• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 30 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 297
    1. #1
      Tham gia
      20-07-2008
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 2 Times in 1 Post

    2. The Following 2 Users Say Thank You to tinhmaixanh_epu For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Font gì vậy đại ca??? Không thể đọc được, hình như cái này lấy trên mạng.
      Xem bản vẽ này học thêm được các loại ký hiệu chuyên ngành trên bản vẽ kỹ thuật.
      Ai vào cũng down mà xem thôi hoặc down về quẳng đó thì chẳng học hỏi được gì thêm.
      Em muốn các bác nào rành về mấy cái bản vẽ này chỉ giáo giúp cho đàn em.
      Các bác cho em hỏi cái bộ EF nối qua con CT 4P đó gọi là cái gì vậy??? Có phải là bộ chống dòng chạm đất Earth fault ko hả các bác.
      Và từ bộ EF này đưa tín hiệu lên cái ACB, vậy cái ACB này cũng là 1 loại CB bình thường hay là khác gì so với MCCB, MCB. Vì từ trước tới giờ em học trong trường chưa thấy loại này.
      Mong các bác chỉ giáo.
      Sửa lần cuối bởi dkc05; 30-03-2009 lúc 21:55.

    4. The Following 6 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      02-11-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      394
      Cảm ơn
      234
      Được cảm ơn 1,695 lần, trong 227 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi dkc05 Xem bài viết
      Font gì vậy đại ca??? Không thể đọc được, hình như cái này lấy trên mạng.
      Xem bản vẽ này học thêm được các loại ký hiệu chuyên ngành trên bản vẽ kỹ thuật.
      Ai vào cũng down mà xem thôi hoặc down về quẳng đó thì chẳng học hỏi được gì thêm.
      Em muốn các bác nào rành về mấy cái bản vẽ này chỉ giáo giúp cho đàn em.
      Các bác cho em hỏi cái bộ EF nối qua con CT 4P đó gọi là cái gì vậy??? Có phải là bộ chống dòng chạm đất Earth fault ko hả các bác.
      Và từ bộ EF này đưa tín hiệu lên cái ACB, vậy cái ACB này cũng là 1 loại CB bình thường hay là khác gì so với MCCB, MCB. Vì từ trước tới giờ em học trong trường chưa thấy loại này.
      Mong các bác chỉ giáo.
      Cái bản vẽ KS này bên hethongdien.org mà, cái này người ta mới tập TK thôi ah chỉ để xem tham khảo thôi nhé. Font của cái bản vẽ đó nó xài tùm lum hết trơn ah, mà chủ yếu là font .vn đó.bạn muốn đọc được hết các chữ trong đó thì cần thêm mấy cai font như là: .vnAvantH .vnHelvetlns....bạn cài thêm font vào cho win.
      Bạn thắc mắc về EF và cũng trả lời luôn rồi đó, đúng vậy nó là Earth fault chống dòng chạm đất, nó đưa tín hiệu về để cắt ACB tổng, cái chỗ đó nó còn thiếu OC ( over current) nữa thì phải.
      Bạn tìm hiểu thêm về ACB nhé nó là air circuit breaker: máy cắt không khí đó. bây giờ ở ngoài người ta xài rất nhiều, tiện thể bạn tìm hiểu về VCB: vaccum circuit breaker xem nó thế nào, nó có họ hàng j với nhau ko nhé. xem bản vẽ học được rất nhiều cái hay đó, ko chỉ có thế thôi đâu.
      CHÚC BẠN HỌC TỐT.
      Sửa lần cuối bởi minhtuan1412; 30-03-2009 lúc 23:22.

    6. The Following 7 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:


    7. #4
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Hi cảm ơn pác Minhtuan rất nhiều, quả là đàn anh có khác.Mình rất hứng thú với mấy cái bản vẽ này, phải nói là xem bản vẽ học được khá nhiều trong đó. Mình nghĩ rất nó cần thiết cho SV sau này đi làm, việc đọc bản vẽ chuyên ngành là một phần tất yếu.
      Mình sẽ tìm hiểu xem cái ACB và cái VCB xem chúng khác nhau ntn rồi cùng đem ra thảo luận.
      Mình muốn trao trổi thảo luận chứ ko chỉ down và hỏi bâng quơ.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:


    9. #5
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Mình đã search trên Google cái ACB và VCB
      Air Circuit Breakers: These are used to interrupt circuits while current flows through them. Compressed air is used to quench the arc when the connection is broken.

      Vacuum Circuit Breakers: A vacuum circuit breaker utilizes a vacuum to extinguish arcing when the circuit breaker is opened and to act as a dielectric to insulate the contacts after the arc is interrupted.

