Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
Mình đọc 1 catalog của máy cắt SF6 230KV , nó có một thông số như sau :
Rated impulse withstand voltage 1.2/50us full wave
-To earth 1050 kV
-Between the phases 1050 kV
-Across the contact gap 1050 kV
bạn nào có thể cho mình biết cụ thể của cái này là ntn không vậy ? Theo mình hiểu đây là giá trị cho phép của xung sét. THời gian là 50uS nhưng cái giá trị 1,2 là sao? Tần số xung sét là ntn ?
Cảm ơn mọi người !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
-
13-12-2010, 08:52 #2
Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
Theo mình biết thì đây là các giá trị định mức của cách điện chịu xung sét theo tiêu chuẩn 1.2/50us .
Cái này cũng giống như điện áp chịu đựng tần số định mức, thời gian chịu đựng là 1 phút . ( 50Hz, 1min )
Bạn có thể tham khảo thêm các tiêu chuẩn IEC để biết thêm .
+++---o0o---+++
CŨng xin nói thêm với bạn:
Theo tiêu chuẩn Châu Âu thì 1,2 là thời gian đầu sóng ( hay là độ dài đầu sóng ) - ( Liên xô là 1,5 )
còn 50 là độ dài sóng . bạn tham khảo thêm các tài liệu về cao áp
-
13-12-2010, 11:32 #3
Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
Điện áp chịu đựng xung sét.
Cái này theo tiêu chuẩn IEC.
Còn dạng xung sét 1,2/50us theo mình hiểu là cường độ xung (kA) lớn nhất (tăng vọt lên đỉnh) sau 1,2us và sau đó sẽ giảm từ từ, và đạt trị trung bình sau 50us.
-
13-12-2010, 15:20 #4
-
29-09-2011, 13:46 #5
Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
có Bác nào giải thích giúp mình thông số Reference 431092/138 trên máy cắt SF6 có nghĩa thế nào. Cảm ơn nhiều!
-
29-09-2011, 15:13 #6
Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
Rated impulse withstand voltage 1.2/50us full wave
-To earth 1050 kV
-Between the phases 1050 kV
-Across the contact gap 1050 kV
Sơ đồ dưới đây là dạng sóng điển hỉnh của sóng xung sét.
Hix vấn đề như thế này các bạn ạ. Đây là các thông số xung sét mà thiết bị chịu đựng được trong đó
1.2/50us = T1/T2
T1 là thời gian đầu sóng
T2 là thời gian đuôi sóng
1050KV là điện áp đỉnh của sóng sét
1050 kV = Up
T1 = 1,67(T90-T30)
T2 = T50-T0
-
17-12-2011, 10:05 #7
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Rated voltage và Nominal voltage
Bởi sonthach trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 13-08-2014, 14:59 -
Trợ giúp - voltage transducer
Bởi anhtuanlc123 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 3Bài cuối: 05-07-2014, 22:08 -
Thảo luận - Sụt giảm điện áp ngắn hạn (voltage sag) trên Hệ thống điện Việt Nam. Có anh chị em nào ngâm kíu ko ?
Bởi ku ty hoc dien trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 8Bài cuối: 19-09-2011, 08:36 -
Thảo luận - Xung nhiễu (impulse noise) và những thiệt hại của nó
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 7Bài cuối: 09-09-2011, 13:11 -
Trợ giúp - cài đặt O/U Voltage Device
Bởi epcos trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 5Bài cuối: 13-05-2011, 15:39