bởi namtrungcompany trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-01-2017, 13:32
    2. Cần bán - Tủ trung thế, tbi đóng cắt trung thế, sứ trong nhà và ngoài trời
      Bởi thanghtps trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 01-10-2015, 09:04
    3. Trợ giúp - Hỏi về kí hiệu cáp trung thế trên b.vẽ và dung lượng tối đa của cáp trung thế 120mm2
      Bởi trongak92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 08-06-2015, 13:40
    4. Trợ giúp - Hỏi về kí hiệu cáp trung thế trên b.vẽ và dung lượng tối đa của cáp trung thế 120mm2
      Bởi trongak92 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 06-06-2015, 17:53
    5. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016