      Mặc định Ðề: Quá-Thiếu kích thích Máy Phát ??????

      Trích dẫn Gửi bởi Hoàng Uy Viễn Xem bài viết
      Hiện tượng quá kích thích:
      -Là trường hợp dòng kích từ máy phát điện tăng cao,vượt quá giá trị giới hạn cho phép. Ngoài ra, khi khởi động một tổ máy, lúc tốc độ quay của Rotor còn thấp, tần số phát ra sẽ thấp. Khi đó, bộ điều chỉnh điện áp tự động sẽ có khuynh hướng tăng dòng kích từ lên sao cho đủ điện áp đầu ra máy phát. Điều này cũng dẫn đến quá kích thích.
      -Khi máy phát quá kích thích sẽ dẫn đến công suất vô công Q tăng, cuộn dây rotor sẽ bị quá nhiệt, các thiết bị nối vào đầu cực máy phát như biến thế chính, máy biến áp tự dùng ... sẽ bị quá kích thích, bão hòa từ hóa, và gây quá nhiệt.
      -Quá kích từ là nguyên nhân gây ra quá nhiệt máy phát. Để bảo vệ quá kích từ máy phát, thường dùng bộ giới hạn quá kích từ. Bộ giới hạn kích từ có mục đích là bảo vệ máy phát không bị quá nhiệt do quá dòng kích từ. Bộ giới hạn này còn được biết như bộ giới hạn kích từ cực đại.
      Cuộn kích từ máy phát được thiết kế hoạt động liên tục tại một giá trị đáp ứng tải định mức. Nhiệt độ phát nóng thì cuộn kích từ rotor máy phát quá tải được thiết kế theo tiêu chuẩn thí dụ như đường cong sau:



      Hiện tượng thiếu kích thích:
      -Là trường hợp dòng kích từ giảm xuống quá giá trị cho phép, nếu dòng kích từ giảm đến 0 sẽ gây hiện tượng mất kích từ máy phát.

      -Khi máy phát thiếu kích thích sẽ dẫn đến công suất vô công Q giảm, điện áp đầu cực máy phát giảm theo, thiếu kích từ là nguyên nhân gây ra quá nhiệt Stator máy phát điện.
      -Đặc biệt, khi máy phát bị mất dòng điện kích từ (máy phát bị mất kích thích) thì dẫn đến máy phát sẽ nhận công suất Q từ lưới về, luợng Q càng lớn thì khả năng stator bị quá dòng điện càng nhanh.Khi từ trường giảm đến mức làm cho máy phát không thể chuyển công suất cơ thành công suất điện được nữa thì máy sẽ bị mất đồng bộ, tốc độ tăng lên nhanh chóng làm cho máy bị vượt tốc. Nếu máy phát có công suất lớn sẽ gây mất ổn định hệ thống.


      Sự phối hợp giữa phần tử thiếu, mất kích từ và giới hạn ổn định.

      -Để bảo vệ thiếu kích từ máy phát. Thường dùng bộ giới hạn thiếu kích từ.
      Bộ giới hạn thiếu kích từ dùng để ngăn chặn sự giảm kích từ của máy phát tới mức mà ở đó giới hạn ổn định nhỏ (trạng thái xác lập) hoặc là vùng giới hạn nhiệt lõi stator bị vượt quá. Bộ giới hạn này được biết qua những tên khác nhau như bộ giới hạn thiếu kích từ dòng phản kháng và bộ giới hạn kích từ cực tiểu.
      Cho em hỏi anh trích từ sách nào thế ạ!

    2. #12
      Tham gia
      27-08-2015
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Quá-Thiếu kích thích Máy Phát ??????

      Làm thế nào để post bản vẽ lên để ae mình tham khảo đây nhỉ

    3. #13
      Tham gia
      19-05-2015
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Ðề: Quá-Thiếu kích thích Máy Phát ??????

      chào bác Quocthai
      bác có thể hướng dẫn hay có tài liệu nào hướng dẫn xây dựng được đường cong P-Q như bác đưa đưa lên không? thank bác

    4. #14
      Tham gia
      16-05-2011
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: Ðề: Quá-Thiếu kích thích Máy Phát ??????

      Trích dẫn Gửi bởi Hoàng Uy Viễn Xem bài viết
      Hiện tượng quá kích thích:
      -Là trường hợp dòng kích từ máy phát điện tăng cao,vượt quá giá trị giới hạn cho phép. Ngoài ra, khi khởi động một tổ máy, lúc tốc độ quay của Rotor còn thấp, tần số phát ra sẽ thấp. Khi đó, bộ điều chỉnh điện áp tự động sẽ có khuynh hướng tăng dòng kích từ lên sao cho đủ điện áp đầu ra máy phát. Điều này cũng dẫn đến quá kích thích.
      -Khi máy phát quá kích thích sẽ dẫn đến công suất vô công Q tăng, cuộn dây rotor sẽ bị quá nhiệt, các thiết bị nối vào đầu cực máy phát như biến thế chính, máy biến áp tự dùng ... sẽ bị quá kích thích, bão hòa từ hóa, và gây quá nhiệt.
      -Quá kích từ là nguyên nhân gây ra quá nhiệt máy phát. Để bảo vệ quá kích từ máy phát, thường dùng bộ giới hạn quá kích từ. Bộ giới hạn kích từ có mục đích là bảo vệ máy phát không bị quá nhiệt do quá dòng kích từ. Bộ giới hạn này còn được biết như bộ giới hạn kích từ cực đại.
      Cuộn kích từ máy phát được thiết kế hoạt động liên tục tại một giá trị đáp ứng tải định mức. Nhiệt độ phát nóng thì cuộn kích từ rotor máy phát quá tải được thiết kế theo tiêu chuẩn thí dụ như đường cong sau:



      Hiện tượng thiếu kích thích:
      -Là trường hợp dòng kích từ giảm xuống quá giá trị cho phép, nếu dòng kích từ giảm đến 0 sẽ gây hiện tượng mất kích từ máy phát.

      -Khi máy phát thiếu kích thích sẽ dẫn đến công suất vô công Q giảm, điện áp đầu cực máy phát giảm theo, thiếu kích từ là nguyên nhân gây ra quá nhiệt Stator máy phát điện.
      -Đặc biệt, khi máy phát bị mất dòng điện kích từ (máy phát bị mất kích thích) thì dẫn đến máy phát sẽ nhận công suất Q từ lưới về, luợng Q càng lớn thì khả năng stator bị quá dòng điện càng nhanh.Khi từ trường giảm đến mức làm cho máy phát không thể chuyển công suất cơ thành công suất điện được nữa thì máy sẽ bị mất đồng bộ, tốc độ tăng lên nhanh chóng làm cho máy bị vượt tốc. Nếu máy phát có công suất lớn sẽ gây mất ổn định hệ thống.


      Sự phối hợp giữa phần tử thiếu, mất kích từ và giới hạn ổn định.

      -Để bảo vệ thiếu kích từ máy phát. Thường dùng bộ giới hạn thiếu kích từ.
      Bộ giới hạn thiếu kích từ dùng để ngăn chặn sự giảm kích từ của máy phát tới mức mà ở đó giới hạn ổn định nhỏ (trạng thái xác lập) hoặc là vùng giới hạn nhiệt lõi stator bị vượt quá. Bộ giới hạn này được biết qua những tên khác nhau như bộ giới hạn thiếu kích từ dòng phản kháng và bộ giới hạn kích từ cực tiểu.
      Cho mình hỏi ngu cái là tại sao khi thiếu kích thích nhận q về mà lại làm quá dòng stator làm quá nhiệt stator, sẳn cho mình hỏi nguyên lý làm việc của bv thiếu kích thích với có nhiều chỗ viết mà đọc ko hiểu
      -----Webdien.com----Chữ ký------
      VMT1202
      HP:01642872985
      Thanks

    Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-08-2016, 10:52
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016