Kết quả 1 đến 10 của 11
-
13-12-2010, 09:44 #1
cần giúp về aptomat: at 100 A và at 500 A, cái nào nhảy trước?
hi
cho minh hỏi sự ngắn mạch giũa at 100 A và at 500 A có khác nhau ko,cái nào nhảy at trước .mới học cấn giúp đỡ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
-
-
13-12-2010, 09:45 #2
Ðề: cần giúp về at
hai cái đó dòng ngắn mạch phải khác nhau rùi, cái nào dòng lớn th2i chịu được ngắn mạch lớnthui. nếu theo sự phối hợp at thì tất nhiên là cái 100A nhảy trước rùi mới tới cái 500A
-
13-12-2010, 10:28 #3
Ðề: cần giúp về at
QUá rõ rồi, cái 100A sẽ tiêu trước, nếu mắ cái 500 trên cái 100 thì nếu cái 100 hở mạch ra thfi cái 500 ko sao? Nếu bị cháy gây ngắn mạch luôn thì cái 500 cũng tiêu luôn.
CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
-
15-12-2010, 16:37 #4
Ðề: cần giúp về at
hi
ý minh hoi hai at mắc song song đều bị cháy dây thì cai nao nhảy trước
Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.
Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.
Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 22-07-2011 lúc 17:59.
-
15-12-2010, 17:09 #5
Ðề: cần giúp về at
Theo mình thì phải theo Inm mà biết thôi, cái 500A chắc chắn là chọn Inm lớn hơn con 100A rồi nên nếu có Inm sự cố mà đủ lớn thì con 100A sẽ nhảy trước thôi. Mà tình trạng sự cố đứt 2 dây là rất hiếm, đây người ta gọi là sự cố xếp chồng ít xảy ra lắm.
-
15-12-2010, 20:55 #6
Ðề: cần giúp về at
Cái này phải hiểu như thế này:
-CB có 2 thông số AT( ampere trip) và AF(ampere Frame).
-Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa AT<Inm<AF thì CB sẽ trip.
-Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm>AF thì CB sẽ...bùm.
-Nếu dòng ngắn mạch Inm thỏa Inm<AT thì CB sẽ...làm thinh.
-Inm tùy thuộc vào nguồn cung cấp.
Trong trường hợp của bạn (giả sử AF rất lớn):
-Nếu Inm thỏa Inm<100A không CB nào trip cả.
-Nếu Inm thỏa 100A<Inm<500A cái AT100 sẽ trip.
-Nếu Inm thỏa 500A<Inm cả 2 cái đều trip.
-Nếu Inm>AF của CB nào thì CB đó ...bùmSometimes the snow comes down in June.
Sometimes the sun goes round the moon.
-
16-12-2010, 11:41 #7
Ðề: cần giúp về at
hi
tình hình là nhu thế này ở chỗ mình có ngươi đấu dây bị cháy phát hỏa.
at 150A 3p họ câu 1p ra để cho bóng đèn, chạy dây súp 6.0 ,dòng của đèn tổng đo được là 39A,vì dây quá dài ho tiết kiệm ko cắt dây lại quận lại khoảng hơn 10 vòng bị phát hỏa đúng chỗ đó (dây đấy chỉ là chạy tạm thời thôi) .nhưng mình chỉ thắc mắc tại sao at ko cắt
thanks all for reply
-
21-10-2011, 13:22 #8
Ðề: cần giúp về at
Bạn đang bị nhầm lẫn giữa các khái niệm định nghĩa về thông số của thiết bị đóng cắt.
- Dòng định mức của thiết bị là dòng lớn nhất mà thiết bị có thể hoạt động lâu dài và ổn định.
-AF: ampe frame MCCB là dòng định mức của MCCB, ACB
-AT: ampe trip là dòng chỉnh định tác động của MCCB, ACB, giá trị này phụ thuộc vào tải tiêu thụ mà cài đặt.
-Icu: ultimate breaking capacity giá trị dòng cắt tối đa trên lý thuyết mà máy cắt có thể chịu đựng được (dòng ngắn mạch lớn hơn là hỏng máy cắt)
-Ics: service breaking capacity dòng cắt tối đa máy cắt có thể cắt được trong thực tế làm việc, đối với thiết bị chất lượng tốt thì Icu=Ics (lựa chọn dòng Ics phải lớn hơn dòng ngắn mạch tính toán lớn nhất).
-
17-12-2011, 09:45 #9
-
17-12-2011, 10:49 #10
Ðề: cần giúp về aptomat: at 100 A và at 500 A, cái nào nhảy trước?
mấy bác trả lời cho bạn ày để ý kỹ tí chứ, bạn ấy mới học nên cũng hỏi không rõ mà mọi người toàn nói khoa học quá!
theo mình "sự ngắn mạch giũa at 100 A và at 500 A" là bạn hỏi nhầm, vì bản thân aptomat đâu có tự ngắn mạch được mà nên hỏi là quá trình bảo vệ của 2 at 100A và 500A khi xảy ra ngắn mạch có khác nhau không. với lại mỗi at được sản xuất đều có các thông số chi tiết kèm theo , nên nếu 2 at bạn hỏi ngoài Idm khác nhau mà các thông số khác giống nhau thì giống nhau rồi.
chém chém!
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 18Bài cuối: 08-03-2022, 15:57 -
Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 21Bài cuối: 27-08-2015, 22:29 -
Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 24-09-2014, 00:41 -
Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 27Bài cuối: 04-01-2014, 20:00 -
Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 07-08-2013, 08:45