      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      hai cái đó dòng ngắn mạch phải khác nhau rùi, cái nào dòng lớn th2i chịu được ngắn mạch lớnthui. nếu theo sự phối hợp at thì tất nhiên là cái 100A nhảy trước rùi mới tới cái 500A

    3. #3
      Tham gia
      05-10-2010
      Bài viết
      609
      Cảm ơn
      225
      Được cảm ơn 299 lần, trong 192 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      QUá rõ rồi, cái 100A sẽ tiêu trước, nếu mắ cái 500 trên cái 100 thì nếu cái 100 hở mạch ra thfi cái 500 ko sao? Nếu bị cháy gây ngắn mạch luôn thì cái 500 cũng tiêu luôn.
      CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)

      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!

    4. #4
      Tham gia
      13-12-2010
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Trích dẫn Gửi bởi haidongthap Xem bài viết
      QUá rõ rồi, cái 100A sẽ tiêu trước, nếu mắ cái 500 trên cái 100 thì nếu cái 100 hở mạch ra thfi cái 500 ko sao? Nếu bị cháy gây ngắn mạch luôn thì cái 500 cũng tiêu luôn.
      hi
      ý minh hoi hai at mắc song song đều bị cháy dây thì cai nao nhảy trước


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 22-07-2011 lúc 17:59.

    5. #5
      Tham gia
      04-12-2008
      Bài viết
      27
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Theo mình thì phải theo Inm mà biết thôi, cái 500A chắc chắn là chọn Inm lớn hơn con 100A rồi nên nếu có Inm sự cố mà đủ lớn thì con 100A sẽ nhảy trước thôi. Mà tình trạng sự cố đứt 2 dây là rất hiếm, đây người ta gọi là sự cố xếp chồng ít xảy ra lắm.

    6. #6
      Tham gia
      30-08-2010
      Bài viết
      117
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 118 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Trích dẫn Gửi bởi klhanh2011 Xem bài viết
      hi
      ý minh hoi hai at mắc song song đều bị cháy dây thì cai nao nhảy trước
      Cái này phải hiểu như thế này:
      -CB có 2 thông số AT( ampere trip) và AF(ampere Frame).
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa AT<Inm<AF thì CB sẽ trip.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm>AF thì CB sẽ...bùm.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm<AT thì CB sẽ...làm thinh.
      -Inm tùy thuộc vào nguồn cung cấp.
      Trong trường hợp của bạn (giả sử AF rất lớn):
      -Nếu Inm thỏa Inm<100A không CB nào trip cả.
      -Nếu Inm thỏa 100A<Inm<500A cái AT100 sẽ trip.
      -Nếu Inm thỏa 500A<Inm cả 2 cái đều trip.
      -Nếu Inm>AF của CB nào thì CB đó ...bùm
      Sometimes the snow comes down in June.
      Sometimes the sun goes round the moon.

    7. #7
      Tham gia
      13-12-2010
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Trích dẫn Gửi bởi duyhung Xem bài viết
      Theo mình thì phải theo Inm mà biết thôi, cái 500A chắc chắn là chọn Inm lớn hơn con 100A rồi nên nếu có Inm sự cố mà đủ lớn thì con 100A sẽ nhảy trước thôi. Mà tình trạng sự cố đứt 2 dây là rất hiếm, đây người ta gọi là sự cố xếp chồng ít xảy ra lắm.
      hi
      tình hình là nhu thế này ở chỗ mình có ngươi đấu dây bị cháy phát hỏa.
      at 150A 3p họ câu 1p ra để cho bóng đèn, chạy dây súp 6.0 ,dòng của đèn tổng đo được là 39A,vì dây quá dài ho tiết kiệm ko cắt dây lại quận lại khoảng hơn 10 vòng bị phát hỏa đúng chỗ đó (dây đấy chỉ là chạy tạm thời thôi) .nhưng mình chỉ thắc mắc tại sao at ko cắt
      thanks all for reply

