• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 33 của 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 2330313233
    Kết quả 321 đến 327 của 327
    1. #321
      Tham gia
      03-12-2016
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Các bác cho e hỏi chút ạ? Tại sao 2 con mccb thông số giống y chang nhau chỉ khác nhau dòng bảo vệ ạ ,1 con bảo vệ 15A,1con bảo vệ 50A mà thông số from giống hệt nhau

    2. #322
      Tham gia
      23-12-2016
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Trích dẫn Gửi bởi Biwater Xem bài viết
      Các bác cho e hỏi chút ạ? Tại sao 2 con mccb thông số giống y chang nhau chỉ khác nhau dòng bảo vệ ạ ,1 con bảo vệ 15A,1con bảo vệ 50A mà thông số from giống hệt nhau
      Theo mình nghĩ các nhà sản xuất thường chia thiết bị theo AF (ampere frame) để thuận lợi cho quy trình sản xuất. Nên một frame có thể có dải rất rộng từ 1-100A (như trường hợp bạn hỏi), có cùng kích thước,... tuy nhiên AT dòng bảo vệ sẽ khác nhau.

    3. #323
      Tham gia
      11-10-2012
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Chào các bạn,

      Cho mình hỏi với:

      Một MCCB có thông số dòng cắt là
      Icu=5kA (690V)
      Icu=18kA (480/500V)
      Icu=42kA (380V)
      Icu=50kA (22o/250V)

      Vậy đâu mới là dòng cắt của MCCB này

      Ghi chú: Mình dùng mạng điện 220/380V

    4. #324
      Tham gia
      15-12-2012
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      147
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 33 lần, trong 28 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Trích dẫn Gửi bởi quyettam1320 Xem bài viết
      Chào các bạn,

      Cho mình hỏi với:

      Một MCCB có thông số dòng cắt là
      Icu=5kA (690V)
      Icu=18kA (480/500V)
      Icu=42kA (380V)
      Icu=50kA (22o/250V)

      Vậy đâu mới là dòng cắt của MCCB này

      Ghi chú: Mình dùng mạng điện 220/380V
      Hihi, thực ra mình ko cần quan tâm lắm đến cái Icu, Ics này. Cái mà mình quan tâm là quá dòng bao nhiêu % trong thời gian bao nhiêu lâu thì át nó nhảy. Mình thấy cái đó mới quan trọng.
      Quay lại với câu hỏi của bạn, khi át đấu vào điện 220 thì Icu=50kA, còn khi đấu vào 380 thì Icu cho phép tối đa là 42kA.
      Contact: 0987 26 8651

    5. Những thành viên đã cảm ơn thongpx vì bài viết hữu ích:


    6. #325
      Tham gia
      12-04-2013
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 28 lần, trong 19 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Các pác cho mình hỏi trong thiết kế khi nào thì sử dụng ACB 3P và khi nào sử dụng ACB 4p ah? Xin cảm ơn

    7. #326
      Tham gia
      24-12-2008
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Em đã post bên kia giờ mới thấy ở đây.

      Em có cái ABB Emax 5000 amp trong tủ tổng, nó lắp PR121 và bảo vệ chạm đất. Giờ muốn thêm chức năng bảo vệ thấp áp với mất pha thì lắp YU vào có được không ạ. Cụ nào hướng dẫn em chi tiết hoặc nhận làm giúp với.

      Còn bảo vệ quá áp thì phải làm sao ạ?

    8. #327
      Tham gia
      19-07-2017
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB

      Trích dẫn Gửi bởi dkc05 Xem bài viết
      Hôm nay rảnh, tiếp tục bàn luận về vấn đề này:
      MCB is stand for miniture circuit breaker.It is for low
      voltages.
      (là chữa viết tắt của Miniature Circuit Bkeaker, dùng cho đa thấp)
      MCCB is stand for moulded case circuit breaker. It is for medium voltages.which use ark
      quenching device as AIR which is used upto 500 Amps only
      (là chữa viết tắt của Moulded Case Circuit Bkeaker, dùng cho đa trung bình dòng tối đa 500Amps)
      ACB is stand for Air circuit breaker.It is for high voltages.air circuit breaker which use quenching device as air and used upto 3000 Amps at 415 volts.USE FOR PROTECTION IN TRANSMISSON OF POWER IN POWER PLANT
      (là chữa viết tắt của Air Circuit Bkeaker, dùng cho đa cao,dùng không khí dập hồ quang dòng diện lên tới 3000Amps ở đa 415V. Dùng bảo vệ trên đường dây truyền tải , trong nhà máy điện)
      VCB:vaccum circuit breaker which use ark quenching device as a vaccum and used for 415 volts.6.6 KV,10 KV,33 KV,110
      KV,220 KV also. USE FOR PROTECTION IN DISTRIBUTION OF POWER IN POWER PLANT
      (là chữa viết tắt của Vaccum Circuit Bkeaker, dùng cho đa cao,dùng chân không dập hồ quang, ở các cấp đa 415 volts.6.6 KV,10 KV,33 KV,110 , bảo vệ trên đường dây truyền tải , trong nhà máy điện)
      Chào các bác! Em mới vào,cũng không phải dân chuyên điện. Các bác có thể giúp em tìm nguyên nhân và cách khắc phục sự cố ACB không đóng được từ điều khiển của máy phát không ạ? Bên em có 2 tổ máy 1100KVA hòa đồng bộ,điều khiển là Deepsea 8610 . Cả 2 máy dùng máy cắt ACB của hãng Schneider. Nếu dùng đóng cắt thao tác bằng tay trên ACB thì vẫn ok. Em đã kiểm tra dây điều khiển,không thấy bị chuột gặm hay bị tuột ở đâu cả. Mong các bác chỉ giáo. Thanks các bác nhiều!

    Trang 33 của 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 2330313233

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016