Thưa anh em,
Vừa rồi có một số anh em gửi mail cho mình về dòng sản phẩm VS1, VS2,..QSC, QS1..về linh kiện thay thế và tool lập trình. Nhưng mail nhiều quá bị trôi không tìm lại hết được. Cùng một câu hỏi và nội dung tương tự thì hôm nay theo những thông tin mình nắm được từ hãng xin chia sẻ với anh em như sau.

1. Với dòng QSC, QS1, QS4 tên thường gọi là Quick Start dòng này đi kèm phần mềm QS-CU để lập trình, công cụ và các làm cũng rất đơn giản. Function thấy ok nhưng tốc độ xử lý hơi chậm, quy mô nhỏ. Chậm so với dòng cao hơn như EST-3, EST-3x.. thôi chứ so với Hochiki thì function và dung lượng hệ thống vẫn vượt trội vì 1 loop của nó dc 250 địa chỉ. Dòng này thịnh hành từ 2008 trở về trước. Đến 2010 thì ngừng sản xuất và hiện nay gần như không còn bán tại việt Nam. Nếu cần thì chỉ còn hàng stock bên các nước khác. Dòng này có thể dùng tủ VS1, VS4 để thay thế với yêu cầu tương đương.

2. Với dòng tủ EST-3 là dòng phát triển từ EST-2 lên. Và tương lai gần sẽ lên đời EST4
"SAN ANTONIO, Texas, June 17, 2019 — Edwards is pleased to introduce EST4" Với dòng này vẫn sử dụng được các thiết bị cũ và dòng đầu báo hiện tại. Đồng thời thích hợp tính IPV6 vào tủ trung tâm nên có thể gửi thư và cấu hình thiết bị qua mạng. Và đi kèm dòng đầu báo mới đáp ứng tiêu chuẩn UL 268, 7th edition. Dự kiến bán thương mại đại trà vào năm sau 2020

3. Dòng IO32, IO64 dòng này là dòng phát triển riêng cho các tòa nhà có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên nhỏ là so với nước ngoài chứ nếu ở nước ta thì 4 loop x 250 = 1000 địa chỉ. Cộng với 24 tủ kết nối thì lên 24000 địa chỉ, bản thân em nghĩ như thế cũng thoải mái rồi.
Có thể hiểu ở đây nhỏ là nhỏ trên đơn vị dung lượng tủ. Dòng này hiện nay bên UTC đã chuyển sang thương mại với tên mới là VS1, VS4 có update và căn chỉnh thêm. Nhưng brand thì không phải là Edward mà là Kidde fire . Edwards phát triển dòng EST-3x với quy mô nhỏ thay cho dòng này

4. Dòng VS1, VS4, VM đây là dòng sản phẩm tách riêng trong phân nhánh của EDWARD-UTC. Phần dòng sản phẩm này thay thế cho toàn bộ dòng QS1, QSC, QS4 mà trước đây phát triển. Song song với cái đó dòng VM1 với cấu hình hệ thống cao hơn QS4 và tương đương với EST-3X để phát triển cho các tòa nhà có quy mô mức trung bình. Theo cảm quan của mình thì mức bình thường của họ là mức khá to của mình. Tương ứng với tòa nhà 1000 căn và cao khoảng 30 tầng thì ăn 1 tủ. Còn bao nhiêu tòa thì ăn bấy nhiêu tủ. Tuy nhiên một hệ thống 24 tòa 30 tầng nối hết với nhau thì bản thân em thấy ở chúng ta không có nhiều.
...

Bài toán anh em hay vướng với dòng QS4, QS1...
1. Tủ hết thời thay linh kiện mua ở đâu
Trả lời: Kiểm tra lại stock quang asean, Taiwan... tuy nhiên giá sẽ cao hơn mức bình thường 20%. Một số Part không còn.

2. Tủ hỏng hẳn muốn thay tương đương và tận dụng lại hệ cũ.
Trả lời: Tủ hỏng hẳn nhưng đầu báo module vẫn còn có thể thay thế bằng tủ VS1, VS4...
vẫn đảm báo kết nối và chức năng ổn hơn.

3. Vừa muốn nâng cấp vừa muốn thay thế
Trả lời : Dùng dòng tủ VM1 thay thế được và mở rộng dễ hơn vì có kết nối network với các tủ.


Đây là những thông tin cho các anh em đã từng làm với Edwards hoặc va phải dòng sản phẩm này. Bên mình thuộc phân phối bán hàng KIDDE- UTC, nên tập trung vào sản phẩm và phần mềm đi kèm.

Mỗi dự án một cái vướng khác nhau, mình cũng mải nên tranh thủ gửi thông tin đại chúng với mọi người.

Thank You,
Don Nguyen