      Mặc định Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Em chào admin và cả nhà!
      Hiện tại Em đang vận hành trong 1 nhà máy may mặc, có gặp vấn đề về sụt áp 1 pha so với 2 pha còn lại cụ thể như sau:
      Hệ thống điện của em có hiện tượng sụt áp 1 pha ( Pha A-N đo tại các tủ phân xưởng 200V; các pha còn lại B-N, C-N lần lượt là 219, 220 VAC). Đặc điểm hệ thống điện cty em như sau:
      - Sử dụng máy biến thế ABB 2500KVA; 22kV/0,4kV; đấu nối qua tủ hạ thế LV tại trạm, và được truyền dẫn tới các phân xưởng may cách 500m bằng đường busway 4000A, Schneider; hiện tại tải thực tế chạy max 2400A (~60%)
      - Điện áp: Đo tại trạm tủ LV thì rất cân pha. A, B, C lần lượt là 220; 221; 221. Đo tại tủ phân xưởng bị lệch như trên ạ.
      - Dòng pha A,B,C lần lượt tại tủ phân xưởng 1000, 1100, 1050.
      - đặc điểm phụ tải: 90% động cơ bao gồm đọng cơ 1 pha 0,75kW, 3 pha 0,75 tới 3kW, và Chiller 200kW.
      - Cos phi tại tủ phân xưởng luôn đạt 0,92, Cos phi trạm điện 0.95
      Vậy rất mong được sự giải đáp, tư vấn, thảo luận cùng mọi người!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-09-2017
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Cả nhà không có ai từng gặp vấn đề như em ạ? Mọi người chỉ giáo em với ạ? Em cảm ơn

    3. #3
      Tham gia
      01-09-2017
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Cả nhà không có ai thích chủ đề này ạ? Mọi người đâu hết rồi ạ? Tks All

    4. #4
      Tham gia
      17-02-2014
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Anh thử đổi pha tại tủ LV xem như thế nào.

    5. #5
      Tham gia
      15-05-2018
      Địa chỉ
      65 Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      - Hiện tượng sụt áp xảy ra khi nào:
      + Tắt hết phụ tải có bị sụt áp không ?
      + Có phụ tải: với phụ tải nào thị bị sụt áp nhiều ?

    6. #6
      Tham gia
      01-09-2017
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Trích dẫn Gửi bởi longtada Xem bài viết
      Anh thử đổi pha tại tủ LV xem như thế nào.
      Hi Bạn, Mình đổi pha rồi ko được bạn à.
      Ví dụ nguồn A B C; Tải tương ứng mình gọi a b c. Mình đã đổi b vào A; c vào B, b vào C. Nhưng vẫn bị sụt A như cũ.
      Như trên mình cũng nói, tải của mình cân pha. Thậm trí pha A dòng còn nhỏ nhất.

      Thanks

      Trích dẫn Gửi bởi thanhpp Xem bài viết
      - Hiện tượng sụt áp xảy ra khi nào:
      + Tắt hết phụ tải có bị sụt áp không ?
      + Có phụ tải: với phụ tải nào thị bị sụt áp nhiều ?
      Hi Bạn,
      + Tắt hết phụ tải có bị sụt áp không ? Ko bạn à. Nếu chạy ko tải thì chỉ lệch 1 VAC, Chạy 50% lệch 10VAC, chạy 100% tải lệch 20VAC.
      +Có phụ tải: với phụ tải nào thị bị sụt áp nhiều ?[/QUOTE]: Do tính chất tải 3 pha của mình đều như nhau. Nên ý này mình trả lời như ý 1.

      Thanks

    7. #7
      Tham gia
      15-05-2018
      Địa chỉ
      65 Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Chào bạn,
      - Sụt áp tại pha A gây ra do phụ tải
      - Bạn đã hoán đổi pha tại tủ hạ thế LV tại trạm nhưng vẫn bị sụt áp
      ==> đường dẫn kết nối từ tủ LV tại trạm đến tủ phân phối tại xưỡng có vấn đề
      Đường truyền dẫn tới các phân xưởng may cách 500m bằng đường busway 4000A, Schneider --> bạn kiểm tra lại thanh busbar:
      + Thanh cùng kích thước vơi pha B, C không ?
      + Có thanh nào hỏng không
      + Kiểm tra lại tất cả điểm kết nối của thanh busbar

