      Chào bạn,
      EF2 fault code on the ATV21:
      - Nguyên nhân: lỗi phần nối dây tiếp địa (PE) ở ngõ ra biến tần
      - Khắc phục:
      1. Kiểm tra phần kết nối dây PE của motor. Dây PE ( ground) của motor kết nối đến phần PE ( ground) của biến tần
      2. Tháo dây kết nối từ biến tần đến motor ( không phải dây PE): dùng đồng hồ VOM đo dây của motor với PE. Kiểm tra xem dây motor có chạm PE không ?