      dòng ngắn mạch thì phải tính hết đó bác ơi, không phải nói là có thể được đâu Inm=U20/1.73Z. tổng trở ở đây bao gồm tổng trở máy biến áp và tổng trở đường dây. U20 là điện áp mạch hở máy biến áp trước khi xảy ra sự cố ngắn mạch

    2. #22
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 282 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      dòng ngắn mạch thì phải tính hết đó bác ơi, không phải nói là có thể được đâu Inm=U20/1.73Z. tổng trở ở đây bao gồm tổng trở máy biến áp và tổng trở đường dây. U20 là điện áp mạch hở máy biến áp trước khi xảy ra sự cố ngắn mạch
      vầng, thông thường một máy biến áp bao giờ cũng có hồ sơ của nhà sx hay gọi là manufacture data. Trong hồ sơ này nhất thiết phải có impedance Z = bao nhiêu % rồi, vậy việc tính dòng NM là hoàn toàn đơn giản.
      * Khi bác lấy dòng NM để chọn CB thì căn cứ vào dòng NM trên bus đó, dòng NM trên bus được tính toán trong toàn hệ thống của nhà máy bằng phần mềm tính toán NM.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    3. The Following 3 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:


    4. #23
      Tham gia
      09-05-2008
      Địa chỉ
      LAM DONG
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 123 lần, trong 58 bài

      Mặc định

      đọc tiêu chuẩn iec 60947-2 và 60898 là ok.
      Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
      Oneday, you asked me, what is more important: you or my life. I said my life. You walked away & never know that you are my life...

    5. The Following 2 Users Say Thank You to spk53 For This Useful Post:


    6. #24
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      968
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,900 lần, trong 553 bài

      Mặc định

      Hoankiemhanoi cho hỏi cái nì tí nha. mình có cái ACB, trên cái name plate nó có ghi chữ " short time" và "long time" phía dưới nó có mấy con vít để điều chỉnh, nhưng mình ko hiểu là để điều chỉnh thời gian j
      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 24-06-2009 lúc 17:28.

    7. #25
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 282 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      Hoankiemhanoi cho hỏi cái nì tí nha. mình có cái ACB, trên cái name plate nó có ghi chữ " short time" và "long time" phía dưới nó có mấy con vít để điều chỉnh, nhưng mình ko hiểu là để điều chỉnh thời gian j
      * À cái đó là một nút chỉnh thời gian tác động ứng với đặc tính short time inverse và một cái ứng với đặc tính long time inverse.
      Bác có thể post ảnh của phần chỉnh đó lên không, em nói chi tiết cách chỉnh từng nút để cùng bác hiểu thêm.

      * cáo lỗi nãy em quyên mất lại vào edit, he he, nhưng vẫn giữ nguyên ND của bác.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    8. Những thành viên đã cảm ơn Hoankiemhanoi vì bài viết hữu ích:


    9. #26
      Tham gia
      14-06-2009
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      1,012
      Cảm ơn
      505
      Được cảm ơn 1,496 lần, trong 565 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      Hoankiemhanoi cho hỏi cái nì tí nha. mình có cái ACB, trên cái name plate nó có ghi chữ " short time" và "long time" phía dưới nó có mấy con vít để điều chỉnh, nhưng mình ko hiểu là để điều chỉnh thời gian j
      Trích dẫn Gửi bởi Hoankiemhanoi Xem bài viết
      * À cái đó là một nút chỉnh thời gian tác động ứng với đặc tính short time inverse và một cái ứng với đặc tính long time inverse.
      Bác có thể post ảnh của phần chỉnh đó lên không, em nói chi tiết cách chỉnh từng nút để cùng bác hiểu thêm.

      * cáo lỗi nãy em quyên mất lại vào edit, he he, nhưng vẫn giữ nguyên ND của bác.
      Em chưa va chạm vào thiết bị thực bao giờ, nhưng theo em thì:

      - Short time là tác động trong trường hợp ngắn mạch.
      - Long time là tác động trong trường hợp quá tải.

      2 từ trên nếu đi cùng pick-up thì là dòng tác động, còn đi cùng delay là thời gian tác động (như trong hình vẽ hướng dẫn của anh hoankiemhanoi)


    10. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:


    11. #27
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      968
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,900 lần, trong 553 bài

      Mặc định

      bác cho em hỏi, MCCB 3 pha muốn xài cho 1 pha thì phải làm như thế nào để cho nó đảm bảo các chức năng bảo vệ, khi thay đổi như thế sẽ thay đổi như thế nào về dòng định mức

    12. #28
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 282 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      mình nghĩ, trên thực tế thì chẳng có chuyện này, mà chỉ là chúng mình cùng đưa ra để cùng xem xét thôi.
      Theo em nếu để đảm bảo cho chức năng bảo vệ thì không thể nói là đảm bảo được, và nếu lắp thì cứ chơi dây pha vào A (Phase A) đầu ra đưa vào B, đầu ra B lại đưa vào C.
      Nhưng em nghĩ khó mà đảm bảo đươc bảo vệ có chính xác không?
      còn tại sao thì chưa bít, he he
      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 01-07-2009 lúc 13:20.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    13. #29
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      968
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,900 lần, trong 553 bài

      Mặc định

      thực chất thì vẫn có đấy bác ạ, mình có cái CB 3 pha 100A, lấy nó sử dụng 2 pha cấp cho máy hàn tích 60A, vì vậy em mới hỏi các nào để đấu cho nó có thể bảo vệ được. em có tham khảo cách đấu rùi, và đã đấu thử cho nó chạy, nhưng không hiểu vì sao phải làm như vậy?

    14. #30
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 282 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      à vầng, hai pha thì độ chính xác của bv còn cao hơn là dùng vào một pha, mà không gì bằng phải thử nghiệm thực tế thôi.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    Trang 3 của 33 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha