• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 3 của 20 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 195
    1. #21
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Dung lượng bù có thể tính Q=P*Tgphi =P*(sinphi/cosphi) = 22.5*(0.53/0.85)=14Kvar ( Cosphi >=0.85- theo qui định của điện lực)
      bác lắp tụ bù có lớn quá ko? theo tiêu chuẩn IEC thì Qbù=0,355Pt.
      em cứ theo đó mà tính toán, bác theo tiêu chuẩn điện lực nào? em nghĩ bác bị nhầm lẫn đâu đó.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    2. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    3. #22
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      bác lắp tụ bù có lớn quá ko? theo tiêu chuẩn IEC thì Qbù=0,355Pt.
      em cứ theo đó mà tính toán, bác theo tiêu chuẩn điện lực nào? em nghĩ bác bị nhầm lẫn đâu đó.
      0,355pt là bù sau trạm biến áp mà bác,còn em muốn hỏi bù ngay tại đầu động cơ luôn,nếu chọn dung lượng tụ lớn hơn mức cần thiết thì có ảnh hưởng gì đến động cơ ko?
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    4. #23
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      bác lắp tụ bù có lớn quá ko? theo tiêu chuẩn IEC thì Qbù=0,355Pt.
      em cứ theo đó mà tính toán, bác theo tiêu chuẩn điện lực nào? em nghĩ bác bị nhầm lẫn đâu đó.
      .
      Đó là mình tính cho trường hợp phụ tải của bạn nằm trong khung của thông tư Bộ Công Nghiệp. Nếu khách hàng của vinhphong229 chỉ sử dụng một động cơ 30hp không thôi thì không cần bù:

      07-2006-TT-BCN


      I. QUY ĐỊNH CHUNG
      1. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất cos < 0,85 phải mua công suất phản kháng.
      Trường hợp bên bán điện không đảm bảo chất lượng điện theo quy định tại Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ thì bên mua điện không phải mua công suất phản kháng khi hệ số công suất cos < 0,85.

      2. Tiềnmua công suất phản kháng là số tiền bên mua điện phải trả cho bên bán điện để bù đắp các khoản chi phí mà bên bán điện phải đầu tư thêm nguồn công suất phản kháng hoặc thay đổi phương thức vận hành lưới điện do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định.
      3. Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

      a) Bên mua điện là tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng mua điện của bên bán điện để trực tiếp sử dụng hoặc bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.
      b) Bên bán điện là các đơn vị bán buôn và bán lẻ điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ điện.



      II. MUA, BÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
      1. Việc mua công suất phản kháng của bên mua điện được xác định tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện thông qua hệ số công suất trung bình.

      Hệ số công suất trung bình được tính bằng lượng điện năng ghi được tại công tơ đo đếm điện năng tác dụng và điện năng phản kháng trong một kỳ ghi chỉ số công tơ.
      Hồ sơ công suất trung bình (cos) được xác định như sau:
      Trong đó:
      Ap: Điện năng tác dụng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh);
      Aq: Điện năng phản kháng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ tương ứng (kVArh).

      2. Trường hợp bên mua điện ký một Hợp đồng cho nhiều công tơ đo đếm điện tại một địa điểm được cấp chung cùng một đường dây trung thế hoặc cao thế thì điện năng tác dụng là tổng sản lượng điện năng tác dụng của các công tơ và điện năng phản kháng là tổng sản lượng điện năng phản kháng của các công tơ.
      3. Trường hợp bên mua điện có sử dụng điện ngoài mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì việc xác định hệ số công suất như sau:

      a. Khi có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chỉ áp dụng mua công suất phản kháng đối với phần điện năng sử dụng cho mục đích này.
      b. Khi không có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà chỉ có công tơ đo đếm điện năng chung, nếu hệ số công suất cosj < 0,85 thì bên mua điện vẫn phải mua công suất phản kháng cho cả phần điện năng chung đó.

      4. Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức :




      Trong đó:
      Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
      Ta: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
      k : Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định (%).
      Hệ số k được tính theo bảng sau:



      5. Bên mua điện phải thanh toán tiền muacông suất phản kháng cùng kỳ với tiền mua điện năng tác dụng. Hoá đơn mua công suất phản kháng thực hiện theo mẫu đăng ký với Bộ Tài chính. Việc xử lý nợ tiền mua công suất phản kháng được thực hiện như xử lý nợ tiền mua điện năng tác dụng.
      6. Trường hợp bên mua điện có khả năng phát công suất phản kháng lên hệ thống điện và bên bán điện có nhu cầu mua công suất phản kháng thì hai bên có thể thoả thuận việc mua bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì kiến nghị Bộ Công nghiệp xem xét quyết định.

