• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


      Schneider Electric

  • Trang 1 của 19 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 181
    1. #1
      Tham gia
      16-12-2010
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 20 lần, trong 16 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...


    2. Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      482
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 261 lần, trong 169 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      trạm biến áp trung gian là trạm biến điện từ cao áp 110kv xuống 35,22,10kv
      hoặc trung áp xuống trung áp như 35->10kv chưa nghe nói trạm trung gian để dự phòng.Trạm phân phối có trạm khách hàng và trạm công cộng(ko biết còn không)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:36.

    4. The Following 6 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      01-01-2011
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 6 lần, trong 2 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      TBA trung gian(dự phòng mất điện TBA chính) cái này sai nhé , no có phải ắc quy đâu mà dự phòng được , trạm biến áp trung gian là trạm biến điện từ cao áp 110kv xuống 35,22,10kv = chuẩn luôn . Từ các trạm trung gian sẽ có các lộ đường dây đi ra ngoài để cấp cho TBA công cộng , TBA của KH . .
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:36.
      có muốn thế này ko

    6. The Following 5 Users Say Thank You to Gaubu For This Useful Post:


    7. #4
      Tham gia
      16-12-2010
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 20 lần, trong 16 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      Các bác giúp em với,em để ý thấy mỗi khi thao tác đóng cắt máy cắt phía 22KV thì trên ô cảnh báo của tủ có F74 sáng lên rồi tắt đi.Như vậy mỗi khi thao tác đóng,cắt MC đều phải qua role F74,mà em không hiểu nó phải qua role đó để làm gì vậy và nếu không qua nó thì sẽ như thế nào?Nhân tiện các bác giải thích giúp em nguyên lý làm việc của role F74 luôn nha,mà F74 là role giám sát mạch đóng cắt hay là chỉ giám sát mạch cắt thôi vậy máy bác?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:37.

    8. #5
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 300 lần, trong 90 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      Hơ hơ lạ nhỉ. Cách gọi các trạm là do thói quen thôi. Tớ thấy thường được gọi thế này:
      1. Trạm 110kV: 110/35(22)/6(10)kV
      2. Trạm trung gian: 35/6(10)kV
      3. Trạm phân phối khu vực: Là các trạm có thứ cấp = 0.4kV cấp các lộ dân dụng.
      4. Trạm biến áp chiếu sáng: Dùng cho chiếu sáng đường giao thông.
      5. Trạm khách hàng: Là các trạm có thứ cấp = 0.4kV cấp cho riêng khách hàng là công ty nào đó.
      6. F74 là rơle giám sát mạch cắt và đóng. Khi bạn đóng MC F74 sáng lên để báo tình trạng đưa vào làm việc thôi. Chức năng chính của con này là nếu các rơle ra lệnh cắt chưa được giải trừ thì giám sát mạch cắt sẽ tách mạch đóng ra -> bạn không thể thao tác đóng được. Ngoài ra khi mạch thao tác bị hư hỏng ( cháy cuộn đóng hay cuộn cắt hoặc mạch bị lỗi nó cũng báo tín hiệu). Mình nhớ hình như nó có tên tiếng Anh là supervision coil thì phải. Lâu rồi + già rồi = hay quên. Ka ka
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:37.
      Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?


    9. #6
      Tham gia
      16-12-2010
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 20 lần, trong 16 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      các bác cho em hỏi làm sao để nhận biết được thế nào là sơ đồ cầu trong và sơ đồ cầu ngoài?chỉ giúp em với
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.

    10. Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,340
      Cảm ơn
      1,273
      Được cảm ơn 1,525 lần, trong 718 bài

      Mặc định Ðề: các bác cho em hỏi với?

      Trích dẫn Gửi bởi duykhpc Xem bài viết
      các bác cho em hỏi làm sao để nhận biết được thế nào là sơ đồ cầu trong và sơ đồ cầu ngoài?chỉ giúp em với
      Trước đây, anh Nguyenhoanui có giải thích trong toppic của bạn rồi mà, bạn xem lại đi nha.
      iem hổng biết gì hết chơn á.

    12. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      16-12-2010
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 20 lần, trong 16 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      Các bác ơi TI chân sứ được đặt dưới chân sứ của các cực đầu vào và ra của MBA phải không mấy bác?có gì sai các bác chỉ giúp em.(TI chân sứ phía 110 và 22)
      Còn sơ đồ cầu ngoài có phải là nhìn vào MC nằm ngoài Thanh Cái nó là cầu nối cấp nguồn từ đường dây vào cho Thanh cái đúng không mấy bác?còn sơ đồ cầu trong là không có MC ngoài đường dây mà chỉ có MC nằm giữa thanh cái 110 và MBA đúng không ạ?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.

    14. #9
      Tham gia
      31-10-2010
      Bài viết
      1,340
      Cảm ơn
      1,273
      Được cảm ơn 1,525 lần, trong 718 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      Trích dẫn Gửi bởi duykhpc Xem bài viết
      Các bác ơi TI chân sứ được đặt dưới chân sứ của các cực đầu vào và ra của MBA phải không mấy bác?có gì sai các bác chỉ giúp em.(TI chân sứ phía 110 và 22)
      Còn sơ đồ cầu ngoài có phải là nhìn vào MC nằm ngoài Thanh Cái nó là cầu nối cấp nguồn từ đường dây vào cho Thanh cái đúng không mấy bác?còn sơ đồ cầu trong là không có MC ngoài đường dây mà chỉ có MC nằm giữa thanh cái 110 và MBA đúng không ạ?
      Cái màu đỏ đúng rùi đó bạn.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.
      iem hổng biết gì hết chơn á.

    15. The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:


    16. #10
      Tham gia
      16-12-2010
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 20 lần, trong 16 bài

      Mặc định Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...

      Các bác ơi vì sao TI phía 110 lại được đặt trước chống sét van (CSV bảo vệ phía 110 MBA)vậy,nó có thể đặt sau chống sét van hướng về MBA được kg?vì sao vậy?
      Sẵn đây các bác giúp em luôn:theo em được biết thì để ktra điều kiện hòa thì dùng TU một pha lấy áp cấp cho role f25,nếu dùng TU 3 pha vậy có được không?vì nếu dùng 3 pha thì mình mới ktra được đủ đk hòa về áp,tần số và độ lệch pha được chứ?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.