• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    1. #1
      Tham gia
      11-10-2010
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 56 lần, trong 43 bài

      Mặc định Emergency cho đèn chiếu sáng

      Bộ lưu điện

      Bộ lưu điện được dùng để cấp điện cho các bộ đèn exit (đèn thoát hiểm) hoặc đèn khẩn cấp (emergency), cung cấp ánh sáng khi có sự cố như mất điện, báo cháy trong các công trình, để người trong các khu vực xảy ra sự cố có thể thấy lối thoát và di chuyển ra ngoài một cách an toàn, không hốt hoảng.

      Bộ lưu điện thông thường sẽ cung cấp nguồn để đèn phát sáng liên tục trong khoảng 1~3 tiếng. Ắc-quy có thể là loại Ni-Cd hoặc NiMH, có thể sạc lại được khi điện nguồn phục hồi, mạch điện an toàn bên trong sẽ cung cấp thêm các tính năng an toàn như:
      • Tự ngắt khi ắc-quy đã được sạc đầy.
      • Tự ngắt khi ắc-quy cạn điện đến mức nào đó.
      • Giả lập tình huống bị mất điện nguồn để kiểm tra hoạt động của toàn bộ đèn: bóng đèn, ắc-quy, mạch sạc,…
      Bóng đèn trong các đèn thoát hiểm hoặc đèn khẩn cấp có thể là bóng halogen, huỳnh quang T5, huỳnh quang T8, compact, hoặc LED, hoặc bóng CCFL (huỳnh quang ca-tốt lạnh).

      Để gia tăng an toàn trong chiếu sáng văn phòng, bộ lưu điện cũng có thể được lắp trong các máng đèn âm trần dùng cho văn phòng, nhà xưởng. Nguồn sáng chủ yếu vẫn là bóng đèn huỳnh quang hoặc compact. Nếu máng đèn có nhiều bóng đèn, khi có sự cố, chỉ có 1 bóng đèn phát sáng, lấy nguồn từ ắc-quy. Việc này nhằm đảm bảo thời lượng phát sáng và độ sáng chỉ đủ để người có đủ thời gian di chuyển đến nơi an toàn.

      Đèn thoát hiểm (exit), theo quy định an toàn, phải phát sáng liên tục ngay cả khi có điện lưới. Bên trong đèn cũng có bộ lưu điện để phát sáng khi có sự cố.
      Có 2 loại bộ đèn khẩn cấp (emergency) thường thấy:
      • Duy trì (maintained): bóng đèn phát sáng thường xuyên, kể cả lúc có điện lưới. Loại đèn này thường được lắp ở các lối đi, hành lang, cầu thang, đường dẫn xuống hầm để xe, kho hàng,...
      • Không duy trì (non-maintained): chỉ phát sáng khi có sự cố. Loại này cũng được lắp ở các khu vực đã kể trên, nhưng các khu vực đó đã có các thiết bị chiếu sáng thông thường như downlight, đèn tường. Khi có điện lưới, các loại đèn thông thường phát sáng, và bộ đèn khẩn cấp ở chế độ chờ, bóng không phát sáng (và sạc ắc-quy, nếu ắc-quy chưa đầy). Khi có sự cố, toàn bộ đèn thông thường sẽ tắt, đèn khẩn cấp sẽ phát sáng. Khi có điện lưới trở lại, bộ đèn sẽ tự tắt và chuyển sang chế độ chờ, đồng thời mạch sạc ắc-quy sẽ hoạt động.

      Các loại bóng đèn phù hợp để dùng với bộ lưu điện:
      Loại bóng Công suất (W)
      T8 15, 18, 32, 36, 58, 80
      T5 dòng FH 14, 21, 28, 35
      T5 dòng FQ 24, 39, 49, 54, 80
      T5 ngắn 6, 8, 13
      T5 vòng 22, 40, 55, 60
      T8 vòng 22, 32, 40
      TC-L/TC-F 18, 24, 36, 40, 55, 80
      TC-DEL 10, 13, 18, 26
      TC-TEL 13, 18, 26, 32, 42, 57, 70
      TC-SEL 7, 9, 11
      TC-DD 10, 16, 21, 28, 38, 55

      Khi có sự cố, nếu sử dụng bộ lưu điện nói trên của VS, quang thông của bóng đèn sẽ như sau:
      Công suất bóng đèn (W) Quang thông khi có sự cố (% so với quang thông khi vận hành với điện lưới)
      6 54,2%
      8 40,6%
      18 18,1%
      28 11,6%
      32 10,2%
      35 9,3%
      36 9,0%
      49 6,6%
      54 6,0%
      55 5,9%
      58 5,6%
      70 4,6%
      80 4,1%%

      Gửi mấy Bác tham khảo chơi............!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      MB : 0902 762 672
      EM : mai.hieu72@gmail.com

    2. The Following 3 Users Say Thank You to keneldy For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      16-07-2008
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Cảm ơn bạn vì những thông tin bổ ích. Nhưng mình có một số thắc mắc:

      1. "Đèn thoát hiểm (exit), theo quy định an toàn, phải phát sáng liên tục ngay cả khi có điện lưới." : Qui định này trong tiêu chuẩn nào vậy?

      2. Theo tiêu chuẩn TCXD 16, mục 2.6 : "Phải sử dụng đèn nung sáng để chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người. Cấm sử dụng đèn huỳnh quang, đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen, .v.v. để chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người" --> Như vậy, có thể sử dụng đèn huỳnh quang, đèn compact không?

    4. The Following 2 Users Say Thank You to VTSDANG For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      11-10-2010
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 56 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Ui........., sắp chuẩn bị chuyể qua công nghệ chiếu sáng LED rồi mà Bác còn hỏi mấy cái tiêu chuẩn lâu qua rồi đó.
      keke
      MB : 0902 762 672
      EM : mai.hieu72@gmail.com

    6. #4
      Tham gia
      22-03-2014
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Ðề: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi VTSDANG Xem bài viết
      Cảm ơn bạn vì những thông tin bổ ích. Nhưng mình có một số thắc mắc:

      1. "Đèn thoát hiểm (exit), theo quy định an toàn, phải phát sáng liên tục ngay cả khi có điện lưới." : Qui định này trong tiêu chuẩn nào vậy?

      2. Theo tiêu chuẩn TCXD 16, mục 2.6 : "Phải sử dụng đèn nung sáng để chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người. Cấm sử dụng đèn huỳnh quang, đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen, .v.v. để chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người" --> Như vậy, có thể sử dụng đèn huỳnh quang, đèn compact không?
      Bạn có câu trả lời số 1 chưa? Mình cũng đang băn khoăn vấn đề đó?

    7. #5
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      882
      Cảm ơn
      234
      Được cảm ơn 523 lần, trong 411 bài

      Mặc định Re: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Đèn Exit phải sáng hoài mới đúng, Tiêu chuẩn là phải chấp hành . Mình hay vào mấy Nhà máy Đông lạnh chế biến .Nhà máy quen rồi thì không sao ,gặp Nhà máy mới vô .phòng ốc ,khu vực ,nó phân chia ,cách ly ,tránh nhiểm chéo ,cửa nẻo vào ra,tường vách nó ngăn ra như trận đồ bát quái !! .thay đồ ,bịt mồm ,đội nón ,khoác áo ,có người dẩn vô .Còn hồi đi ra có một mình
      Cái đèn Exit nó mà không sáng ,đi vòng vòng ,sàng tới sàng lui,không biết đường ra .Công nhân Nữ họ cười hí hí
      Khi trong phân xưởng Đông lạnh lở mà nó xì ga NH3 do bể ống mềm trong mấy cái tủ nồng nặc ,Theo tập tính bầy đàn ,hốt hoảng ,hùa theo đám đông .Bỏ chạy cả bầy ,Mấy Ông vận Hành nghe la cúp điện cái Bụp ..Lúc này Mấy cái đèn Emergency ,Exit mới quan trọng ,Thắp sáng bàng đèn đốt tim ,Mình nghĩ mới hay, Vì con người sinh ra và sống dưới ánh nắng mặt trời ,Đèn đốt tim có quang phổ giống nhất,Nó sẽ tạo tâm lý ổn định ,trấn an,làm con người bình tỉnh trở lại .Mình gặp vài lần rồi ,có nhiều Em không vất dao ,cầm nguyên con dao trên tay chạy ngời ngờì thấy ớn ./.

    8. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      13-04-2011
      Bài viết
      1,052
      Cảm ơn
      544
      Được cảm ơn 573 lần, trong 221 bài

      Mặc định Re: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi ong gia Xem bài viết
      Đèn Exit phải sáng hoài mới đúng, Tiêu chuẩn là phải chấp hành . Mình hay vào mấy Nhà máy Đông lạnh chế biến .Nhà máy quen rồi thì không sao ,gặp Nhà máy mới vô .phòng ốc ,khu vực ,nó phân chia ,cách ly ,tránh nhiểm chéo ,cửa nẻo vào ra,tường vách nó ngăn ra như trận đồ bát quái !! .thay đồ ,bịt mồm ,đội nón ,khoác áo ,có người dẩn vô .Còn hồi đi ra có một mình
      Cái đèn Exit nó mà không sáng ,đi vòng vòng ,sàng tới sàng lui,không biết đường ra .Công nhân Nữ họ cười hí hí
      Khi trong phân xưởng Đông lạnh lở mà nó xì ga NH3 do bể ống mềm trong mấy cái tủ nồng nặc ,Theo tập tính bầy đàn ,hốt hoảng ,hùa theo đám đông .Bỏ chạy cả bầy ,Mấy Ông vận Hành nghe la cúp điện cái Bụp ..Lúc này Mấy cái đèn Emergency ,Exit mới quan trọng ,Thắp sáng bàng đèn đốt tim ,Mình nghĩ mới hay, Vì con người sinh ra và sống dưới ánh nắng mặt trời ,Đèn đốt tim có quang phổ giống nhất,Nó sẽ tạo tâm lý ổn định ,trấn an,làm con người bình tỉnh trở lại .Mình gặp vài lần rồi ,có nhiều Em không vất dao ,cầm nguyên con dao trên tay chạy ngời ngờì thấy ớn ./.
      Nghiện đọc bình luận của bác mất rồi :3
      Sửa bài, xóa bài, thắc mắc khi sử dụng diễn đàn... liên hệ: hoangminhpham@webdien.com
      [Hãy đọc] Tại sao bạn bị xóa bài và ban nick

      Tổng hợp các bài viết quan trọng trên webdien.com
      Trọn bộ IEC tiếng Việt
      Bấm vào link để ủng hộ webdien: Đèn pha led, đèn túyp led t8, đèn led âm trần, đèn ốp nổi, đèn led trang trí … hàng Dragon Taiwan bảo hành 2 năm.


    10. #7
      Tham gia
      22-03-2014
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi ong gia Xem bài viết
      Đèn Exit phải sáng hoài mới đúng, Tiêu chuẩn là phải chấp hành . Mình hay vào mấy Nhà máy Đông lạnh chế biến .Nhà máy quen rồi thì không sao ,gặp Nhà máy mới vô .phòng ốc ,khu vực ,nó phân chia ,cách ly ,tránh nhiểm chéo ,cửa nẻo vào ra,tường vách nó ngăn ra như trận đồ bát quái !! .thay đồ ,bịt mồm ,đội nón ,khoác áo ,có người dẩn vô .Còn hồi đi ra có một mình
      Cái đèn Exit nó mà không sáng ,đi vòng vòng ,sàng tới sàng lui,không biết đường ra .Công nhân Nữ họ cười hí hí
      Khi trong phân xưởng Đông lạnh lở mà nó xì ga NH3 do bể ống mềm trong mấy cái tủ nồng nặc ,Theo tập tính bầy đàn ,hốt hoảng ,hùa theo đám đông .Bỏ chạy cả bầy ,Mấy Ông vận Hành nghe la cúp điện cái Bụp ..Lúc này Mấy cái đèn Emergency ,Exit mới quan trọng ,Thắp sáng bàng đèn đốt tim ,Mình nghĩ mới hay, Vì con người sinh ra và sống dưới ánh nắng mặt trời ,Đèn đốt tim có quang phổ giống nhất,Nó sẽ tạo tâm lý ổn định ,trấn an,làm con người bình tỉnh trở lại .Mình gặp vài lần rồi ,có nhiều Em không vất dao ,cầm nguyên con dao trên tay chạy ngời ngờì thấy ớn ./.
      Mình cũng biết để đèn exit sáng 24/24 là tốt nhất nhưng mình hỏi dựa vào tiêu chuẩn nào để áp dụng theo. Chỉ mình biết đc k. Vì để sáng 24/24 ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị ==> thiệt hại về kinh tế.

    11. #8
      Tham gia
      10-12-2014
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Emergency cho đèn chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi TimHimSim Xem bài viết
      Mình cũng biết để đèn exit sáng 24/24 là tốt nhất nhưng mình hỏi dựa vào tiêu chuẩn nào để áp dụng theo. Chỉ mình biết đc k. Vì để sáng 24/24 ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị ==> thiệt hại về kinh tế.
      thực tế kjhi mua đèn exit lắp cho xưởng, điện lưới nó lúc nào cũng sáng mà bác

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    2. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016