Trong bài viết Beteeco sẽ giúp cho các bạn cách lựa chọn Contactor phù hợp với động cơ. Yêu cầu các bạn cần phải có một số kiến thức về kỹ thuật thì mới hiểu được.

Cách lựa chọn dựa vào các thông số cơ bản như : Uđm, P , Cosphi :

- Iđm = Itt x 2

- Iccb = Iđm x 2

- Ict = ( 1,2 – 1,5 ) Iđm

Để cho dễ hiểu mình sẽ làm một số VD sau đây :

Tải động cơ 3P, 380V, 3KW.

Ta thực hiện tính toán dòng định mức theo công thức như sau:

Iđm = P / ( 1.73 x 380 x 0.85 ) ở đây hệ số cosphi là 0.85.

Ta tính được: Iđm = 3000 / ( 1.73 x 380 x 0.85 ) = 5.4 A

Ict = ( 1,2 -1,4 ) Iđm.

Ta tính được: Ict = 1,4 x 5.4 = 7.56 A

Kết luận :

- > Nên chọn loại Contactor có dòng lớn hơn dòng đã tính toán. Chọn loại có dòng 8A là thích hợp nhất trong bài toán này.


Nếu các bạn vẫn chưa rõ về công thức này có thể tìm hiểu thêm tại đây : https://beeteco.com/contactor-khoi-d...contactor.html

--------------------------------------------------------------------------------