Chủ đề: cách tính chọn tụ bù công suất
-
03-01-2011, 20:31 #1
cách tính chọn tụ bù công suất
cho em hỏi khi thiết kế cấp điện cho tòa nhà khi nào mình mới sử dụng đến tụ bù công suất, cách chọn như thế nào, vì tụ bù có nhiều bước, nếu sử dụng tụ bù thì với công suất bao nhiêu mình mới sử dụng đến.
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Tính tiết diện dây dẫn
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Thiết kế M&E
- Chiller là gì !
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
-
-
02-05-2011, 20:09 #2
Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất
Chọn công suất tụ bù.
Giả sử ta có công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 (trước khi bù)
Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.
Công suất phản kháng cần bù là QC = Px (tgφ1 - tgφ2) = 0,355xP
-
The Following 5 Users Say Thank You to tri479 For This Useful Post:
-
14-05-2011, 15:48 #3
-
The Following 2 Users Say Thank You to tdkhai2812 For This Useful Post:
-
14-05-2011, 17:46 #4
-
The Following 2 Users Say Thank You to chandoi For This Useful Post:
-
14-05-2011, 23:37 #5
Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất
theo công thức kinh nghiệm là nhân cho P chứ đúng ko
mà hình như là nhân cho S của mba cũng dc lun đó pác àh
-
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
-
15-05-2011, 08:24 #6
Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất
Đây đúng là cách tính toán nhanh theo kinh nghiệm thực tế.
Nhưng trong thực tế nếu như dùng toàn bộ cấp 50Kvar sẽ xảy ra trường hợp cấp tụ cứ đóng vào rồi nhả ra==> contactor hỏng ==> tụ hỏng.
Do đó để tránh trường hợp trên ==> mình nên xem xét kỹ sơ đồ phụ tải và sau đó phân bố từng cấp sao cho hợp lý. VD thay vì 6 cấp 50Kvar ==> 8 cấp: 20-25-25-40-40-50-50-50.
Các bạb góp ý thêm nhé@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
-
The Following 4 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:
-
15-05-2011, 08:51 #7
-
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
-
15-05-2011, 08:58 #8
-
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
-
15-05-2011, 11:00 #9
Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất
Vấn đề của bạn là bạn chưa hiểu tụ bù và tác dụng của nó thế nào!!! Bạn cũng chưa từng đọc manual guide của bộ điều khiển tụ bù cho chót thì sẽ thấy vấn đề đó thôi!!! Tôi đã nhẩm tính và cũng suy nghĩ điều đó lâu rồi!!! Hãy đọc kỹ manual guide đi! Bạn không biết về nó thì sẽ không thể giải thích được vấn đề gì đâu!!! Có những cái phải suy nghĩ dựa trên giải pháp có sẵn. Còn nếu tự chế được thì quá hay rồi!!!
-
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
-
15-05-2011, 12:23 #10