      Mặc định Re: cần giúp đỡ về máy biến dòng ạ

      Trích dẫn Gửi bởi namman30061997 Xem bài viết
      công ty e vừa lắp 1 con công tơ 3 pha đo gián tiếp. Dòng ở áp tổng là 1000A nhưng e lỡ lắp biến dòng 1500/5A r thì có đc không ạ. Và hệ số nhân sẽ là 300 hay 200 ạ. e cảm ơn!
      - Ap tổng 1000A không có nghĩa dòng điện thường dùng lên đến 1000A (thường là thấp hơn khá nhiều, vì Ap tổng thường đặt ở mức quá tải cao nhất để bảo vệ MBA)
      - Biến dòng 1500/5A cũng dùng được nếu như mức sử dụng thường nằm trong dải đo đếm chính xác của biến dòng (Nếu quá non tải thì công tơ đo đếm sẽ không chính xác). Tuy nhiên vấn đề này được quyết định bởi cơ quan quản lý bán điện có cho phép dùng biến dòng này hay không.
      - Hệ số nhân cứ lấy tử số chia mẫu số (của biến dòng): 1500/5 = 300
      Niềm vui của bạn bè là hạnh phúc của tôi!