      Nhân dịp đầu năm chúc các anh chị 1-1-2011 Everyone Is Number One . vui khỏe,tiền nhiều nhiều
      Bí quá cần các anh chị giải đáp gấp vài câu sau nhé
      1. Tính điện áp lớp 12000/120v với số vòng dây đả có trong bản thiết kế
      2. nêu phương pháp xác đinh cực tính CT và PT ( lúc đang quấn dây và sau khi đúc nhựa)
      3. 1 trạm biến áp có công suất 320 kVA,15-22/o,4kV,3 pha :
      . nếu đo đếm ở phần hạ thế thì cần CT tỉ số bao nhiêu ?
      . nếu đo đếm ở phần trung thế ( phía 15-22kV) thì cần CT 2 cấp và PT tỉ số bao nhiêu?
      . giải thích ký hiệu CCX 0,5 ( cap chinh xac) và tác dụng của tải CT ( ví dụ 15VA) và tải PT ( ví dụ 50 VA)
      4. một CT 24kV tỉ số 50/5 A có` thể được dùng để xử dụng trongh việc đo đếm ở trạm biên thế có điện áp 15kV.nếu dược,hảy tính công suất trạm biến thế đó co thể phù hợp với bộ CT trên
      5. vẻ sơ dồ mạch điên có 3 PT và 3 CT lưới trung thế
      6. các hư hõng chủ yếu của PT và CT trong sản suất và vận hành và các phương pháp tránh rổ bề măt sản phẩm khi đúc nhựa
      cảm ơn admin và các anh chị webdien2011@yahoo.com

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      10-10-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp biến dòng đo lường trung thế CT,PT khô

      buồn nhỉ ko ai giúp mình sao ?

    3. #3
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 265 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp biến dòng đo lường trung thế CT,PT khô

      hỏi câu được rồi làm gì cả mớ thế ai trả lời nổi mỗi câu cho vào mỗi cái box cho hợp lí đi

    4. #4
      Tham gia
      09-05-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp biến dòng đo lường trung thế CT,PT khô

      mình chỉ có thể trả lởi bạn 1 phần câu số 4 : tất nhiên là có thể sử dụng CT 24 KV cho điện áp 15 KV ( quá tốt là đằng khác như ít ai sài vì khoảng cách cách điện làm cho CT 24KV lớn hơn CT 15KV)

    5. #5
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      128
      Cảm ơn
      44
      Được cảm ơn 108 lần, trong 48 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp biến dòng đo lường trung thế CT,PT khô

      Trích dẫn Gửi bởi luckyone Xem bài viết
      Nhân dịp đầu năm chúc các anh chị 1-1-2011 Everyone Is Number One . vui khỏe,tiền nhiều nhiều
      Bí quá cần các anh chị giải đáp gấp vài câu sau nhé
      1. Tính điện áp lớp 12000/120v với số vòng dây đả có trong bản thiết kế
      2. nêu phương pháp xác đinh cực tính CT và PT ( lúc đang quấn dây và sau khi đúc nhựa)
      3. 1 trạm biến áp có công suất 320 kVA,15-22/o,4kV,3 pha :
      . nếu đo đếm ở phần hạ thế thì cần CT tỉ số bao nhiêu ?
      . nếu đo đếm ở phần trung thế ( phía 15-22kV) thì cần CT 2 cấp và PT tỉ số bao nhiêu?
      . giải thích ký hiệu CCX 0,5 ( cap chinh xac) và tác dụng của tải CT ( ví dụ 15VA) và tải PT ( ví dụ 50 VA)
      4. một CT 24kV tỉ số 50/5 A có` thể được dùng để xử dụng trongh việc đo đếm ở trạm biên thế có điện áp 15kV.nếu dược,hảy tính công suất trạm biến thế đó co thể phù hợp với bộ CT trên
      5. vẻ sơ dồ mạch điên có 3 PT và 3 CT lưới trung thế
      6. các hư hõng chủ yếu của PT và CT trong sản suất và vận hành và các phương pháp tránh rổ bề măt sản phẩm khi đúc nhựa
      cảm ơn admin và các anh chị webdien2011@yahoo.com
      1. câu số 3:
      *chỉ số CT hạ thế
      S=√3Uht*Iht
      Iht=S/√3Uht = 320000/1.73/400 =462 A
      nên chọn CT có dòng nhất thứ >= 1.4 Iht = 1.4*462=647
      chọn CT 800/5
      *chỉ số CT trung thế
      tương tự như trên ta có
      Itt=S/ √3Utt = 320000/1.73/22000= 8.4 A
      chọn CT 20/5
      2. câu 5:
      gởi bạn sơ đồ đấu nối 3CT và 3VT bạn tham khảo nha

      http://www.data.webdien.com/free/dow...ad93cc7f935509

      còn máy ý khác mình ko rỏ lắm nhờ các bác giải thích giúp nhé
      @_@ (^_^) @_@
      Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
      chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....

    6. #6
      Tham gia
      02-04-2011
      Bài viết
      246
      Cảm ơn
      105
      Được cảm ơn 106 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: Chùm câu hỏi về Máy biến áp biến dòng đo lường trung thế CT,PT khô

      Mình có thấy 1 biến áp đo lường BV trị số như sau:
      6000/ \/3 /100/ \/3 /100/3
      50HZ; gruppa 1/1/1-0 far 1
      Các bạn có thể cho mình biết các trị số trên chỉ những gì không? cám ơn trước nha (\/3 - Căn 3)
      Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bởi hoanglong8713 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016