      Mặc định Ðề: Điện áp định mức của CSV ?

      Trích dẫn Gửi bởi Mirror Xem bài viết
      Tại sao điện áp hệ thống là 220KV nhưng điện áp định mức của CSV lại chỉ có 165KV nhỉ ? Hay 165 đây là điện áp dư trên CSV khi nó bị chọc thủng ? Nó nối song song với hệ thống mà ?
      220kV là điện áp dây. Chống sét van đặt ở từng pha nên chỉ cấn điện áp của chống sét van lớn hơn điện áp pha chút ít là được.
      Mình đoán đại vậy, hổng biết trúng không nữa.
      iem hổng biết gì hết chơn á.

    4. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 308 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Điện áp định mức của CSV ?

      Trích dẫn Gửi bởi Mirror Xem bài viết
      Tại sao điện áp hệ thống là 220KV nhưng điện áp định mức của CSV lại chỉ có 165KV nhỉ ? Hay 165 đây là điện áp dư trên CSV khi nó bị chọc thủng ? Nó nối song song với hệ thống mà ?
      Chống sét van một đầu được đấu từ 1 pha đầu còn lại nối đất nên nó chỉ chịu điện áp pha. Upha = Uday/1,73 (220kV/1.73= 127kV). Với CSV của bạn có Udm=165kV là đúng rồi.
      Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?

    6. The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:


    7. #4
      Tham gia
      03-06-2010
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      58
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Điện áp định mức của CSV ?

      Chính xác, Cấp điện áp 22kV thường chọn chống sét van LA-18

    8. #5
      Tham gia
      25-12-2010
      Địa chỉ
      Binh Định
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Điện áp định mức của CSV ?

      bac Toanga nói đúng rồi đấy, lưới 220kV nhưng điện áp pha chỉ có 127kV thôi nên điện áp làm việc cho CSV lớn hơn đó một chút. Người ta đã tính toán cả rồi đó mấy bac ạh.
      +++---o0o---+++
      các bạn để ý xem các CSV của các lưới khác cung thế vd như lưới 110kV nhưng điện áp CSV chỉ có 96kV thôi ........
      chúc các bạn vui vẻ và có nhiều câu hỏi thú vị bổ trợ chia sẻ thêm kiến thức cho các anh em nha

    9. Những thành viên đã cảm ơn phanlam19 vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,881 lần, trong 549 bài

      Mặc định Ðề: Điện áp định mức của CSV ?

      điện thế trên chống sét van là điện thế 1 pha, vì vậy nên khi tính toán điện thế cho chống sét van, người ta lấy điện áp dây chia cho căn 3 ( điện áp pha). vì vậy mới có kết quả như các bác trên.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    11. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016