      Mặc định Trong bảo vệ, tại sao người ta đã dùng relay nhiệt, CB, MCCB... nhưng lại thêm cầu chì nữa nhỉ?


    2. #2
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      tui ghĩ là do thiết bị đó có dòng ngắn mạch lớn nên người ta sử dụng thêm cầu chì ko thì dùng ACB là được vì ưu điểm của cầu chì là cắt dòng ngắn mạch rất lớn đến 120kA còn CB cắt lơn nhất là ACB cũng khoảng 50KA

    3. #3
      Tham gia
      31-12-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      cầu chì thường là thiết bị bảo vệ cả hệ.còn như các rơ le nhiệt thì lại thường làm việc với các thiết bị của phụ tải cần điều chỉnh hay bảo vệ ở nhiệt độ cần thiết.2 nữa nó cũng khá là nhạy nên ko dung thay cho cầu chì được

    4. #4
      Tham gia
      01-01-2010
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      315
      Cảm ơn
      143
      Được cảm ơn 146 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      theo m biết thì cầu chì chỉ dùng ở mạng hạ áp thôi
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com

    5. #5
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      Trích dẫn Gửi bởi cuongepu Xem bài viết
      theo m biết thì cầu chì chỉ dùng ở mạng hạ áp thôi
      nhưng bảo về biến áp là bên trung áp đó bác cái FCO đó

    6. #6
      Tham gia
      01-01-2010
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      315
      Cảm ơn
      143
      Được cảm ơn 146 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      nhưng bảo về biến áp là bên trung áp đó bác cái FCO đó
      bạn nói đúng ,m thiếu chút , khi điện áp lớn đến 35kV thì thường dùng loại cầu chì kiểu bắn hay còn gọi là cầu chì tự rơi (FCO)
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com

    7. #7
      Tham gia
      02-01-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      7
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      Mình cũng đang thắc mắc về vấn đề này, cảm ơn các bạn đã giải đáp.

    8. #8
      Tham gia
      06-06-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      không bỏ được đâu bạn ơi! aptomat kết hợp cầu chì bảo vệ ngắn mạch. bạn nên xem lại đường đặc tính của aptomat và của cầu chì đi. khi kết hợp thì nó sẽ ra được đường đặc tính như thế nào? mình có hình nhưng lười post lên quá!

    9. #9
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      395
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      chẳng qua thêm cầu chì để dự phòng thôi mà, lỡ thằng anh nó chết (MCB) thì thằng em (cầu chì) ra tay chứ sao. cầu chì tác động sau khi mcb ko tác động. thời gian chảy của cầu chì lớn hơn thời gian tác động của mcb mà, bỏ cũng đc ,chẳng sao cả. mà cầu chì thì rẻ mà, mắc chi ko dùng, đến khi trục trặc lại tốn tiền mua thiết bị mới.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi rubbi88 Xem bài viết
      không bỏ được đâu bạn ơi! aptomat kết hợp cầu chì bảo vệ ngắn mạch. bạn nên xem lại đường đặc tính của aptomat và của cầu chì đi. khi kết hợp thì nó sẽ ra được đường đặc tính như thế nào? mình có hình nhưng lười post lên quá!
      mcb bảo vệ cả ngắn mạch lẫn quá tải rùi.
      ELECTRICITY INDUSTRY

    10. #10
      Tham gia
      06-06-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu chì.!

      Mình không biết gửi hình lên bằng cách nào nhưng như thế này. Người ta kết hợp cầu chì vào nhằm mục đích là khi dòng ngắn mạch I rất lớn mà sau thời gian t khoảng 0,05s mới cắt thì quá chậm và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống.Khi kết hợp cầu chì thì thời gian cắt mạch t sẽ nhanh hơn khi đó cầu chì hoạt động trước,bạn nói như cầu chì hoạt động sau khi MCb chết là không hợp lí !

    11. The Following 2 Users Say Thank You to rubbi88 For This Useful Post:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Hỏi về cách chọn congtacto, relay nhiệt
      Bởi canon trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 20-09-2014, 11:29
    2. relay dòng điện, điện áp, tần số, góc pha, nhiệt độ cho motor
      Bởi trantoan.dtp trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-08-2014, 14:57
    3. Trợ giúp - Relay nhiệt có bảo vệ được mất pha động cơ?
      Bởi nikden trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 26-04-2013, 11:14
    4. Thảo luận - Nhận xét và thảo luận về Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, CONTACTOR, RELAY của hãng SHIHLIN - Đài Loan
      Bởi tdtjsc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 29-03-2012, 11:09
    5. Trả lời: 10
      Bài cuối: 09-05-2011, 21:04
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016