Kết quả 1 đến 10 của 72
Chủ đề: Một số thắc mắc wincc.
-
24-12-2010, 00:37 #1
Một số thắc mắc wincc.
em đang tìm hiểu về wincc cho scada, anh chị nào đã dùng và làm về mảng này cho em hỏi một chút ý kiến với ah, em nên dùng ngôn ngữ nào để lập trình ah,cái này tùy theo sở trường, nhưng cho em hỏi là nên làm theo ngôn ngữ nào ah,đa phần người lt viết theo ngôn ngữ nào ah,em cảm ơn.
2> em copy một bài tập từ máy khác vào máy mình một project nhưng loay hoay vẫn chưa mở được ah, nó vẫn báo là có lỗi trog khi mở như thế này ah.
sau đó em đã vào computer đổi tên thành tên của máy mình rồi ah, nhưng vẫn chưa được, rất mong anh chị giúp đỡ, chân thành cảm ơn.
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giới thiệu về SCADA
- Archestra symbol trong Intouch Wonderware
- Một số thắc mắc wincc.
- Các kỹ sư thiết kế/tích hợp thường sử dụng phần mềm Scada nào?
- Một số tài liệu và công văn về SCADA
- DataBase Wincc
- Scada Mitsubishi
- Cách lấy dữ liệu bằng Keepserver sử dụng giao thức Modbus
- cùng tìm hiểu về WINCC-SCADA-DCS
- xin phần mềm PLC mithubishi:
- AC800F-Project
- Kết nối Inverter với Autobase Scada
- Kết nối PC với PLC
- SCADA trong HTĐ Việt Nam
- Intouch Project
trinhvanhoa_to live is to fight
-
-
24-12-2010, 08:05 #2
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
Nếu mở không ra chắc là Version của nguồn khác với Version đang sử dụng rồi.
Hòa thử dùng WinCC Project Migrator chuyển sang version đang sử dụng xem sao hen.
Còn ngôn ngữ để lập trình các đối tượng cho WinCC ah: Nó có 2 loại là C và VB. Tùy mình quen sài loại nào thì dùng ngôn ngữ đó. Thường thì WinCC nó có các thư viện (hàm mẫu) sẵn cho các đối tượng rồi. Mình chỉ cần lấy nó ra và gán các Tag vào thôi.
-
The Following 2 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
-
24-12-2010, 09:27 #3
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
trước tiên em cảm ơn hai bác anhtanmt và bác HuTaCu.chúc các bác có ngày giáng sinh vui vẻ.
@anhtammt: em cũng đã đổi sau đó restart lại máy nhưng mở lên vẫn không được ah.
@HuTaCu: của em là version 6.0 còn của máy anh kia cũng vậy anh ah.WinCC Project Migrator chỗ này em chưa hiểu lắm ah, anh hướng dẫn giúp em kĩ hơn được không ah,do em mới tìm hiểu được wincc trong thời gian ngắn và mới chỉ thiết kế đơn giản thôi ah.thank các anh nhiều ah.trinhvanhoa_to live is to fight
-
24-12-2010, 09:39 #4
-
The Following 2 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
-
24-12-2010, 10:48 #5
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
em có làm như anh hướng dẫn rồi nhưng vẫn chưa mở được anh ah, nó báo như thế này ah:
em up luôn cho anh toàn bộ file anh ấy copy cho em ah, anh xem giúp em nhá, có pải đây là 1 hay mấy project ah,em cảm ơn anh nhiều:
http://www.data.webdien.com/free/dow...8352f320242c7ctrinhvanhoa_to live is to fight
-
The Following 2 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
-
24-12-2010, 11:41 #6
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
WinCC của anh V6.2 anh vẫn mở được mà
Nó nằm trong Folder DIEUKHIENBANGTAI_SIM ah
-
The Following 2 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
-
02-01-2011, 21:11 #7
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
Có ai giúp mình với.Mình đang làm chương trình giám sát bộ ATS( bộ tự động chuyển nguồn) điều khiển bằng PLC S7-1200, Dùng contactor và relay.mình không biết lấy những thứ này ở thư viện nào,tìm mãi ma chưa thấy nó ở đâu.va mình cũng chưa biết làm thế nào.ai có thể giúp mình với,mình sẽ hậu tạ.ai biết thì giúp mình nhé! nt cho mình vào số 0985634899
-
27-06-2012, 11:02 #8
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
em muốn làm nút nhấn exit trong wincc nhấn vào thì thoát màng hình runtime
và làm nút chuyển ngôn ngữ trong wincc tức là em làm nút nhấn nhấn vào thì màn hình wincc đổi sang giao diện tiếng anh,nhấn vào chuyển lại thành tiếng việt ở đây em làm 2 nút riêng.
Mong sự giúp đỡ của các anh.Cảm ơn các anh trước
-
27-06-2012, 20:32 #9
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
Để tạo nút nhấn Exit để thoát khỏi màn hình Runtime của Win CC:
- Đầu tiên, bạn tạo một nút nhấn EXIT sau đó Click vào Exit WinCC Runtime , tiếp theo bấm Next , tại đây bạn có thể chọn kiểu tác động nút nhấn ( Nhấp chuột trái, nhấp chuột phải, nhấn chuột trái phải đều được ) , Next tiếp tục và cuối cùng Finish . Thế là xong.
+++---o0o---+++
Đối với việc chuyển đổi giao diện :
- Tại giao diện tiếng Việt, tạo nút nhấn ENGLISH sau đó chọn Properties
- Sau đó làm theo hướng dẫn như hình dưới đây, chú ý là bạn phải tạo một giao diện tiếng Anh trước ( Chỉ cần tạo, chưa cần chỉnh sửa gì trong đó cũng được):
- Sau đó OK là xong.
Tương tự, tại giao diện English bạn cũng làm giống vậy.
--------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
Mr Nhật
Di động: 0909 194 072
Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LÊ GIA
Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
Fax: 08-39 470 454
Hotline: 01 666 666 198
Email : sales@legia-technology.com
Website : www.legia-technology.com
Sửa lần cuối bởi Nhat LGTech; 27-06-2012 lúc 22:57.
-
The Following 2 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:
-
27-06-2012, 22:46 #10
Ðề: Một số thắc mắc wincc.
cảm ơn anh nhiều
anh oi cho em hỏi có cách nào khác mình thai đổi ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh mà không cần lảm thêm một giao diện tienganh.pdl
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
[WINCC] Lỗi khi cài đặt!
Bởi Rock32 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-03-2022, 18:18 -
Trợ giúp - kết nối winCC với PLC s7-200
Bởi levandinh89 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 6Bài cuối: 18-05-2014, 16:40 -
Thảo luận - em bị lỗi wincc nhờ các anh giúp
Bởi star_dream trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2013, 16:07 -
Trợ giúp - Cần pro winCC chỉ giáo
Bởi Rock32 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 4Bài cuối: 28-04-2013, 00:28 -
Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 0Bài cuối: 13-07-2011, 22:50