      Trích dẫn Gửi bởi khoaithoi Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi áp suất để thử đường ống pccc được quy định ở đâu? tiêu chuẩn nào?
      Em chỉ biết là áp suất thử lớn hơn 1,5 lần áp suất làm việc. Nhưng để tính toán áp suất làm việc tại từng công trình thì tính thế nào?
      Mong các cao nhân chỉ giáo.
      Thanks!
      ---------------------------------------------
      Mong là nội dung sau sẽ giúp được phần nào đó thắc mắc của bạn:

      Lựa chọn áp lực để thử của đường ống tuân theo một số tiêu chuẩn nhất định như:

      + Sau khi đặt ống thì tất cả các ống mới phải được kiểm tra áp lực trước khi dùng. Áp lực thử tại thời điểm cao nhất phải bằng 1.5 lần áp lực làm việc bình thường của ống

      + Áp lực thử không được nhỏ hơn 1.25 lần áp lực làm việc lớn nhất của đoạn ống.

      + Áp lực thử đảm bảo rằng không được vượt quá khả năng chịu của ống hoặc của gối đỡ đã được thiết kế.

      + Thời gian thử áp lực cho từng giai đoạn phải đảm bảo ít nhất là một giờ

      + Trong khoảng thời gian thử áp lực thì sự chênh lệch áp lực không được quá ± 0,35 bar.

      + Nếu ở đầu cuối của đoạn thử áp lực là van hoặc vòi nước. Áp lực không được vượt quá hai lần giới hạn chịu đựng của van mặc dù đã có các gối đỡ chịu lực.

      + Đối với các yêu cầu chung thì ta có thể áp dụng các tiêu chuẩn thử áp như sau:

      – Đường ống truyền dẫn với kích thước D = 300 trở lên thì có mức áp lực thử thông thường được dùng là 6 bar.

      – Đường ống phân phối với D = 100 – 300 thì áp lực thử là 2-4-2 bar.

      – Đường ống dịch vụ có D= 32 – 75 thì có áp lực thử có thể là 2-4-2 bar hoặc nhỏ hơn.

    5. #4
      Tham gia
      28-12-2018
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      3
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Quy định nào của nhà nước về công tác thử áp ống PCCC

      Trích dẫn Gửi bởi myhanh2018 Xem bài viết
      ---------------------------------------------
      Mong là nội dung sau sẽ giúp được phần nào đó thắc mắc của bạn:

      Lựa chọn áp lực để thử của đường ống tuân theo một số tiêu chuẩn nhất định như:

      + Sau khi đặt ống thì tất cả các ống mới phải được kiểm tra áp lực trước khi dùng. Áp lực thử tại thời điểm cao nhất phải bằng 1.5 lần áp lực làm việc bình thường của ống

      + Áp lực thử không được nhỏ hơn 1.25 lần áp lực làm việc lớn nhất của đoạn ống.

      + Áp lực thử đảm bảo rằng không được vượt quá khả năng chịu của ống hoặc của gối đỡ đã được thiết kế.

      + Thời gian thử áp lực cho từng giai đoạn phải đảm bảo ít nhất là một giờ

      + Trong khoảng thời gian thử áp lực thì sự chênh lệch áp lực không được quá ± 0,35 bar.

      + Nếu ở đầu cuối của đoạn thử áp lực là van hoặc vòi nước. Áp lực không được vượt quá hai lần giới hạn chịu đựng của van mặc dù đã có các gối đỡ chịu lực.

      + Đối với các yêu cầu chung thì ta có thể áp dụng các tiêu chuẩn thử áp như sau:

      – Đường ống truyền dẫn với kích thước D = 300 trở lên thì có mức áp lực thử thông thường được dùng là 6 bar.

      – Đường ống phân phối với D = 100 – 300 thì áp lực thử là 2-4-2 bar.

      – Đường ống dịch vụ có D= 32 – 75 thì có áp lực thử có thể là 2-4-2 bar hoặc nhỏ hơn.
      Bác ơi, em đi làm PCCC cũng đc 3 năm rồi, từ thi công lên giám sát, công trình thường nhỏ như trường học 3,4 tầng, đến chung cư 15, hay 30 tầng nhưng chưa có công trình nào thử áp dưới 8bar cả. Vì áp suất làm việc bình thường đối với công trình dưới 5 tầng đã là 6bar, 15 đến 20 tầng phải tầm 10bar. Còn 30 tầng là tận 15bar rồi. Đợt em làm cho chung cư bên Vin ở Hà Tĩnh, 25 tầng, thử áp tầng hay trục là Tư vấn nó cứ bắt 12bar, niêm phong ngâm 24h sụt 0,5 bar trở xuống thì mới ký.

    6. Những thành viên đã cảm ơn nguyendinhhoa91 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      07-12-2012
      Bài viết
      72
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 12 lần, trong 11 bài

      Mặc định Re: Quy định nào của nhà nước về công tác thử áp ống PCCC

      Trích dẫn Gửi bởi khoaithoi Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi áp suất để thử đường ống pccc được quy định ở đâu? tiêu chuẩn nào?
      Em chỉ biết là áp suất thử lớn hơn 1,5 lần áp suất làm việc. Nhưng để tính toán áp suất làm việc tại từng công trình thì tính thế nào?
      Mong các cao nhân chỉ giáo.
      Thanks!
      test áp là để kiểm tra quá trình thi công của bạn có tốt ko, vì vậy phải dựa vào thông số kỹ thuật của đường ống và đưa ra mức áp thử là bao nhiêu
      áp làm việc của hệ thống thì dựa vào áp lực đầu cuối lúc nghiệm thu pccc của cơ quan thẩm quyền nhé, họ gắn đồng hồ vào và đo áp lực có đủ lớn để phun nước đến độ cao quy định hay ko .
      Công Ty TNHH Cơ Điện Đông Nam Dương (MESCO)
      HP: 0939280770
      Email : cuong.nd@mesco.vn

    8. Những thành viên đã cảm ơn cuongab vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      05-07-2019
      Địa chỉ
      Gò Vấp, TP HCM
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Quy định nào của nhà nước về công tác thử áp ống PCCC

      Trích dẫn Gửi bởi cuongab Xem bài viết
      test áp là để kiểm tra quá trình thi công của bạn có tốt ko, vì vậy phải dựa vào thông số kỹ thuật của đường ống và đưa ra mức áp thử là bao nhiêu
      áp làm việc của hệ thống thì dựa vào áp lực đầu cuối lúc nghiệm thu pccc của cơ quan thẩm quyền nhé, họ gắn đồng hồ vào và đo áp lực có đủ lớn để phun nước đến độ cao quy định hay ko .
      Đúng rồi bạn. Cảm ơn nhé!

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Dự toán PCCC và bản vẽ
      Bởi minahnh1985 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 13-09-2019, 15:02
    2. Cần bán - chuyên gia công tủ bảng điện, gia công vỏ hộp pccc, giá kệ pccc
      Bởi tú hoa trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 21-07-2018, 14:09
    3. Cần bán - chuyên gia công tủ bảng điện, gia công vỏ hộp pccc, giá kệ pccc
      Bởi tú hoa trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-07-2018, 15:18
    4. Thảo luận - Tập huấn nghiệp vụ pccc, cấp chứng chỉ pccc, thiết kế, thi công pccc
      Bởi hatuant34 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 13-12-2016, 14:12
    5. Tuyển Công nhân PCCC, Kỹ thuật PCCC
      Bởi nhansuhoangminh trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:27
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016