      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Bạn phải thiết kế bù công suất cho tòa nhà là bắt buộc nếu không muốn Điện lực phạt tiền. He..

      Kinh nghiệm để chọn tụ Bù cho hệ thống điện cung cấp cho toàn nhà là:

      Qbu= (0.4-0,5) x S với S là công suất danh định của Máy biến áp.

      Ví dụ: công suất cần thiết cung cấp cho toàn tòa nhà là 600 KVA. Vậy bạn chọn Công suất bù là 0.5x 600= 300 KVAr.

      Và bạn có thể chọn loại 50 KVAr cho mỗi Tụ, vậy hệ tụ bù của bạn sẽ là bù 6 cấp. Việc thiết kế lựa chọn tụ bù và cấp bù ( 6, 12... cấp) phụ thuộc vào đặc tính sử dụng tải.

      Bạn có thể tham khảo quyển 'Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC " để tìm hiểu thêm nhé.

      Cheer!
      YOU GET WHAT YOU GIVE!

    3. Những thành viên đã cảm ơn MYNAMEK vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      19-10-2009
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 8 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Chọn công suất tụ bù.
      Giả sử ta có công suất của tải là P
      Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 (trước khi bù)
      Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.
      Công suất phản kháng cần bù là QC = Px (tgφ1 - tgφ2) = 0,355xP

    5. The Following 5 Users Say Thank You to tri479 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      48
      Được cảm ơn 88 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi MYNAMEK Xem bài viết
      Bạn phải thiết kế bù công suất cho tòa nhà là bắt buộc nếu không muốn Điện lực phạt tiền. He..

      Kinh nghiệm để chọn tụ Bù cho hệ thống điện cung cấp cho toàn nhà là:

      Qbu= (0.4-0,5) x S với S là công suất danh định của Máy biến áp.

      Ví dụ: công suất cần thiết cung cấp cho toàn tòa nhà là 600 KVA. Vậy bạn chọn Công suất bù là 0.5x 600= 300 KVAr.

      Và bạn có thể chọn loại 50 KVAr cho mỗi Tụ, vậy hệ tụ bù của bạn sẽ là bù 6 cấp. Việc thiết kế lựa chọn tụ bù và cấp bù ( 6, 12... cấp) phụ thuộc vào đặc tính sử dụng tải.

      Bạn có thể tham khảo quyển 'Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC " để tìm hiểu thêm nhé.

      Cheer!
      Trả lời hết sức là bậy bậy. Nếu biết rành thì nói. Nếu chưa biết hoặc biết không chắc chắn thì đừng nên đưa lên diễn đàn sẽ gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc.
      Ks: Trần Đức Khải
      DT:0983560950
      Email: tdkhai2812@gmail.com

    7. The Following 2 Users Say Thank You to tdkhai2812 For This Useful Post:


    8. #5
      Tham gia
      15-09-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi tdkhai2812 Xem bài viết
      Trả lời hết sức là bậy bậy. Nếu biết rành thì nói. Nếu chưa biết hoặc biết không chắc chắn thì đừng nên đưa lên diễn đàn sẽ gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc.
      cái mà bạn ấy nói đó là kinh nghiệm thực tế trong việc chọn bù,mình thấy không bậy chổ nào cả,bác nói rõ thử ý kiến của bác xem

    9. The Following 2 Users Say Thank You to chandoi For This Useful Post:


    10. #6
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 175 lần, trong 106 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      theo công thức kinh nghiệm là nhân cho P chứ đúng ko

      mà hình như là nhân cho S của mba cũng dc lun đó pác àh

    11. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      682
      Cảm ơn
      105
      Được cảm ơn 224 lần, trong 177 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi MYNAMEK Xem bài viết
      Bạn phải thiết kế bù công suất cho tòa nhà là bắt buộc nếu không muốn Điện lực phạt tiền. He..

      Kinh nghiệm để chọn tụ Bù cho hệ thống điện cung cấp cho toàn nhà là:

      Qbu= (0.4-0,5) x S với S là công suất danh định của Máy biến áp.

      Ví dụ: công suất cần thiết cung cấp cho toàn tòa nhà là 600 KVA. Vậy bạn chọn Công suất bù là 0.5x 600= 300 KVAr.

      Và bạn có thể chọn loại 50 KVAr cho mỗi Tụ, vậy hệ tụ bù của bạn sẽ là bù 6 cấp. Việc thiết kế lựa chọn tụ bù và cấp bù ( 6, 12... cấp) phụ thuộc vào đặc tính sử dụng tải.

      Bạn có thể tham khảo quyển 'Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC " để tìm hiểu thêm nhé.

      Cheer!
      Đây đúng là cách tính toán nhanh theo kinh nghiệm thực tế.

      Nhưng trong thực tế nếu như dùng toàn bộ cấp 50Kvar sẽ xảy ra trường hợp cấp tụ cứ đóng vào rồi nhả ra==> contactor hỏng ==> tụ hỏng.

      Do đó để tránh trường hợp trên ==> mình nên xem xét kỹ sơ đồ phụ tải và sau đó phân bố từng cấp sao cho hợp lý. VD thay vì 6 cấp 50Kvar ==> 8 cấp: 20-25-25-40-40-50-50-50.

      Các bạb góp ý thêm nhé
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    13. The Following 4 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:


    14. #8
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 83 lần, trong 65 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Đây đúng là cách tính toán nhanh theo kinh nghiệm thực tế.

      Nhưng trong thực tế nếu như dùng toàn bộ cấp 50Kvar sẽ xảy ra trường hợp cấp tụ cứ đóng vào rồi nhả ra==> contactor hỏng ==> tụ hỏng.

      Do đó để tránh trường hợp trên ==> mình nên xem xét kỹ sơ đồ phụ tải và sau đó phân bố từng cấp sao cho hợp lý. VD thay vì 6 cấp 50Kvar ==> 8 cấp: 20-25-25-40-40-50-50-50.

      Các bạb góp ý thêm nhé
      Bạn nên tìm các tài liệu về điều khiển tụ bù, đọc cho thật kỹ rồi phát biểu! Tôi thấy hình như bạn chưa hiểu về thiết bị điều khiển tụ bù cho lắm!!! Đọc kỹ đi nhé!!!

    15. Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:


    16. #9
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      682
      Cảm ơn
      105
      Được cảm ơn 224 lần, trong 177 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Bạn nên tìm các tài liệu về điều khiển tụ bù, đọc cho thật kỹ rồi phát biểu! Tôi thấy hình như bạn chưa hiểu về thiết bị điều khiển tụ bù cho lắm!!! Đọc kỹ đi nhé!!!
      Thanks bạn đã góp ý....nhưng có lẽ bạn chưa gặp vấn đề giống như tôi...
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    17. Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:


    18. #10
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 83 lần, trong 65 bài

      Mặc định Ðề: cách tính chọn tụ bù công suất

      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Thanks bạn đã góp ý....nhưng có lẽ bạn chưa gặp vấn đề giống như tôi...
      Vấn đề của bạn là bạn chưa hiểu tụ bù và tác dụng của nó thế nào!!! Bạn cũng chưa từng đọc manual guide của bộ điều khiển tụ bù cho chót thì sẽ thấy vấn đề đó thôi!!! Tôi đã nhẩm tính và cũng suy nghĩ điều đó lâu rồi!!! Hãy đọc kỹ manual guide đi! Bạn không biết về nó thì sẽ không thể giải thích được vấn đề gì đâu!!! Có những cái phải suy nghĩ dựa trên giải pháp có sẵn. Còn nếu tự chế được thì quá hay rồi!!!