trong thiết bị bù hạ áp, tại sao cospi bù lên 0.9-0.95
trong thiết bị bù hạ áp tại sao cospi bù lên 0.9-0.95 tại sao không bù len 1 lun vậy mấy anh ??
bù lên bằng 1 có lợi nhiều hơn mà-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch kích cá dao động nghẹt dùng D718 1 vế
- Nguyên lý hoạt động của bình chít cá và vợt đập muỗi
- Samus725mp
- UPS ơi, 1001 thắc mắc của người tiêu dùng đây nè!
- hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
- tìm hiểu về mêgôm mét
- hỏi về cách dùng role trung gian trong mạch Điều Khiển
- Giới thiệu về Governor Tua bin khí
- Tổng hợp các thắc mắc- giải đáp về ups
- Nên sử dụng thiết bị điện Trung Quốc vì giá rẻ không?
- đồng hồ vạn năng: Hình dạng? Công dụng?
- Công thức tính tụ điện gắn vào động cơ một pha
- Hỏi về role kiếng!
- cách thay trục và bạc quạt điện
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
-
-
06-01-2011, 11:36 #2
Ðề: hỏi về cospi
Bù vừa đủ cho điện lực khỏi phạt thui bạn ah`, chứ bù lên 1 thì đổ cả đống tiền vào đó mà điện lực có trả thêm cho mình đâu.
Phạm Đình Khang
Y!ID: khangpham123
-
06-01-2011, 13:40 #3
-
11-03-2011, 10:17 #4
Ðề: hỏi về cospi
turo_thanh ne!!!
theo bạn thì lợi và hại như thế nào bạn có thể giải thích giúp mình được ko
-
11-03-2011, 11:11 #5
Ðề: hỏi về cospi
Cos phi thì lớn hơn hoặc bằng -1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu bạn bù lên 1 thì :
Ưu : Rất tốt nhưng rất khó tính chính xác dung lượng tụ.
Khuyết :
- Khi tải thấp thì dung lượng bù sẽ thừa (hiện tượng quá bù), lúc đó cos phi sẽ giảm thê thảm, dòng điện sẽ tăng gây quá tải dây và tăng tổn thất.
- Khi tải thấp, điện áp của mạng điện gia tăng, gây hư hại các thiết bị nhạy với điện áp nhất là đèn chiếu sáng sẽ giảm tuổi thọ. Chính bản thân tụ bù bí quá áp sẽ phát nóng làm phù tụ
-
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
-
11-03-2011, 16:11 #6
Ðề: hỏi về cospi
cảm ơn bạn khanglinh nhưng tất cả các thiết bị bù hạ áp đều có hệ thống tự động đo và biết sự chênh lệch cospi nên theo mình nghĩ không có hiện tượng bù thừa đâu bạn
-
11-03-2011, 17:27 #7
Ðề: hỏi về cospi
Bù thừa hay thiếu thì động cơ vẫn làm việc bình thường chứ không như bạn ở #7 nói.
Dưới cái nhìn từ phía người tiêu dùng điện, khi bù hạ áp, người ta chỉ cài đặt bđk để bù từ 0,9 đến 0,95 vì:
- Khi phải dùng tụ bù thì đương nhiên sẽ mất thêm tiền mua P (lượng này nhỏ). Nên bù thừa phải trả thêm tiền mua P, mà không được tiền bán Q (các đơn vị điện lực không mua).
- Phụ tải luôn thay đổi không ngừng nên không thể bù chính xác 1 được. Xét một ví dụ sẽ thấy: Giả sử tại thời điểm t nào đó, phụ tải yêu cầu 15 KVAR bù để đạt cos = 1. Nhưng bộ tụ chỉ có các tụ 10 KVAR. Vậy nếu đóng 2 bình (2*10 = 20 KVAR) thì thừa, nếu chỉ đóng một bình (10 KVAR) thì không đạt cos = 1, như vậy cos < 1. Người ta ưu tiên chọn phương án đóng 1 bình (10 KVAR) hơn để giảm thiểu chi phí (gồm cả chi phí đầu tư và chi phí vận hành).
PS: Ví dụ chỉ là ví dụ thôi, không được tính toán chi tiết.
-
Những thành viên đã cảm ơn Lãng Khách vì bài viết hữu ích:
-
12-03-2011, 23:29 #8
Ðề: hỏi về cospi
uhm nghe lãng khách nói có lý nhưng theo mình cách đó có vẽ chưa hợp lý lắm thì phải vậy bạn nào có cái giải thích hợp lý hơn về mặt kỹ thuật dc không
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
Bởi sonduy1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 72Bài cuối: 18-08-2015, 16:44 -
Trợ giúp - thiết bị điều khiển từ xa thiết bị điện trong gia đình.
Bởi nguyenduytuan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 02-06-2012, 11:55 -
Thảo luận - công thức tính cospi khi bù dư.
Bởi sonduy1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-05-2012, 20:01 -
Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 0Bài cuối: 28-09-2011, 09:29 -
Trợ giúp - hỏi cospi trong động cơ
Bởi vanthanhbk06D6 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 09-06-2011, 21:03