      Tạm dịch ACB: là thiết bị dùng để cắt mạch khi có dòng chạy qua chúng, không khí được nén dùng để dập tắt hồ quang khi cắt mạch.
      VCB : sử dụng chân không để dập tắt tia lửa điện khi máy cắt được mở và để hoạt động như một chất điện môi để cách điện các tiếp điểm sau khi hồ quang bị dập tắt.

      Catologe ACB:
      DH08-3P/65kA. Máy cắt không khí 3 cực
      Mô tả ACB


      DH08 ( Máy cắt không khí 3 cực)
      Cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Rơle bảo vệ kiểu tiêu chuẩn,
      tiếp điểm phụ 4a+4b, bộ đếm số lần đóng cắt.
      Số cực: 3P(380/415V)
      Dòng định mức: 800A
      Công suất cắt: 65kA

      Đây là thông số kỹ thuật của máy cắt chân không do Trung Quốc sản xuất
      AC Indoor HV Vacuum Circuit Breaker

      ZN85B-40.5(3AV3) Máy cắt chân không trong nhà 3-phase AC 50Hz, 40.5kV

      Thông số kỹ thuật VCB
      1.Điện áp định mức kV 40.5 (theo IEC: 38,5kV)
      2.Khả năng chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút 95kV (Theo IEC: 70kV)
      3. Điện áp chịu đựng xung sét 185kV ( theo IEC: 170kV)
      4. Tần số định mức 50 Hz
      5. Dòng điện định mức: 1250-2000 A
      6. Dòng ngắn mạch định mức 20 25 31.5 kA
      7.Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức: 4s (theo IEC: 3s)
      8. Dòng điện ngắn mạch đỉnh: 63kA
      9. Chu kỳ: O-0.3s-CO-180s-CO
      10. Số lần cắt ở dòng ngắn mạch định mức 20
      11. Số lần đóng cắt cơ khí 10000
      Sửa lần cuối bởi dkc05; 31-03-2009 lúc 22:05.


    10. #6
      Tham gia
      02-11-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      394
      Cảm ơn
      234
      Được cảm ơn 1,695 lần, trong 227 bài

      Mặc định

      Bạn tìm hiểu nt là rất tốt
      Vấn đề tiếp theo: nó giống và khác nhau ở chỗ nào? nó dc dùng ở đâu? tại sao phải dùng nó? ưu nhược điểm của nó?
      Khi bạn tự mày mò thì bạn sẽ nắm rất kỹ.

    11. The Following 2 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:


    12. #7
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi minhtuan1412 Xem bài viết
      Bạn tìm hiểu nt là rất tốt
      Vấn đề tiếp theo: nó giống và khác nhau ở chỗ nào? nó dc dùng ở đâu? tại sao phải dùng nó? ưu nhược điểm của nó?
      Khi bạn tự mày mò thì bạn sẽ nắm rất kỹ.
      Hôm nay rảnh, tiếp tục bàn luận về vấn đề này:
      MCB is stand for miniture circuit breaker.It is for low
      voltages.
      (là chữa viết tắt của Miniature Circuit Bkeaker, dùng cho đa thấp)
      MCCB is stand for moulded case circuit breaker. It is for medium voltages.which use ark
      quenching device as AIR which is used upto 500 Amps only
      (là chữa viết tắt của Moulded Case Circuit Bkeaker, dùng cho đa trung bình dòng tối đa 500Amps)
      ACB is stand for Air circuit breaker.It is for high voltages.air circuit breaker which use quenching device as air and used upto 3000 Amps at 415 volts.USE FOR PROTECTION IN TRANSMISSON OF POWER IN POWER PLANT
      (là chữa viết tắt của Air Circuit Bkeaker, dùng cho đa cao,dùng không khí dập hồ quang dòng diện lên tới 3000Amps ở đa 415V. Dùng bảo vệ trên đường dây truyền tải , trong nhà máy điện)
      VCB:vaccum circuit breaker which use ark quenching device as a vaccum and used for 415 volts.6.6 KV,10 KV,33 KV,110
      KV,220 KV also. USE FOR PROTECTION IN DISTRIBUTION OF POWER IN POWER PLANT
      (là chữa viết tắt của Vaccum Circuit Bkeaker, dùng cho đa cao,dùng chân không dập hồ quang, ở các cấp đa 415 volts.6.6 KV,10 KV,33 KV,110 , bảo vệ trên đường dây truyền tải , trong nhà máy điện)


    13. #8
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Em chỉ tìm hiểu dc đến đó, mong bác minhtuấn chỉ giáo thêm.
      Còn khác nhau ACB và VCB theo mình nghĩ chỉ là nguyên lý dập HQ mà thôi, một thằng dùng không khí thằng kia dùng chân không.
      Còn ưu nhược điểm thì em chịu, mong các cao thủ cùng bàn luận cho đàn em được nhờ.

