      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Bạn phải thiết kế bù công suất cho tòa nhà là bắt buộc nếu không muốn Điện lực phạt tiền. He..

      Kinh nghiệm để chọn tụ Bù cho hệ thống điện cung cấp cho toàn nhà là:

      Qbu= (0.4-0,5) x S với S là công suất danh định của Máy biến áp.

      Ví dụ: công suất cần thiết cung cấp cho toàn tòa nhà là 600 KVA. Vậy bạn chọn Công suất bù là 0.5x 600= 300 KVAr.

      Và bạn có thể chọn loại 50 KVAr cho mỗi Tụ, vậy hệ tụ bù của bạn sẽ là bù 6 cấp. Việc thiết kế lựa chọn tụ bù và cấp bù ( 6, 12... cấp) phụ thuộc vào đặc tính sử dụng tải.

      Bạn có thể tham khảo quyển 'Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC " để tìm hiểu thêm nhé.

      Cheer!
      YOU GET WHAT YOU GIVE!

    3. Những thành viên đã cảm ơn MYNAMEK vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      19-10-2009
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 8 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Chọn công suất tụ bù.
      Giả sử ta có công suất của tải là P
      Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 (trước khi bù)
      Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.
      Công suất phản kháng cần bù là QC = Px (tgφ1 - tgφ2) = 0,355xP

    5. The Following 5 Users Say Thank You to tri479 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      48
      Được cảm ơn 99 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi MYNAMEK Xem bài viết
      Bạn phải thiết kế bù công suất cho tòa nhà là bắt buộc nếu không muốn Điện lực phạt tiền. He..

      Kinh nghiệm để chọn tụ Bù cho hệ thống điện cung cấp cho toàn nhà là:

      Qbu= (0.4-0,5) x S với S là công suất danh định của Máy biến áp.

      Ví dụ: công suất cần thiết cung cấp cho toàn tòa nhà là 600 KVA. Vậy bạn chọn Công suất bù là 0.5x 600= 300 KVAr.

      Và bạn có thể chọn loại 50 KVAr cho mỗi Tụ, vậy hệ tụ bù của bạn sẽ là bù 6 cấp. Việc thiết kế lựa chọn tụ bù và cấp bù ( 6, 12... cấp) phụ thuộc vào đặc tính sử dụng tải.

      Bạn có thể tham khảo quyển 'Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC " để tìm hiểu thêm nhé.

      Cheer!
      Trả lời hết sức là bậy bậy. Nếu biết rành thì nói. Nếu chưa biết hoặc biết không chắc chắn thì đừng nên đưa lên diễn đàn sẽ gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc.