      Chẳng có ai vào thảo luận cả, xem ra chỉ có em và bác thôi bác minhtuan à.
      Có vẻ như bác là chuyên gia bên thiết kế bản vẽ kỹ thuật thì phải. Sắp tới em có làm cái đề tài liên quan đến bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện
      Không biết lúc đó có nhờ bác giúp đỡ dc ko???

    2. The Following 2 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:


    3. #12
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 58 bài

      Mặc định Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Nhiều khi một số bác không rõ khi nào dùng thì dùng VCB, khi nào dùng ACB, MCCB, MCB, trong bài này em xin đưa ra một vài điều như sau:
      - VCB_Vaccum Circuit Breaker Máy cắt chân không
      - ACB_Air Circuit Breaker Máy cắt không khí
      - MCCB_moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối
      - MCB Minature Circuit Breaker Áp tô mát loại nhỏ

      Các thông số kỹ thuật chính

      - Tần số
      - Rated service voltage Ue Điện áp làm việc định mức
      - Rated impulse withstand voltage Uimp Điện áp chịu xung định mức
      - Rated insulation voltage Ui Điện áp cách điện định mức
      - Rated uninterrupted current Iu Dòng cắt đm
      - Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu, khả năng cắt được dòng ngắn mạch Icu
      - Rated service short-circuit breaking capacity Ics=%Icu, (khoảng từ 75% đến 100%Icu), cắt được dòng ngắn mạch đm
      - Rated short-time withstand current Icw: khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của tiếp điểm trong thời gian 1s hoặc 3s tùy vào nhà sx

      Vị trí
      1. VCB thường dùng với điện áp trung áp trở lên khoảng từ 6.6kV
      2. ACB thường dùng với điện áp hạ áp, dùng cho các feeder câp nguồn hoặc các tải có dòng lớn, thường thì lớn hơn 400A có thể chọn ACB, còn nhỏ hơn thì chọn MCCB, em được biết ACB có thể cắt được đến dòng 6300A (chưa update thông tin)
      3. MCCB dùng với mạng hạ áp, hiện nay MCCB đạt đến dòng cắt đm 2400A
      4. MCB loại này dùng cho phụ tải nhỏ, có thể cắt đến dòng 100A hoặc hơn (em ít dùng) he he

      * Bổ sung thêm về MCCB: MCCB có hai loại fix type và var type, với mỗi loại này cũng có hai loại là: TM (thermal & magnetic contact) và MO (magnetic contact only). Loại TM dùng cho tải non_motor load, và loại MO dùng cho tải motor load.

      Bài này còn sơ sài, các bác xem & bổ xung thêm, bài sau em đưa ra cách tính toán và chọn ACB, MCCB, và cách setting dòng để bảo vệ.

      Have fun
      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 05-06-2009 lúc 03:02.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song


    4. #13
      Tham gia
      24-12-2008
      Địa chỉ
      bà rịa - vũng tàu
      Bài viết
      32
      Cảm ơn
      25
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài

      Mặc định

      nghe các bác bàn luận xem có vẻ rành ghê... thế các bác có biết khi chọn CB cho thiết bị điện, người ta thường quan tâm những thông số và nguyên tắc nào không?

    5. The Following 2 Users Say Thank You to konamicup For This Useful Post:


    6. #14
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 58 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi konamicup Xem bài viết
      nghe các bác bàn luận xem có vẻ rành ghê... thế các bác có biết khi chọn CB cho thiết bị điện, người ta thường quan tâm những thông số và nguyên tắc nào không?
      hi hi, có rành gì đâu hở bác ơi, biết đến đâu thì cứ trao đổi đến đó thôi.
      * Theo em khi chọn CB thì cúng tùy vào mục đích sử dụng và cấp điện áp mà chọn, trong bài này em xin trao đổi về cb hạ áp, còn CB trung và cao áp thì ta trao đổi ở bài khác.
      * Khi chọn CB thì ta lại quan tâm chọn CB cho tải non_motor load hay Motor load. Các thông số quan tâm để chọn là: Điện áp định mức của CB, dòng điện định mức của CB và dòng cắt ngắn mạch của CB Icu. Theo một số guide và NEC2008 Article 430 hướng dẫn chọn dòng cho CB, với tải Non motor thì cọn Icb = 1.5% ~1.8% I full load, với tải motor chọn Icb = 200%~300% I full load.
      * Cần chú ý tần số và số cực của CB nữa chứ.
      Bác thấy thiếu chỗ nào thì bổ xung nhé.

      hope this help
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    7. The Following 6 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:


    8. #15
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 58 bài

      Mặc định Cách chỉnh định trên MCCB

      Em xin giới thiệu về cách chỉnh định trên MCCB loại Var type.
      Các bác nhìn hình thấy trên mặt MCCB có các nút chỉnh dòng pick up của MCCB.
      Giả sử ta có động cơ 75kW, 380V, cosF 0.75, dòng Idm = 152A
      Khi này ta có thể chọn MCCB có In = 250A
      * Ta thấy ở đặc tính Long time pick-up có các giá trị từ 05. đến 1.0*In và được chỉnh bằng nút chỉnh như trên hình vẽ. Vấn đề ta chọn như nào, căn cứ vào đâu để chọn được các giá trị phù hợp cho bảo vệ quá tải của ĐC. Ta dựa vào dòng định mức của động cơ I = 152A, khi động cơ bị quá tải tùy vào từng trường hợp tải của động cơ mà ta tính I quá tải = (110% - 125%)*Idm (NFPA 70-2005, Articles 430–432). Giả sử trong ví dụ này ta chọn I quá tải = 120%*Idm = 182.4A. Căn cứ vào đây ta chỉnh dòng In về gá trị 0.7*In = 175A. (có thể ta chỉnh 0.8In, tùy từng trường hợp cụ thể). Với loại MCCB này thì thời gian đã fix theo đặc tính của MCCB
      * Trong đặc tính Short time pick-up Im, có các giá trị chỉnh định từ 2 đến 10xIr. Tùy vào thiết kế mà chọn các giá trị sao cho phù hợp, giả sử trong ví dụ này ta chọn Im = 3xIr = 525A, chỉnh nút đưa mũi tên về vị trí số 3.
      * Ở đặc tính instant. Pick-up dùng cho bảo vệ ngắn mạch được fix ở giá trị 11xIn = 2750A

      Với loại MCCB này thời gian đã được fix theo đặc tính của MCCB, có nhiều MCCB khác chỉnh được cả dòng và thời gian tác động.

