      Mặc định Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Mình đọc 1 catalog của máy cắt SF6 230KV , nó có một thông số như sau :
      Rated impulse withstand voltage 1.2/50us full wave
      -To earth 1050 kV
      -Between the phases 1050 kV
      -Across the contact gap 1050 kV


      bạn nào có thể cho mình biết cụ thể của cái này là ntn không vậy ? Theo mình hiểu đây là giá trị cho phép của xung sét. THời gian là 50uS nhưng cái giá trị 1,2 là sao? Tần số xung sét là ntn ?

      Cảm ơn mọi người !

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      07-03-2009
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Theo mình biết thì đây là các giá trị định mức của cách điện chịu xung sét theo tiêu chuẩn 1.2/50us .

      Cái này cũng giống như điện áp chịu đựng tần số định mức, thời gian chịu đựng là 1 phút . ( 50Hz, 1min )


      Bạn có thể tham khảo thêm các tiêu chuẩn IEC để biết thêm .
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi Mirror Xem bài viết
      Theo mình hiểu đây là giá trị cho phép của xung sét. THời gian là 50uS nhưng cái giá trị 1,2 là sao? Tần số xung sét là ntn ?
      CŨng xin nói thêm với bạn:
      Theo tiêu chuẩn Châu Âu thì 1,2 là thời gian đầu sóng ( hay là độ dài đầu sóng ) - ( Liên xô là 1,5 )
      còn 50 là độ dài sóng . bạn tham khảo thêm các tài liệu về cao áp

    3. #3
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      313
      Cảm ơn
      137
      Được cảm ơn 130 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Điện áp chịu đựng xung sét.
      Cái này theo tiêu chuẩn IEC.
      Còn dạng xung sét 1,2/50us theo mình hiểu là cường độ xung (kA) lớn nhất (tăng vọt lên đỉnh) sau 1,2us và sau đó sẽ giảm từ từ, và đạt trị trung bình sau 50us.

    4. #4
      Tham gia
      29-01-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Trích dẫn Gửi bởi Mirror Xem bài viết
      Tần số xung sét là ntn ?
      Hi Mirror: Đã là xung thì lấy đâu ra tần số chứ. Bạn thử ngẫm xem :D

    5. #5
      Tham gia
      10-12-2009
      Địa chỉ
      Cần Thơ
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      có Bác nào giải thích giúp mình thông số Reference 431092/138 trên máy cắt SF6 có nghĩa thế nào. Cảm ơn nhiều!

    6. #6
      Tham gia
      29-03-2011
      Bài viết
      114
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 133 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Rated impulse withstand voltage 1.2/50us full wave
      -To earth 1050 kV
      -Between the phases 1050 kV
      -Across the contact gap 1050 kV
      Sơ đồ dưới đây là dạng sóng điển hỉnh của sóng xung sét.


      Hix vấn đề như thế này các bạn ạ. Đây là các thông số xung sét mà thiết bị chịu đựng được trong đó
      1.2/50us = T1/T2
      T1 là thời gian đầu sóng
      T2 là thời gian đuôi sóng
      1050KV là điện áp đỉnh của sóng sét
      1050 kV = Up
      T1 = 1,67(T90-T30)
      T2 = T50-T0

    7. #7
      Tham gia
      20-08-2010
      Địa chỉ
      Thành phố Hồ chí Minh
      Bài viết
      74
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?

      Trích dẫn Gửi bởi BaoDem Xem bài viết
      Rated impulse withstand voltage 1.2/50us full wave
      -To earth 1050 kV
      -Between the phases 1050 kV
      -Across the contact gap 1050 kV
      Sơ đồ dưới đây là dạng sóng điển hỉnh của sóng xung sét.


      Hix vấn đề như thế này các bạn ạ. Đây là các thông số xung sét mà thiết bị chịu đựng được trong đó
      1.2/50us = T1/T2
      T1 là thời gian đầu sóng
      T2 là thời gian đuôi sóng
      1050KV là điện áp đỉnh của sóng sét
      1050 kV = Up
      T1 = 1,67(T90-T30)
      T2 = T50-T0
      Câu này chuẩn rồi đó .
      Ngoài đường đó còn đương 8/20us , 10/350us. Hết rồi đó
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Rated voltage và Nominal voltage
      Bởi sonthach trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 13-08-2014, 14:59
    2. Trợ giúp - voltage transducer
      Bởi anhtuanlc123 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 05-07-2014, 22:08
    3. Thảo luận - Sụt giảm điện áp ngắn hạn (voltage sag) trên Hệ thống điện Việt Nam. Có anh chị em nào ngâm kíu ko ?
      Bởi ku ty hoc dien trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 19-09-2011, 08:36
    4. Thảo luận - Xung nhiễu (impulse noise) và những thiệt hại của nó
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 09-09-2011, 13:11
    5. Trợ giúp - cài đặt O/U Voltage Device
      Bởi epcos trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-05-2011, 15:39
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016