    8. #8
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      894
      Cảm ơn
      237
      Được cảm ơn 530 lần, trong 418 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Dỉ nhiên là Bạn không thể gọi Nhà đèn tới đề bghị câu cái máy Biến áp xuống thay cái mới xem thử được ,,,Bạn đả tráo thứ tự các đầu dây nhưng lúc nào nó củng sụt áp ngay pha A .Vậy không phải do dây dẩn ,không phải do tiếp xúc kém ,không phải do Thanh cái,không phải do Bussh way .....Vậy còn một chổ nửa là cái CB tổng 1,2 ngàn Amp ấy .CB tồng nhà máy ,ATS chuyển nhánh vào máy phát ,,cầu dao đảo nếu có phải kiềm tra lại ,,,Nhất là cái CB tổng ấy .nó lù lù một đống khổng lồ mấy chục triệu vây á-- mà cũng thay mới đấy Bạn Buồn buồn cả nhà máy đang chạy .Bạn ra tủ điện cái đút cái cán tay đòn kéo CB tổng xuống cái Bốp rồi cho tay vào rờ phía dưới pha A hay cho mùi vào ngửi là biết liền .Hay đi mượn cái súng đo nhiệt Laser hồng ngoại chỉa vô dò nhiệt điện sống ấy Hy vọng sẽ tìm ra.Mình đã thay 2 cái CB 500A va 1500A như thế rồi ấy ...

    9. #9
      Tham gia
      01-09-2017
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Sụt áp 1 pha trong Hệ thống điện nhà máy May mặc

      Trích dẫn Gửi bởi thanhpp Xem bài viết
      Chào bạn,
      - Sụt áp tại pha A gây ra do phụ tải
      - Bạn đã hoán đổi pha tại tủ hạ thế LV tại trạm nhưng vẫn bị sụt áp
      ==> đường dẫn kết nối từ tủ LV tại trạm đến tủ phân phối tại xưỡng có vấn đề
      Đường truyền dẫn tới các phân xưởng may cách 500m bằng đường busway 4000A, Schneider --> bạn kiểm tra lại thanh busbar:
      + Thanh cùng kích thước vơi pha B, C không ?
      + Có thanh nào hỏng không
      + Kiểm tra lại tất cả điểm kết nối của thanh busbar
      Hi Bạn,
      BusWay mình cũng kiểm tra Scan nhiệt: ko có gì bất thường. nhiệt độ toàn tuyến đều đều nhau. lệch nhau 1 độ ở 1 số điểm thôi.
      Bus mình cũng cho điện trở tiếp xúc không vấn đề gì, 3 pha điện trở rất cân nhau.

      Thanks

      Trích dẫn Gửi bởi ong gia Xem bài viết
      Dỉ nhiên là Bạn không thể gọi Nhà đèn tới đề bghị câu cái máy Biến áp xuống thay cái mới xem thử được ,,,Bạn đả tráo thứ tự các đầu dây nhưng lúc nào nó củng sụt áp ngay pha A .Vậy không phải do dây dẩn ,không phải do tiếp xúc kém ,không phải do Thanh cái,không phải do Bussh way .....Vậy còn một chổ nửa là cái CB tổng 1,2 ngàn Amp ấy .CB tồng nhà máy ,ATS chuyển nhánh vào máy phát ,,cầu dao đảo nếu có phải kiềm tra lại ,,,Nhất là cái CB tổng ấy .nó lù lù một đống khổng lồ mấy chục triệu vây á-- mà cũng thay mới đấy Bạn Buồn buồn cả nhà máy đang chạy .Bạn ra tủ điện cái đút cái cán tay đòn kéo CB tổng xuống cái Bốp rồi cho tay vào rờ phía dưới pha A hay cho mùi vào ngửi là biết liền .Hay đi mượn cái súng đo nhiệt Laser hồng ngoại chỉa vô dò nhiệt điện sống ấy Hy vọng sẽ tìm ra.Mình đã thay 2 cái CB 500A va 1500A như thế rồi ấy ...
      Hi Bạn,
      1. Mình Scan nhiệt ACB ko bất thường.
      2. Mình đo điện trở tiếp xúc ACB cũng không việc gì.

      Thanks

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những tính năng nào sẽ trở nên quan trọng trong đèn đường LED trong tương lai?
      Bởi minhgiakhanh trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-06-2018, 09:44
    2. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    3. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016