    8. #8
      Tham gia
      29-03-2011
      Bài viết
      114
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 133 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Trích dẫn Gửi bởi ViviStd Xem bài viết
      Cái này phải hiểu như thế này:
      -CB có 2 thông số AT( ampere trip) và AF(ampere Frame).
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa AT<Inm<AF thì CB sẽ trip.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm>AF thì CB sẽ...bùm.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm<AT thì CB sẽ...làm thinh.
      -Inm tùy thuộc vào nguồn cung cấp.
      Trong trường hợp của bạn (giả sử AF rất lớn):
      -Nếu Inm thỏa Inm<100A không CB nào trip cả.
      -Nếu Inm thỏa 100A<Inm<500A cái AT100 sẽ trip.
      -Nếu Inm thỏa 500A<Inm cả 2 cái đều trip.
      -Nếu Inm>AF của CB nào thì CB đó ...bùm
      Bạn đang bị nhầm lẫn giữa các khái niệm định nghĩa về thông số của thiết bị đóng cắt.
      - Dòng định mức của thiết bị là dòng lớn nhất mà thiết bị có thể hoạt động lâu dài và ổn định.
      -AF: ampe frame MCCB là dòng định mức của MCCB, ACB
      -AT: ampe trip là dòng chỉnh định tác động của MCCB, ACB, giá trị này phụ thuộc vào tải tiêu thụ mà cài đặt.
      -Icu: ultimate breaking capacity giá trị dòng cắt tối đa trên lý thuyết mà máy cắt có thể chịu đựng được (dòng ngắn mạch lớn hơn là hỏng máy cắt)
      -Ics: service breaking capacity dòng cắt tối đa máy cắt có thể cắt được trong thực tế làm việc, đối với thiết bị chất lượng tốt thì Icu=Ics (lựa chọn dòng Ics phải lớn hơn dòng ngắn mạch tính toán lớn nhất).

    9. #9
      Tham gia
      20-08-2010
      Địa chỉ
      Thành phố Hồ chí Minh
      Bài viết
      74
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về at

      Trích dẫn Gửi bởi ViviStd Xem bài viết
      Cái này phải hiểu như thế này:
      -CB có 2 thông số AT( ampere trip) và AF(ampere Frame).
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa AT<Inm<AF thì CB sẽ trip.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm>AF thì CB sẽ...bùm.
      -Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm<AT thì CB sẽ...làm thinh.
      -Inm tùy thuộc vào nguồn cung cấp.
      Trong trường hợp của bạn (giả sử AF rất lớn):
      -Nếu Inm thỏa Inm<100A không CB nào trip cả.
      -Nếu Inm thỏa 100A<Inm<500A cái AT100 sẽ trip.
      -Nếu Inm thỏa 500A<Inm cả 2 cái đều trip.
      -Nếu Inm>AF của CB nào thì CB đó ...bùm
      Trả lời như bác này Good rồi đó.Không còn gìdderd nói thêm cho câu hỏi trên.
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    10. #10
      Tham gia
      23-05-2011
      Bài viết
      64
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 31 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: cần giúp về aptomat: at 100 A và at 500 A, cái nào nhảy trước?

      Trích dẫn Gửi bởi klhanh2011 Xem bài viết
      hi
      cho minh hỏi sự ngắn mạch giũa at 100 A và at 500 A có khác nhau ko,cái nào nhảy at trước .mới học cấn giúp đỡ
      mấy bác trả lời cho bạn ày để ý kỹ tí chứ, bạn ấy mới học nên cũng hỏi không rõ mà mọi người toàn nói khoa học quá!
      theo mình "sự ngắn mạch giũa at 100 A và at 500 A" là bạn hỏi nhầm, vì bản thân aptomat đâu có tự ngắn mạch được mà nên hỏi là quá trình bảo vệ của 2 at 100A và 500A khi xảy ra ngắn mạch có khác nhau không. với lại mỗi at được sản xuất đều có các thông số chi tiết kèm theo , nên nếu 2 at bạn hỏi ngoài Idm khác nhau mà các thông số khác giống nhau thì giống nhau rồi.

      chém chém!

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:59
    2. Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
      Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-09-2014, 00:41
    3. Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
      Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-01-2014, 20:00
    4. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 22-10-2013, 22:36
    5. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016