    14. The Following 4 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:


    15. #9
      Tham gia
      02-11-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      394
      Cảm ơn
      234
      Được cảm ơn 1,695 lần, trong 227 bài

      Thumbs up

      Trích dẫn Gửi bởi dkc05 Xem bài viết
      Em chỉ tìm hiểu dc đến đó, mong bác minhtuấn chỉ giáo thêm.
      Còn khác nhau ACB và VCB theo mình nghĩ chỉ là nguyên lý dập HQ mà thôi, một thằng dùng không khí thằng kia dùng chân không.
      Còn ưu nhược điểm thì em chịu, mong các cao thủ cùng bàn luận cho đàn em được nhờ.
      Bạn chịu khó tìm hiểu như thế là rất tốt!
      Trước tiên mình tìm hiểu về ACB nhé (giải thích từ viết tắt thì nhiều rồi nhé mình sẽ đi vào đặc tính):
      - Có dòng đm và dòng cắt cao In=630->6300A, Isc tới 130KA, Un= 690V
      - Được trang bị rơle trip điện tử dưới dạng module có thể thay đổi đặc tính ngắt của ACB bằng cách thay đổi các module đó rất dễ dàng mà ko phải thay đổi cả ACB
      - ACB nó có một màn hình tích hợp để theo dõi trạng thái hoạt động của lưới điện như I,U,pha,f,...tình trạng lỗi...
      - Nó có nhiều phụ kiện để gắn thêm vào ... ( mình thấy có bộ xạc điện bằng lò xo hay hay)
      - Ngoài ra còn có loại giao tiếp và điều khiển thông qua máy vitinh được.
      - ACB ngoài ra còn có 2loai là loại cố định (Fixed) và loại kéo ra được ( Drawout)->cách ly khỏi mạng điện.
      Về ứng dụng thì ACB được dùng chủ yếu dùng làm máy cắt tổng ở các tủ điện chính hoặc bảo vệ MBA, MF...ngoài còn có thể dùng cho các mạch điện có dòng điện lớn và dòng sự cố lớn...
      ah có cái này nữa nè, các máy cắt có dòng lớn người ta thao tác đóng cẳt ko phải dùng tay cắt được đâu nhé (nặng lắm) người ta dùng động cơ để thao tác đó.
      tạm thời có vài ý kiến muốn trao đổi với các bạn.
      ah mà sao ko thấy ai thảo luận nữa vậy cà?chán nhỉ

    16. The Following 13 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:


    17. #10
      Tham gia
      30-12-2008
      Địa chỉ
      Highland .LĐ
      Bài viết
      120
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      MCCB,VCB,ACB all are of different type with same
      functioning.
      all of them are used to isolate the power or to trip the
      power at the time of fault in line and thus save the
      circuit from further damage and isolate unheathy part from
      healthy one.
      if the circuit if of low rating we can go ahead with MCCB
      but for high rating circuit we go for costlier CB that is
      ACB/VCB because they are more reliable and have long life.
      The fundamental differences between ACBs and MCCBs are.
      1. MCCBs cost far less than ACBs
      2. MCCBs are better at lower interrupt currents (below
      630/800A), ACBs are better at higher currents (800A and
      above)
      3. ACBs are a lot bigger and take up large sections of
      panel that you might be able to fit 3 or 4 smaller MCCBs
      into.
      4. The main advantage is ACBs perform better under high
      current short circuits, and will normally withstand for
      long enough to allow a downstream device to open and clear
      the fault, thus localising the short circuit trip.
      5. ACBs are more easily serviced (particularly withdrawable
      type).

      Tạm dịch: MCCB, VCB, ACB chúng tuy khác loại nhưng có cùng chức năng.
      Chúng dùng để cách ly nguồn hoặc ngắt nguồn tại thời điểm sự cố vì thế cứu được sự cố xa hơn và cô lập những phần tử hư hỏng với phần tử bình thường.
      Nếu mạch có giới hạn dòng nhỏ thì dùng MCCB thay thế, nhưng nếu dòng cao thì dùng CB có giá trị cao hơn ACB/VCB vì chúng tin cậy hơn và có tuổi thọ cao hơn.
      Khác nhau cơ bản giữa MCCB và ACB là
      1. MCCBs giá thành thấp hơn ACBs
      2. MCCBs dùng ở dòng điện sự cố thấp (below
      630/800A), ACBs dòng cao hơn (800A and
      above)
      3.ACBs lớn hơn và chiếm nhiều diện tích hơn,Có thể lắp 3-4 cái MCCB vào 1 cái ACB
      4. Ưu điểm ACB là chịu dc dòng ngắn mạch lớn, chịu dc thời gian đủ dài cho phép phía thiết bị hạ áp mở hoặc xóa sự cố
      , vì vậy cô lập dc sự cố ra khỏi mang điện
      5. ACBs dễ bảo quản và sữa chữa (có thể tháo thành những thành phần riêng biệt).


    Trang 1 của 30 123411 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016