      Bài viết này còn sơ sài, các bác xem có sai đâu hoặc thiếu thì góp ý nhé.

      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 12-06-2009 lúc 17:21.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song


    9. #16
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,475 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định

      Theo Nhóc thì cái short time pickup anh phải chỉnh sao cho lớn hơn dòng lock rotor của động cơ. Nếu không mỗi khi khởi động động cơ, CB sẽ nhảy.

      Giả sử dòng lock rotor của động cơ là 6 đến 7 lần định mức, khoảng 1064A. Anh nên chỉnh dòng pickup lớn hơn trị số này khoảng 10 đến 15%, tức khoảng 1200A.

      Với Ir =175 thì trị số chỉnh định sẽ là : 1200/175 = 6,8. Anh đặt ở vị trí nấc 7.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....


    10. #17
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 58 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Theo Nhóc thì cái short time pickup anh phải chỉnh sao cho lớn hơn dòng lock rotor của động cơ. Nếu không mỗi khi khởi động động cơ, CB sẽ nhảy.

      Giả sử dòng lock rotor của động cơ là 6 đến 7 lần định mức, khoảng 1064A. Anh nên chỉnh dòng pickup lớn hơn trị số này khoảng 10 đến 15%, tức khoảng 1200A.

      Với Ir =175 thì trị số chỉnh định sẽ là : 1200/175 = 6,8. Anh đặt ở vị trí nấc 7.
      vầng cô nhóc comment đúng rồi, đó là ta phải quan tâm đến dòng lock roto của động cơ, nhưng với các MCCB có cả chỉnh định ở thời gian pick up(hình minh họa dưới) thì ta chỉnh phải chỉnh sao cho thời gian lock roto nhỏ hơn thời gian pick-up của đặc tính short time. Nhưng với loại MCCB này thì thời gian đã fix, ứng với dòng Ir đã chọn thì cô nhóc hoàn toàn chọn đựoc giá trị dòng Im có thể là 3 hoặc 4 . . .đặc tính vẫn đảm bảo rằng thời gian pick-up short time lớn hơn thời gian lock roto, thời gian lock roto rất bé, ví dụ thời gian lock roto là 0.1s nhưng trên đặc tính cắt là 0.2s ở 6-7xIr và 0.3s ở 3-5xIr. Vậy với thời gian lock roto nhỏ hơn thì chư làm MCCB tác động được.
      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 13-06-2009 lúc 12:00.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    11. The Following 9 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:


    12. #18
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,871 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      bác cứ lấy tiêu chuẩn iec 947-2 về xem thì sẽ rõ, trong đó có nói đến các các CB loại Cat A, Cat B, loại sử dụng cho motor, loại dự phòng, bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch

    13. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    14. #19
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,871 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      cái này bác nên nói rõ:
      với tải thường thì chọn dòng CB: 1,05 đến 1,2 Idm
      Với tải động cơ nên chọn dòng CB: 1,5 - 1,8 Idm
      dòng cắt được chọn dựa trên dòng ngắn mạch của mạch
      thời gian cắt được tính dựa trên việc phối hợp chọn lọc của CB (ghép tầng, dòng, thời gian...)
      nếu motor hoạt động non tải thì chỉnh định lại dòng Ir

    15. The Following 5 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    16. #20
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 58 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      cái này bác nên nói rõ:
      với tải thường thì chọn dòng CB: 1,05 đến 1,2 Idm
      Với tải động cơ nên chọn dòng CB: 1,5 - 1,8 Idm
      dòng cắt được chọn dựa trên dòng ngắn mạch của mạch
      thời gian cắt được tính dựa trên việc phối hợp chọn lọc của CB (ghép tầng, dòng, thời gian...)
      nếu motor hoạt động non tải thì chỉnh định lại dòng Ir
      vầng, bác nói đúng rồi, nhưng đây là bác nói trong mạng điện dân dụng, thì với các tải non-motor thì chọn dòng đm của CB từ 110% đến 150% full load current, tải motor thì chọn 150% đến 250% full load current. Nhưng trong công nghiệp nói chung hoặc các nhà máy điện nói riêng thì với tải motor nên chọn CB có dòng từ 200% đến 300% full load current, thậm chí có những trường hợp chọn CB cho động cơ chỉ có 3.7kW thôi bác cũng phải chọn MCCB có I = 100A rồi, vì lý do công nghệ sx mà các MCCB càng lớn thì có dòng Icu càng cao, thì mới đáp ứng được cho hệ thống, vì dòng ngắn mạch hệ thống có thể là 30kA, hoặc 40kA thậm chí 50kA (symmatric). Do vậy phải chọn MCCB có Icu bằng hoặc lớn hơn dòng NM hệ thống.
      Có nhiều trường hợp bác cũng có thể chọn từ 150% full load current cũng được chẳn chết ai.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    17. The Following 6 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:


    Trang 2 của 33 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016