Kết quả 1 đến 10 của 34
Chủ đề: bảo vệ quá tải
-
06-01-2011, 20:48 #1
bảo vệ quá tải
Chào các bác!
Cho tôi hỏi là có dùng được cầu chì để bảo vệ quá tải không vậy? Vì sao?
Cảm ơn nhiều nhé!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Giáo trình TRANG BỊ ĐIỆN hay đây.
- Tìm ký hiệu thiết bị điện
- giáo trình máy điện 1-2
- ngân hàng đề thi điện công nghiệp
- bảo vệ quá tải
- Tài Liệu Máy Điện
- Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
- Tài liệu môn Máy điện 1
- Xin tài liệu về mentor II
- tài liệu về máy phát đồng bộ 3 pha kích thích vĩnh cửu send cho em với
- tài liệu về điện
- Tài liệu bài giảng kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử
- giáo trình máy biến áp.
- Các phương pháp điều chỉnh động cơ không đồng bộ
- Anh chị nào giúp em về sơ đồ mạch điện này được không
-
-
06-01-2011, 22:28 #2
Ðề: bảo vệ quá tải
theo mình nghỉ thì tùy theo yêu cầu bảo vệ cân độ chính xác như thế nào? lúc đó chọn thiết bị để bảo vệ.
còn cầu trì thì nó có bảo vệ quá tải dòng nhưng độ chính xác không cao?
-
Những thành viên đã cảm ơn minhsontdh vì bài viết hữu ích:
-
06-01-2011, 22:57 #3
Ðề: bảo vệ quá tải
-Nếu trả lời sát câu hỏi là hoàn toàn được, vì khi dòng tăng dây chì sẽ chảy trước dây dẫn gây hở mạch nên cắt được mạch.
- Mở rộng thêm nói chung quá tải là hiện tượng dòng tăng cao ( cùng xếp vào một loại với ngắn mạch bạn thường nghe thuật ngữ bảo vệ quá tải ngắn mạch đi liền nhau đó ) nếu dòng cắt nhỏ thì có thể dùng cầu chì, dòng lớn thì có thể dùng CB MCB, MCCB....tùy theo mạng điện và điều kiện kinh tế, an toàn mà áp dụng cho hợp lý.“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
-
06-01-2011, 23:04 #4
Ðề: bảo vệ quá tải
Cầu chì dùng để bảo vệ ngắn mạch ( không phải dùng để bảo vệ quá tải! vì điểm làm việc quá tải của cầu chì không ổn định )
-
Những thành viên đã cảm ơn gà công nghiệp. vì bài viết hữu ích:
-
07-01-2011, 00:11 #5
Ðề: bảo vệ quá tải
Cho em tham gia với nghe!Em cũng biết chút ít về cầu chì nên muốn được tham gia đóng góp cùng các bác.
Cầu chì là một khí cụ điện dùng để bảo vệ hệ thống điện,các thiết bị điện,các thiệt bị điện,hệ thống truyền tải điện tránh khỏi tình trạng quá tải hay ngắn mạch.
Để bảo vệ thiết bị điện,nguyên lý cơ bản của cầu chì là lúc phụ tải bình thường cầu chì phải luôn kín mạch dù thời gian làm việc kéo dài bao lâu,nhưng khi dòng điện cầu chì tăng lên đến một giới hạn nào đó(thường gọi là dòng điện tới hạn của cầu chì Igh) thì thời gian cầu chì cho dòng điện đi qua phải tỷ lệ nghịch với giá trị qua nó.Khi có quá tải lớn (dòng điện đi qua dây chảy lớn gấp 3-4 lần dòng định mức In)thì quá trình phát nóng thực tế sẽ bị đoản nhiệt ,nghĩa là tất cả nhiệt lượng dây chảy sinh ra sẽ phát nóng cục bộ cầu chì.Kết quả làm cho dây chảy cầu chì phát nóng lên đến nhiệt độ chảy,sau đó chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng:cầu chỉ chảy.
Về cơ bản thì tất cả các cầu chì đều có một chức năng chung là bảo vệ ngắn mạch,nhưng một số loại nó còn bảo vệ được quá tải như cầu chì loại g.(Nếu không bảo vệ được ngắn mạch thì thua luôn)
Một số cầu chì được sử dụng rộng rãi tại thị trường VN đó là loại "g" và loại "a".
-Đối với cầu chì loại "g" thì loại này có khả năng ngắt mạch,khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải thoáng qua,ví dụ như dòng khởi động của động cơ.
-Đối với loại "a" là loại dùng để bảo vệ ngắn mạch.Đặc tính của nó là cho phép cầu chì chịu đựng được mà không bị nóng chảy bởi dòng điện quá tải thoáng qua.
Nguyên lý làm việc của cầu chì đối với dòng điện định mức In:Năng lượng sinh ra bởi hiệu ứng Jun-Lenxo khi có dòng điện định mức chạy qua thì sẽ tỏa ra môi trường và không gây nên sự nóng chảy.Sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một nào đó mà không gây nên sự nóng chảy.Sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị nào đó mà không gây nên sự già hóa hay phá hỏng bất cứ phần tử nào của cầu chì.
Còn đối với dòng ngắn mạch :Thì sự cân bằng nhiệt sẽ bị phá vỡ,phần tử nóng chảy sẽ sinh ra rất nhiều nhiệt lượng mà tổ hợp của cầu chì không thể giải thoát hết nhiệt lượng này,do đó dây chảy sẽ bị nóng chảy.Người ta phân biệt thành 2 giai đoạn là:Giai đoạn tiền hồ quang và giai đoạn hồ quang.
...
đó là chút hiểu biết của em về cầu chì mong các anh chị em chúng ta cùng thảo luận về cầu chì nghe!
Chán gái...
-
The Following 6 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
-
07-01-2011, 07:34 #6
Ðề: bảo vệ quá tải
bác hiếp gà nói tương đối đầy đủ rồi còn thảo gì nữa.
chức năng chính của cầu chì là bảo vệ ngắn mạch. muốn bảo vệ quá tải hiệu quả thì dùng các thiết bị như, rơ le nhiệt, over load .........TẠM BIỆT MÃI MÃI.
-
Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
-
07-01-2011, 07:38 #7
Ðề: bảo vệ quá tải
hờ thế thì em nói đúng nhất , ngắn gọn nhất và sớm nhất sao không ai thanks ta.
-
07-01-2011, 10:17 #8
-
07-01-2011, 10:30 #9
Ðề: bảo vệ quá tải
có những cái chúng ta không phải nghiên cứu nữa, mà chỉ việc áp dụng thôi các bác ạ.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
-
07-01-2011, 10:58 #10
Ðề: bảo vệ quá tải
Chẳng có tài liệu nào nói cầu chỉ để bảo vệ quá tải cả.
Cầu chì chỉ có 1 mục đích duy nhất mà bảo vệ ngắn mạch.
Sự tác động của cầu chì luôn có thời gian trễ, để làm đứt dây dây chảy phải có 1 khoảng thời gian nhất định. Nếu dùng cầu chì mà bảo vệ quá tải thì chắc đợi tới lúc dây chảy đứt thì thiết bị điện đã cháy đen ra rùiEmail: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
-