• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider Việt Nam

  • Kết quả 1 đến 6 của 6

    Chủ đề: biến tần sv iG5A

    1. #1
      Tham gia
      28-09-2010
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định biến tần sv iG5A


    2. #2
      Tham gia
      13-08-2008
      Bài viết
      359
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 163 lần, trong 112 bài

      Mặc định Ðề: biến tần sv iG5A

      biến trở thì chỉnh tần số được rồi nè, đảo chiều được rồi nèn, còn lệnh chạy đâu?

    3. #3
      Tham gia
      31-12-2010
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 4 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: biến tần sv iG5A

      Theo mình đoán thì bạn cài đặt biến tần ở chế độ bàn phím nên khi bạn mắc biến trở và một con tắc điều khiển chạy thuận nghịch cũng sẽ không có tác dụng.
      mà bạn đang ở đâu vậy?
      nếu mà ở gần mình có thể giúp bạn! mình đang ở đồng nai và làm ở bình duơng!
      email: qvuong76@gmail.com

    4. #4
      Tham gia
      10-01-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: biến tần sv iG5A

      Xin chào bạn,
      Biến tần mà bạn nói bạn cần hiểu thế này nhé.
      Lệnh chạy: Chạy trên bàn phím và chạy từ lệnh bên ngoài. FX hay RX
      Trong menu Drive. drv=0 chạy trên bàn phím, drv=1 chạy từ bên ngoài
      Lệnh tốc độ cũng vậy: Từ bàn phím và từ bên ngoài ( biến trở- chế độ áp 0-10 VDC )
      Trong menu Frequency.Frq=0 tốc độ cài trên bàn phím, frq=1 tốc độ chỉnh bằng biến trở.

    5. #5
      Tham gia
      29-07-2009
      Địa chỉ
      hà nội
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: biến tần sv iG5A

      Trích dẫn Gửi bởi huynhcuong Xem bài viết
      Xin chào bạn,
      Biến tần mà bạn nói bạn cần hiểu thế này nhé.
      Lệnh chạy: Chạy trên bàn phím và chạy từ lệnh bên ngoài. FX hay RX
      Trong menu Drive. drv=0 chạy trên bàn phím, drv=1 chạy từ bên ngoài
      Lệnh tốc độ cũng vậy: Từ bàn phím và từ bên ngoài ( biến trở- chế độ áp 0-10 VDC )
      Trong menu Frequency.Frq=0 tốc độ cài trên bàn phím, frq=1 tốc độ chỉnh bằng biến trở.
      Để cài đặt lệnh chạy cho ig5A trong menu drive
      ACC: thời gian tăng tốc
      DEC: thời gian giảm tốc
      DRV: Lệnh chạy ( mặc định của nó là 1 tức là chạy ngoài, 0 là trên bề mặt...)
      FRQ: Lệnh tần số ( Mặc định là 0 tức là điều khiển trên mặt, 3 là chiết áp 0-10V) không phải là 1 như bạn huynhcuong nói, 1 là keypad 2 thôi.

    6. Những thành viên đã cảm ơn 3d.indochina vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      25-02-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: biến tần sv iG5A

      Biến tần LS có giao diện khá dễ dùng nhưng có nhược điểm là hay hỏng màn hình.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - cần trợ giúp biến tần IG5A
      Bởi phonghp91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-10-2014, 23:26
    2. Thảo luận - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Biến tần LS iG5A tiếng Việt
      Bởi dienvietnam.vn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-10-2013, 11:00
    3. Dịch vụ - PLC, biến tần LS ig5a - Phát Hùng Thịnh Co
      Bởi congacon1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-05-2013, 09:14
    4. Trợ giúp - thắc mắc về biến tần LS iG5A
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 23-10-2012, 21:29
    5. hỏi về biến tần LS SV0008 IG5A (SV IG5A)????
      Bởi quan03121985 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 28-02-2011, 11:09