      Mình có vấn đề thế này xin được các bác chỉ giúp ạ :
      - Em có nhà máy công suất 9MW, truyền tải đi với điện áp 35KV, khoảng cách truyền tải là 3KM.
      - Em tính tiết diện dây như sau : I = 9000/(1.73x35) = 148,6A
      - Theo yêu cầu, sử dụng cáp nhôm, lõi thép, thời gian truyền tải trong năm trên 5000 giờ, vì vậy chọn Jkt = 1
      => Tiết diện = 148,6/1 = 148,6mm2
      Vậy mình chọn dây dẫn = 150mm2.
      - So sánh các điều kiện khác thì tiết diện 150mm2 đảm bảo yêu cầu.
      Tuy nhiên khi đưa ra bàn luận, các bác đi trước có nói chọn dây 70mm2 là đc, bảo là theo kinh nghiệm thì như thế là đc, có ông bảo cứ lấy 148,5/4,5 = 33mm2, chọn dây 50mm2 cũng đc.
      Các bác ấy đi làm lâu rồi, theo kinh nghiệm ra như thế, mình cũng không biết nên giải thích ra sao.
      Vậy em nhờ những ai đã làm, đã tính thì cho em xin 1 cách tính vừa đảm bảo lý thuyết, không lãng phí, mà có thể áp dụng vào thực tế. Em xin cảm ơn ạ.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      02-07-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 53 lần, trong 24 bài

      Mặc định Re: Cách tính tiết diện đường dây truyền tải 35KV

      Các bác ý chọn vậy là theo cường độ phát nóng dây dẫn. VD: Với dây nhôm lõi thép trần ngoài trời AC70 thì chịu được 265A mà không nóng. Dây AC35 cũng chịu được 175A. Chọn theo Jkt như bạn có thể hơi phí. (Không chỉ phí dây, mà còn phải tăng kết cấu cột móng ... do dây to).
      Tuy nhiên để cân nhắc kỹ, bạn nên đặt bài toán tính tổn thất điện năng và so sánh các PA với nhau và so trong vòng 15-20 năm, vì dây AC điện trở thấp hơn, sẽ tổn thất ít hơn. Xem PA nào lợi hơn thì làm.
      Ngoài ra nên tính PA dự phòng tương lai nữa.
      Niềm vui của bạn bè là hạnh phúc của tôi!

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Nối đất trạm biến áp 35KV
      Bởi hasba trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-04-2018, 16:21
    2. Cần bán - Cầu dao phụ tải - cầu dao cách ly - cầu chì tự rơi - cầu chì ống 24-35kv
      Bởi Long nguyễn trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 10-11-2017, 14:07
    3. Trợ giúp - Các biện pháp chống sét lưới 35kV:
      Bởi nqk1907 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 15-12-2015, 14:05
    4. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    5. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016