theo em được biết thì trong hệ thống lưới điện của điện lực gồm có các loại trạm biến áp:TBA chính(cấp điện áp trên 110kv),TBA trung gian(dự phòng mất điện TBA chính),TBA khách hàng,TBA phân phối.Như vậy còn có thêm TBA nào nữa nhờ các bác chỉ dùm?
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Ý nghĩa của cos(phi) và bù CS phản kháng!!
- Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
- hướng dẫn thiết kế trạm biến áp
- Hình ảnh một số thiết bị điện trong trạm và nhà máy điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
- Giới thiệu sơ về nhà máy điện--nhà máy thủy điện
- Hệ thống Scada trong TBA
- so sánh các loại trạm biến áp trong đô thị
- ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
- Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
- Hhình ảnh về xâm thực tua bin francis
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
-
Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:
-
-
30-12-2010, 19:26 #2
Ðề: Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
trạm biến áp trung gian là trạm biến điện từ cao áp 110kv xuống 35,22,10kv
hoặc trung áp xuống trung áp như 35->10kv chưa nghe nói trạm trung gian để dự phòng.Trạm phân phối có trạm khách hàng và trạm công cộng(ko biết còn không)Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:36.
-
The Following 6 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
-
01-01-2011, 11:50 #3
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
TBA trung gian(dự phòng mất điện TBA chính) cái này sai nhé , no có phải ắc quy đâu mà dự phòng được , trạm biến áp trung gian là trạm biến điện từ cao áp 110kv xuống 35,22,10kv = chuẩn luôn . Từ các trạm trung gian sẽ có các lộ đường dây đi ra ngoài để cấp cho TBA công cộng , TBA của KH . .
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:36.
có muốn thế này ko
-
The Following 7 Users Say Thank You to Gaubu For This Useful Post:
-
01-01-2011, 13:49 #4
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
Các bác giúp em với,em để ý thấy mỗi khi thao tác đóng cắt máy cắt phía 22KV thì trên ô cảnh báo của tủ có F74 sáng lên rồi tắt đi.Như vậy mỗi khi thao tác đóng,cắt MC đều phải qua role F74,mà em không hiểu nó phải qua role đó để làm gì vậy và nếu không qua nó thì sẽ như thế nào?Nhân tiện các bác giải thích giúp em nguyên lý làm việc của role F74 luôn nha,mà F74 là role giám sát mạch đóng cắt hay là chỉ giám sát mạch cắt thôi vậy máy bác?
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:37.
-
02-01-2011, 17:35 #5
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
Hơ hơ lạ nhỉ. Cách gọi các trạm là do thói quen thôi. Tớ thấy thường được gọi thế này:
1. Trạm 110kV: 110/35(22)/6(10)kV
2. Trạm trung gian: 35/6(10)kV
3. Trạm phân phối khu vực: Là các trạm có thứ cấp = 0.4kV cấp các lộ dân dụng.
4. Trạm biến áp chiếu sáng: Dùng cho chiếu sáng đường giao thông.
5. Trạm khách hàng: Là các trạm có thứ cấp = 0.4kV cấp cho riêng khách hàng là công ty nào đó.
6. F74 là rơle giám sát mạch cắt và đóng. Khi bạn đóng MC F74 sáng lên để báo tình trạng đưa vào làm việc thôi. Chức năng chính của con này là nếu các rơle ra lệnh cắt chưa được giải trừ thì giám sát mạch cắt sẽ tách mạch đóng ra -> bạn không thể thao tác đóng được. Ngoài ra khi mạch thao tác bị hư hỏng ( cháy cuộn đóng hay cuộn cắt hoặc mạch bị lỗi nó cũng báo tín hiệu). Mình nhớ hình như nó có tên tiếng Anh là supervision coil thì phải. Lâu rồi + già rồi = hay quên. Ka kaSửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:37.
Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?
-
The Following 20 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
-
04-01-2011, 20:41 #6
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
các bác cho em hỏi làm sao để nhận biết được thế nào là sơ đồ cầu trong và sơ đồ cầu ngoài?chỉ giúp em với
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.
-
Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:
-
04-01-2011, 20:55 #7
-
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
-
06-01-2011, 10:29 #8
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
Các bác ơi TI chân sứ được đặt dưới chân sứ của các cực đầu vào và ra của MBA phải không mấy bác?có gì sai các bác chỉ giúp em.(TI chân sứ phía 110 và 22)
Còn sơ đồ cầu ngoài có phải là nhìn vào MC nằm ngoài Thanh Cái nó là cầu nối cấp nguồn từ đường dây vào cho Thanh cái đúng không mấy bác?còn sơ đồ cầu trong là không có MC ngoài đường dây mà chỉ có MC nằm giữa thanh cái 110 và MBA đúng không ạ?Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 11:38.
-
06-01-2011, 10:34 #9
-
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
-
08-01-2011, 16:18 #10
Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
Các bác ơi vì sao TI phía 110 lại được đặt trước chống sét van (CSV bảo vệ phía 110 MBA)vậy,nó có thể đặt sau chống sét van hướng về MBA được kg?vì sao vậy?