    5. The Following 3 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:


    6. #24
      Tham gia
      23-09-2008
      Bài viết
      258
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 757 lần, trong 190 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi vinhphong229 Xem bài viết
      chả là em có khách hỏi về lắp tụ bù trực tiếp bù ngay đầu động cơ luôn,trước h em chỉ bít cả tủ,chứ bù ngay đầu tải em còn mù mờ lắm
      ,tải em 30hp,áp 380,cho em hỏi cách tính chọn tụ như thế nào là tót nhất
      Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Vấn đề bạn hỏi thực ra là phải làm sao khi động cơ chạy, sẽ bù một lượng tụ điện sao cho cos fi của tủ động cơ giảm xuống. Thường thì động cơ 30Hp hay khoảng 22kW tùy tải mà sẽ chạy hết công suất đó hay không. Ví dụ như tải bơm nước, nó luôn có hệ số trượt công suất khoảng 70% và công suất thực sự tiêu thụ của động cơ lúc đó là 16kW. Như thế sin fi = 0.53 (nếu cos fi = 0.85). Do đó lượng cảm kháng sẽ là: 16*0.53/0.85 = 9.75kVAr tại điện áp động cơ là 400V. Do đó bạn có thể chọn tụ bù 8kVAr ở 400V là ổn rồi. Cos fi tính toán lúc đó là: 0.99 là con số cực kỳ tốt rồi bạn ạ!
      Trình bày điều này để thấy rằng tùy tải và tùy theo cách vận hành của động cơ mà các bạn tính tải một cách hợp lý. Với tụ bù, việc tính toán cũng phải như thế!
      Khó nhất trên đời là một trang nam tử

      Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

    7. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:


    8. #25
      Tham gia
      26-02-2010
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      66
      Được cảm ơn 431 lần, trong 140 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Tất cả tính toán của các bạn trong mạch này đều có vẻ đúng. Nhưng cơ mà, các bạn đang mặc định động cơ vận hành nếu không có tụ thì cos fi = 0!? Rồi đưa ra dung lượng cần bù?
      Khi động cơ vận hành bình thường (có tải) thì có xấu cos fi cũng phải khoảng 0,6-0,8. Trường hợp không tải thì cũng phải từ 0.1-0,2. Chẳng bao giờ cos fi = 0 cả! (Một vài động cơ đặt biệt không tính).
      Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!


    9. #26
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Thế mới có cái này ah
      1. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất cos < 0,85 phải mua công suất phản kháng

    10. #27
      Tham gia
      10-07-2010
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      chon theo cách thông thường thôi cứ dựa vào P và cos phi của động cơ mà bác tính ra dung lượng cần bù. Thật ra bù ngay trước động cơ cũng chỉ là một phương án bù theo chuẩn IEC. Kiểu bù này sẽ cải thiện hệ số công suất của động cơ, nhưng thường thì chỉ áp dụng cho động có có công suất lớn, vì phương án bù này rất tốn kém trong việc đầu tư ban đầu nên ít được sử dụng rộng rải
      Sửa lần cuối bởi botigol; 27-07-2010 lúc 16:48.

    11. #28
      Tham gia
      10-07-2010
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      Tất cả tính toán của các bạn trong mạch này đều có vẻ đúng. Nhưng cơ mà, các bạn đang mặc định động cơ vận hành nếu không có tụ thì cos fi = 0!? Rồi đưa ra dung lượng cần bù?
      Khi động cơ vận hành bình thường (có tải) thì có xấu cos fi cũng phải khoảng 0,6-0,8. Trường hợp không tải thì cũng phải từ 0.1-0,2. Chẳng bao giờ cos fi = 0 cả! (Một vài động cơ đặt biệt không tính).
      co bao giio thay he so cos phi bang o chua?????????????


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-07-2011 lúc 10:46.

    12. #29
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: lắp tụ bù trực tiếp trước động cơ

      nếu em nhớ ko lầm thì theo IEC dung lượng bù trực tiếp khoảng 25% công suất tải phải ko các bác?
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    13. #30
      Tham gia
      18-02-2009
      Bài viết
      141
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 83 lần, trong 45 bài

      Mặc định Ðề: Dung lượng bù bao nhiêu thi cần mắc thêm bộ lọc sóng hài

      cái này mình nghĩ phụ thuộc vào nguồn chứ không vào dung lượng tụ bù. Nguồn có nhiều sóng hài cần reactor để giảm sóng, tăng tuổi thọ mỗi khi đóng cắt cho tụ thôi

    14. Những thành viên đã cảm ơn tvdhp vì bài viết hữu ích: